Nouvelle installation M'SunPV 2X2 de Jean "Droupi"
- Droupi
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 160
- Remerciements reçus 2
Donc si l'a une production PV qui est consommé la valeur sera positive, par contre si elle par sur le réseau elle sera négative
J'ai bon ou tout faut
Jean
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Jonas48
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 148
- Remerciements reçus 13
OK Jonas48
Donc si l'a une production PV qui est consommé la valeur sera positive, par contre si elle par sur le réseau elle sera négative
J'ai bon ou tout faut
Jean
Alors je saisis pas tout ton raisonnement.
Sur l'image tu peux voir sur la première ligne: PowRéso: 0,8W (donc je consomme rien) PowP.V -1339w (ce que je produit) OutBal: 148% de la prod va sur le CE
Donc à cet instant T mon domicile consomme: PowRéso: 0,8W + PowP.V -1339,3w = 1342W
Sur la deuxième ligne: PowRéso: 844,9W (donc je consomme!!) PowP.V -1424,1w (ce que je produit) OutBal: 0% de la prod va sur le CE
Donc à cet instant T mon domicile consomme: PowRéso: 844,9W + PowP.V -1424,1w = 2269W
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Droupi
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 160
- Remerciements reçus 2
Alors je saisis pas tout ton raisonnement.
Ben, c'est que mon raisonnement n'est pas bon
C'est toi qui a tout bon et j'ai bien compris, en se moment je suis comme ça, mais le lave linge tourne
Par contre j'ai un souci avec la sonde DS18B20+ qui est dans le doigt de gant du CE, se matin 1250° !!!!..... comme j'ai un autre DS18B20+ je j'ai équipé avec trois fils et branché en lieu est place sur le routeur, là, ça bon, donc me faut aller trifouiller sur le CE, grrrrrrrrrrr...... (P.tain de chat noir)
Dit va falloir que l'on discute gestion de la température de l'eau du CE, il y a eu une discutions sur le sujet ici
forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=110&t=53573&start=100
Mais également ici
forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=110&t=53573&start=120
Ou l'ami Patrick entre en jeu avec une solution, hélas pour un M'SunPV 2X4
Autre chose que je viens de vérifier se matin (j'étais inquiet avec cette sortie A2) avec l'interface Web et le Menu Rad avec "Inject" j'ai 0V et avec "Zéro" j'ai 5V, donc cette sortie fonctionne, ouff!!!...
Bon dimanche les gars et merci à ceux qui participes
Jean
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ludogd
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 26
- Remerciements reçus 0
signifie que PowRéso doit etre positif lorsque l'on consomme plus que ce que l'on produit ("en consommation sur le réseau ou import)
et PowRéso est négatif lorsque l'on produit plus que ce que l'on consomme, donc on injecte sur le reseau enedis ( en injection ou export)
concernant PowP.V, j'ai testé en négatif et en positif (en inversant la pince), et dans les deux cas la sortie relais s'active des qu'il y a injection (PowRéso négatif), j'imagine que le programme prend la valeur PowP.V sans tenir compte du + ou - .
j'aurais tendance a vouloir un PowP.V positif pour ma courbe mais je ne trouve pas l'info dans la doc
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Jonas48
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 148
- Remerciements reçus 13
pour moi la phrase : Lorsqu’on est en consommation sur le réseau, ou import, la puissance mesurée doit être positive, en injection ou export, la puissance mesurée doit être négative.
signifie que PowRéso doit etre positif lorsque l'on consomme plus que ce que l'on produit ("en consommation sur le réseau ou import)
et PowRéso est négatif lorsque l'on produit plus que ce que l'on consomme, donc on injecte sur le reseau enedis ( en injection ou export)
concernant PowP.V, j'ai testé en négatif et en positif (en inversant la pince), et dans les deux cas la sortie relais s'active des qu'il y a injection (PowRéso négatif), j'imagine que le programme prend la valeur PowP.V sans tenir compte du + ou - .
j'aurais tendance a vouloir un PowP.V positif pour ma courbe mais je ne trouve pas l'info dans la doc
Le routage se fait uniquement grâce à la pince sur le réseau. Si j'ai bien compris.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Jonas48
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 148
- Remerciements reçus 13
Bonjour Jonas48,
Alors je saisis pas tout ton raisonnement.
