Détection fin de chauffe sans sonde température

Plus d'informations
04 Mar 2024 12:43 #61 par michjul
Réponse de michjul sur le sujet Détection fin de chauffe sans sonde température
Merci Patrick mais ça ne fonctionne pas, je ne sais pas si j'ai bien fait mais le ballon se met en marche et il n'y a pas de voyant sur l'interface Web du routeur !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Mar 2024 15:59 #62 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Détection fin de chauffe sans sonde température
Michel, c'est normal que ça ne fonctionne pas, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire.
Le but de ce que j'avais indiqué dans mon msg précédent c'est juste d'avoir un voyant/une sortie qui s'allume sur la page d'accueil en cas de chauffe prévue la nuit prochaine.
Il faut créer cette sortie, tu peux prendre n'importe laquelle sauf les 4 premières qui sont des sorties réelles.

Bon, il faut vraiment que je teste cette config et que je rajoute ce petit +. Mais là j'ai attaqué la production des commandes de mars et je n'ai pas 5min.:S

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
05 Mar 2024 19:49 #63 par michjul
Réponse de michjul sur le sujet Détection fin de chauffe sans sonde température
OK, merci Patrick.
Je préfère attendre que tu es fini la production des commandes de mars ;)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
05 Mar 2024 20:08 #64 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Détection fin de chauffe sans sonde température
J'y ai bossé une paire d'heures dessus hier, et j'arrive à faire quelque chose de pas mal, qui devrait fonctionner dans pratiquement tous les cas. :)
Sans sonde de température bien sûr mais aussi en conservant la 2ème pince sur la prod PV.
Si ça marche bien et que ça ne gène pas le fonctionnement général, j’intégrerai peut-être ces fonctions dans les configs de base.

La suite la semaine prochaine, ou avant... :whistle:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: michjul, vallatd, Festayros

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
05 Mar 2024 23:16 #65 par vallatd
Réponse de vallatd sur le sujet Détection fin de chauffe sans sonde température
J'ai testé cette config et elle est vraiment géniale. Elle marche très bien chez moi.

En tout cas c'est beaucoup plus efficace qu'avec une sonde de température où j'avais des problèmes de remontée et en la mettant dans le doigt de gant la température chute dès que l'on tire un peu d'eau chaude alors que le chauffe eau est plein d'eau chaude au 3/4.

J'ai constaté que mon chauffe eau Atlantic chauffeo de 300L et 3000W, chauffe le ballon puis se met à réguler toutes les heures environ en remettant un coup de chauffe. Je constate ce phénomène aussi bien lors d'une chauffe avec le contacteur HP/HC que j'avais précédemment que maintenant avec le routeur.

Comme on le voit sur graphique.

Est ce qu'il serait possible d’arrêter le routage dès que la première charge complète est terminée dans le but d'économiser les pic de régulation? Je pense que même sans les pics on conserve l'eau chaude pendant 24h si le chauffe eau est dans une pièce tempérée.

Qu'en pensez vous? Avez vous aussi le même phénomène avec vos chauffe-eaux?

Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
06 Mar 2024 08:13 - 06 Mar 2024 08:56 #66 par michjul
Réponse de michjul sur le sujet Détection fin de chauffe sans sonde température
Le CE chauffe l'eau quand le thermostat se déclenche en fonction de la consommation d'eau chaude.
Donc c'est normal sauf si le thermostat est HS
Le rôle du routeur est de router donc si la température du CE n'est pas atteinte et qu'il y a de la production solaire le routeur va router l'excédent et quand le thermostat déclenche l'arrêt de la chauffe les deux Timer se mettent en fonction ce qui n'empêche pas le routeur de router de nouveau quelques heures après s'il y a de l'excédent et une nouvelle demande du CE.

Pour info mon CE se met en demande de chauffage (voyant orange) toutes les 7h00 environ, si excèdent ça chauffe l'eau sinon la somme des deux Timer convient donc le principe de ce programme est pile poil pour moi
Dernière édition: 06 Mar 2024 08:56 par michjul.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
06 Mar 2024 12:13 #67 par vallatd
Réponse de vallatd sur le sujet Détection fin de chauffe sans sonde température
Je suis entièrement d'accord avec toi michjul.
J'ai bien compris le principe mais sur l'exemple ici il n' y avait personne à la maison et donc pas d'eau chaude soutirée, pourtant le chauffe a quand même régulé 7 fois après sa chauffe complete.
Tu semble dire que toi tu n'as pas ces pic de régulation du thermostat?
Je précise que mon chauffe eau est dans un placard à une température ambiante de 18-19°C

