Mesure de tension faible
- Pleinlesyeux
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 24
- Remerciements reçus 3
20 Mar 2024 07:17 #1
par Pleinlesyeux
Mesure de tension faible a été créé par Pleinlesyeux
Bonjour,
Voilà 2 mois que j'ai mis en service le Routeur. C'est une merveille et je remercie une nouvelle fois Patrick pour cette réalisation et son travail constant. Bravo.
J'ai cependant une anomalie de faible importance :
Les mesures de puissance du Routeur sont plus faible d'environ 5% que celle du compteur d'énergie vendu avec les panneaux solaires. J'ai fait quelques tests et il semblerait que le compteur d'énergie soit dans le vrai.
Je me suis aperçu que le Routeur voyait une tension de 220V alors que le compteur d'énergie voit plutot 235V, confirmés par les prises connectées et un testeur.
Est-il possible que le décalage vienne de là ?
Le cas échéant, est-il possible de modifier la valeur de tension en jouant sur un paramètre du Routeur, dans msapp par exemple ?
Merci !
Voilà 2 mois que j'ai mis en service le Routeur. C'est une merveille et je remercie une nouvelle fois Patrick pour cette réalisation et son travail constant. Bravo.
J'ai cependant une anomalie de faible importance :
Les mesures de puissance du Routeur sont plus faible d'environ 5% que celle du compteur d'énergie vendu avec les panneaux solaires. J'ai fait quelques tests et il semblerait que le compteur d'énergie soit dans le vrai.
Je me suis aperçu que le Routeur voyait une tension de 220V alors que le compteur d'énergie voit plutot 235V, confirmés par les prises connectées et un testeur.
Est-il possible que le décalage vienne de là ?
Le cas échéant, est-il possible de modifier la valeur de tension en jouant sur un paramètre du Routeur, dans msapp par exemple ?
Merci !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
20 Mar 2024 07:30 #2
par felvic
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Réponse de felvic sur le sujet Mesure de tension faible
Tu peux jouer sur le gain de la sonde VoltRés.
Chez moi c'est plutôt juste...
Chez moi c'est plutôt juste...
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Pleinlesyeux
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3086
- Remerciements reçus 475
20 Mar 2024 08:23 #3
par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Mesure de tension faible
J'ai modifié récemment, il y a un peu plus d'un mois, les gains des entrées puissance et tension.
Au lieu de 506 (puissances) et 1100 (tension) j'ai mis respectivement 485 et 1165 sur les derniers MSunPV livrés.
Ces 2 valeurs permettent d'avoir des valeurs beaucoup + proches de la réalité.
Pour info: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-calibrer-les-sondes
Au lieu de 506 (puissances) et 1100 (tension) j'ai mis respectivement 485 et 1165 sur les derniers MSunPV livrés.
Ces 2 valeurs permettent d'avoir des valeurs beaucoup + proches de la réalité.
Pour info: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-calibrer-les-sondes
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: romu044, Pleinlesyeux
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
20 Mar 2024 09:06 #4
par felvic
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Réponse de felvic sur le sujet Mesure de tension faible
Maintenant que tu le dis Patrick, je me rappelle avoir modifié de 1100 à 1150
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Pleinlesyeux
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 24
- Remerciements reçus 3
20 Mar 2024 11:06 #5
par Pleinlesyeux
Réponse de Pleinlesyeux sur le sujet Mesure de tension faible
Merci à tout les deux.
Je vais faire ça alors.
La je produit 2300W mais la tension est à 220V seulement.
J'ai reçu mon Routeur sur la commande de décembre.
Je le redis, cet outil est absolument génial / indispensable.
Je pense avoir routé plus de 50% de ma (maigre) production en février.
Je vais faire ça alors.
La je produit 2300W mais la tension est à 220V seulement.
J'ai reçu mon Routeur sur la commande de décembre.
Je le redis, cet outil est absolument génial / indispensable.
Je pense avoir routé plus de 50% de ma (maigre) production en février.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Pleinlesyeux
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 24
- Remerciements reçus 3
18 Avr 2024 06:22 #6
par Pleinlesyeux
Réponse de Pleinlesyeux sur le sujet Mesure de tension faible
Hello
Je viens vous réembéter avec la calibration des sondes.
J'ai comme dit plus haut augmenté la valeur de la sonde de la tension pour qu''elle arrive à 230V.
A ma surprise, cela n' a eu aucune incidence sur la mesure de la puissance.
Hors je me rend compte que linky détecte environ 7% d'energie consommée en plus que le Routeur.
C'est presque la même différence avec le compteur d'énergie PV.
Dois-je donc et puis-je remonter sans risque la valeur de la puissance du Routeur. Et si oui, quel paramètre pour que ça joue à la fois sur la puissance consommée mais aussi sur la prod PV ?
Merci !!!
Je viens vous réembéter avec la calibration des sondes.
J'ai comme dit plus haut augmenté la valeur de la sonde de la tension pour qu''elle arrive à 230V.
A ma surprise, cela n' a eu aucune incidence sur la mesure de la puissance.
Hors je me rend compte que linky détecte environ 7% d'energie consommée en plus que le Routeur.
C'est presque la même différence avec le compteur d'énergie PV.
Dois-je donc et puis-je remonter sans risque la valeur de la puissance du Routeur. Et si oui, quel paramètre pour que ça joue à la fois sur la puissance consommée mais aussi sur la prod PV ?
Merci !!!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3086
- Remerciements reçus 475
18 Avr 2024 06:35 #7
par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Mesure de tension faible
Bonjour,
As-tu lu les indications du lien au dessus ?
As-tu lu les indications du lien au dessus ?
Pas de problème pour remonter les valeurs de puissance, mais il te faut le faire l'une après l'autre.les réglages de gain de la tension secteur et des entrées de mesure des puissances sont complètement indépendants, cad qu'ils ne s'influencent pas l'un l'autre.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Pleinlesyeux
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 24
- Remerciements reçus 3
18 Avr 2024 06:42 #8
par Pleinlesyeux
Réponse de Pleinlesyeux sur le sujet Mesure de tension faible
Okdak!
Je vais faire ça en S1, S2, S3 et S4 alors.
Merci encore !
Je vais faire ça en S1, S2, S3 et S4 alors.
Merci encore !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
- Accueil
- forum
- MSun-PV
- Support technique
- Mesure de tension faible