incoherence linky et msunpv pour l injection
- lopes maxime
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
-
- Messages : 205
- Remerciements reçus 5
je m explique j ai recu mes premier relevé 3erl qui est le relevé d enedis ni plus ni moins et rien ne correspond le linky comptabilise presque le double d injection par rapport au routeur .
exemple pour aujourd hui 23kwh injecté pour le linky , 10.76kwh pour le routeur .
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3397
- Remerciements reçus 529
D'après ta capture d'écran tu aurais produit 26879Wh aujourd'hui et le Linky dit que tu aurais injecté 23000Wh ! Y'a quelque chose qui ne va pas, d'un côté ou de l'autre.

Tu aurais l'enregistrement SD d'une journée ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lopes maxime
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
-
- Messages : 205
- Remerciements reçus 5
je n est pas de lecteur de carte sd sur le routeur patrick .
sur le forum photovoltaique j ai aussi exposé le probleme et pour eux le fautif est le routeur et pas linky mais au vue des relevés du routeur et enedis pour moi le probleme vient bien du linky .
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Philippe79
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 38
- Remerciements reçus 1
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lopes maxime
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
-
- Messages : 205
- Remerciements reçus 5
injection relevé par le routeur 10.76
injection relevé par le linky 23
on est pas proche du tout
et c est tout les jours
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1494
- Remerciements reçus 151
Quand tu parles des chiffres Linky, tu parles de ce que tu lis directement a l'index injection du compteur ou bien d'un tableau fourni par ton fournisseur ?
Tu nous montres ton écran Ha, oui c'est sûr que c'est le même que celui du routeur.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lopes maxime
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
-
- Messages : 205
- Remerciements reçus 5
hier sur le linky 23kwh d injection
ce matin sur le site enedis 13kwh d injection pour la journee d hier donc il y a quand meme un probleme car entre le relevé sur le compteur et le relevé sur le site il y a 10kwh d ecart deja
oui j avais mis la capture ha pour avoir les info de prod consomé en plus ce qui n est pas sur la page web du routeur
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1494
- Remerciements reçus 151
L'index injection SUR le LINKY est un totalisateur.c est l index injection sur le compteur linky .
hier sur le linky 23kwh d injection
Ce qui signifie que tu aurais injecté QUE 23Kwh depuis que tu as installé tes panneaux???
Tant mieux pour toi, pour info, chez moi c'est 215 en 3 ans de production.
Mais ce n'est pas un compteur journalier.
Donc tu lis sur le site Enedis 13KWh; ce qui me choque c'est pas tes 10 Kwh d'écart, car tu compares un totalisateur avec un journalier.ce matin sur le site enedis 13kwh d injection pour la journee d hier donc il y a quand meme un probleme car entre le relevé sur le compteur et le relevé sur le site il y a 10kwh d ecart deja
Non ce qui me gêne c'est comme si l'index Injection ne fonctionnait pas. Si tu injectes environ 10KW/jour, ce totalisateur devrait être plus élevé que 23, Non! ????
Bon courage.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lopes maxime
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
-
- Messages : 205
- Remerciements reçus 5
ce matin mon index est de 4761 kwh
les 23kwh c est sur la journée d hier calcul fait entre l index du matin et du soir .
mais sur le site enedis 13 kwh .
quand je prend mon mois de mai les journee en prix negatif je n est rien injecté du tout ( entre 9 et 20 wh ) et sur le relevé enedis entre 2 et 4 kwh comptabilisé ces jours la .
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1494
- Remerciements reçus 151
Comment fait il??? Je sais pas car il est censé collecter les valeurs tous les jours donc il devrait voir 23KW et non pas 13??
1)Perso, si possible, je ferai un petit tableau avec le relevé Linky et celui du routeur, heure par heure ou plus, pour voir à quel moment ça dérive, si bien sûr ça dérive. Donc c'est chronophage, mais a minima, avant le début de la production, a midi, fin de la production, et un petit coup la nuit, on sait jamais.
2)Avec ces infos pose tout simplement la question à ENEDIS ou a ton fournisseur.
Tiens nous au courant.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lopes maxime
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
-
- Messages : 205
- Remerciements reçus 5
enedis je les ai eut au telephone ce matin comme les courbes sont bonne tout esr consideré comme ok de leur coté aucune discution possible .
j ai commander semaine derniere un smart meter avec deux pinces amperemetrique qui etait destiné pour le CE et le radiateur mais une fois receptionner il sera mis sur le linky ce qui amerais un relevé en plus .
je joint le relevé de mai du routeur ainsi que celui d enedis pour se rendre compte du probleme .
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
-
Accueil
-
forum
-
MSun-PV
-
Support technique
- incoherence linky et msunpv pour l injection