Ben, c'est que mon raisonnement n'est pas bon
C'est toi qui a tout bon et j'ai bien compris, en se moment je suis comme ça, mais le lave linge tourne
Par contre j'ai un souci avec la sonde DS18B20+ qui est dans le doigt de gant du CE, se matin 1250° !!!!..... comme j'ai un autre DS18B20+ je j'ai équipé avec trois fils et branché en lieu est place sur le routeur, là, ça bon, donc me faut aller trifouiller sur le CE, grrrrrrrrrrr...... (P.tain de chat noir)
Pour la sonde de T° c'est pareil chez moi, elle fait 2 ou 3 pics à 1234° par 24h C'est pas hyper grave! c'est que des pics
Donc pour ta conso au moment de ta capture d'écran: 487,3W
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Droupi
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 160
- Remerciements reçus 2
Le routage se fait uniquement grâce à la pince sur le réseau. Si j'ai bien compris.
Oui, la pince sur la production sert pour avoir une indication dans PowP.V
Pour la sonde de T° c'est pareil chez moi, elle fait 2 ou 3 pics à 1234° par 24h C'est pas hyper grave! c'est que des pics
Oui c'est exactement ça 1234°, sauf que ça restait à cette valeur, je vais rebrancher la sonde qui vient du CE et je te dis quoi
Réflexion faite, non, je vais rester comme ça pour le moment et voir se qui se passe, voir si demain j'ai de nouveau 1234° car ça voudrais dire qu'il y a peut être un bug qui se promène, je ne suis pas du tout spécialiste en la matière!!!!....
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Jonas48
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 148
- Remerciements reçus 13
Et avant hier aucun pic....
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Defaliz
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 348
- Remerciements reçus 21
Measures temperatures from -55°C to +125°C
donc ces pics sont des parasites...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Droupi
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 160
- Remerciements reçus 2
comme l'indique la datasheet de la sonde DS18B20
Measures temperatures from -55°C to +125°C
Je pense que tu as fortement raison, je ne connais pas trop le principe de ses sondes, mais à mon avis elle véhicules des infos binaires ou quelque chose de se genre!!!!... j'y ai pensé et de fait j'ai passé un câble (5 fils) blindé, d'un côté comme de l'autre j'ai gardé la tresse, normalement, en électronique on raccorde au moins et non à la terre "réseau électrique", comme je ne sais pas, je vais poser la question, mais il est quasiment certain que le problème vient de là.
Pour toutes questions avec mes soucis je suis repassé sur le forum photovoltaïque
felvic m'a bien aidé se matin
Lecture des fichiers qui sont sur la micro SD = réglé
Sortie A2 que je n'arrivais pas à faire changé d'état = réglé
Il en reste encore à voir, mais je suis confiant
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- A310
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 140
- Remerciements reçus 11
Courage, tu tiens le bon bout
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1728
- Remerciements reçus 129
normalement, en électronique on raccorde au moins et non à la terre "réseau électrique"
C'est pourtant ce que j'ai fait sur mes automates Crouzet, le moins à la terre pour stabiliser les sondes...
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Droupi
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 160
- Remerciements reçus 2
normalement, en électronique on raccorde au moins et non à la terre "réseau électrique"
C'est pourtant ce que j'ai fait sur mes automates Crouzet, le moins à la terre pour stabiliser les sondes...
Bonjour felvic,
Oui d'accord avec toi, mais dans le cas du M'SunPV je ne sais pas si l'on peu mettre le "moins" à la terre, c'est toujours compliqué c'est chose, je n'y ai jamais trop compris le "comment ça marche"
Bref, là, avec le DS18B20+ direct sur le routeur, pas de perturbation, donc le problème est dans la longueur de câble et le blindage, je vais rebrancher la sonde CE et dans un premier temps mettre le blindage à la terre du tableau électrique.
Jean
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Droupi
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 160
- Remerciements reçus 2
Bon j'ai fait comme je t'ai dit sur "forum photovoltaïque" fichier en pièce jointe
Jean
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1728
- Remerciements reçus 129
"Pour joindre le fichier .conf créé à un message sur le forum, il faut le renommer en .txt avant.
Ou bien créer une archive zip."
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
- Accueil
- forum
- MSun-PV
- Vos installations
- Nouvelle installation M'SunPV 2X2 de Jean "Droupi"