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
06 Mar 2024 13:11 #68 par michjul
Réponse de michjul sur le sujet Détection fin de chauffe sans sonde température
Mon CE est à la cave, un Thermor 200L de 2022.
Non je n'ai pas ces pics mais on est deux à la maison avec un 200L et mise à part les douches du soir on utilise pas beaucoup d'eau chaude en journée.
Il vient d'être chaud là à 11h00 ce matin et avant 16h00 le thermostat, réglé à 56°, ne va pas se remettre en fonction de chauffe mais comme il n'y aura plus de soleil à cette heure-ci, il ne chauffera plus. Les deux timer vont jouer leurs rôles, il ne se mettra pas en marche ce soir à 22h00 en HC selon le programme.
Ça suffit largement pour les douches de ce soir et l'usage de demain. Si pas de soleil demain il va ce mettre en fonction à 22h00 demain soir et comme ont prend la douche à 23h00 l'eau sera assez chaude pour nous deux...
Donc comme je dis, le programme est perfect pour ma situation...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
07 Mar 2024 08:14 #69 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Détection fin de chauffe sans sonde température

le thermostat, réglé à 56°

Attention à la température mesurée par la sonde dans le doigt de gant du CE, car elle est située bien en dessous du volume supérieur.

Chez moi j'ai remarqué que même à 35°, l'eau était encore bien chaude en sortie...

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
07 Mar 2024 09:00 #70 par michjul
Réponse de michjul sur le sujet Détection fin de chauffe sans sonde température
C'est le thermostat du CE que je règle à l'aide d'un petit tournevis sur la vis rouge (1 cran = 1°)
En hiver je mets à 56° et en été à 61° mais oui c'est vrai que l'eau paraît chaude.
Je mets au dessus de 55° pour les bactéries notamment la légionellose ;)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Mar 2024 21:20 #71 par EMqA

Par rapport a l'intégration ça ne changera pas grand chose si ce n'est que vu qu'il n'y aura plus de lecture de la production PV tu ne pourra plus te servir de celle ci pour planifier le lancement de certains consommateurs notamment ceux que tu pilotes en tout ou rien.
A moins bien sur d'avoir un autre moyen d'avoir celle ci dans HA peut être par l'onduleur ou un Shelly avec pince etc...
L'intégration ne fait que lire les données du fichier XML, si la seconde ponce remonte la conso du cumulus tu te retrouvera avec celle-ci a la place de la production PV.
Après quelques jour, je pense que cette configuration de détection de fin de chauffe me convient. L’intégration avec HA y a tout de même laissé quelques plumes. Les scripts de base ne commandent plus ce qu’ils commandaient auparavant, probablement à cause du changement de logique de fonctionnement.
J’ai relevé :
Script commande routeur : allume Cmde Rout sur FORT
Script routage on off : ?
Script S1 auto : éteint ZÉRO et éteint TimerOn si allumés
Script S1 Manu : allume INJECT
script S1 off : éteint ZERO
Script S2 auto : Allume Cmde Rout sur FORT
Script S2 Manu : allume Cmde Rout sur MOYEN
Script S2 Off : éteint ZÉRO et éteint TimerOn si allumés

Comment analyser tout ça, le schéma logique ou la config sous msapp pour tenter de retrouver un truc qui colle ?
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Mar 2024 21:37 #72 par Tochy
Réponse de Tochy sur le sujet Détection fin de chauffe sans sonde température
Oula

Donc tes sorties sont passées de :


Au screen que tu as posté ?
Et vu le comportement que tu décris les sorties auraient changées dans la config ?
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Mar 2024 21:54 - 11 Mar 2024 21:56 #73 par EMqA
Oui pour l’agencement des sorties dans l’interface.
Même si il n’a pas d’impact sur le fonctionnement réel du routeur (à ce que j’ai compris) ça semble confirmé par le schéma logique joint à la config.
Pièces jointes :
Dernière édition: 11 Mar 2024 21:56 par EMqA.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Mar 2024 22:14 - 11 Mar 2024 22:17 #74 par Tochy
Réponse de Tochy sur le sujet Détection fin de chauffe sans sonde température
Je viens de vérifier le fichier de conf trouver en page 3 au mien et effectivement l ordre des commandes n'est plus le même ce qui explique que celà fasse n'importe quoi

Voici l ordre que j'ai :


Et celui de la conf :


Les commandes lues dans le xml correspondent à cette ligne :
<cmdPos>a;0;0;0;0;0;0;2;</cmdPos>

On y retrouve bien 8 positions la première (dans ce cas le "a") correspondant aux commandes des sorties 1 et 2 et la dernière (le 2 ici) qui gère la sortie test routeur. Les scripts ont été développés en analysant les différentes valeurs que prenaient <cmdPos> quand on active ou désactive les commandes.
Dans cette nouvelle config la commande test routeur étant en première position et la commande de la sortie 1 en seconde ça ne correspond plus.

Pour corriger il faut récupérer les différentes combinaisons possibles comme j'ai pu le montrer ici :
ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...stant-et-msunpv#9571

Et en fonction de ça modifier les valeurs dans les scripts.

Ou peut être voir si il y'a moyen de remettre les commandes dans le même ordre sur la config ? (n'étant pas du tout spécialiste des configs je ne peut t'en dire plus à ce sujet)
Pièces jointes :
Dernière édition: 11 Mar 2024 22:17 par Tochy.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
12 Mar 2024 17:26 #75 par EMqA
Ok donc ça donnerait ceci

Comd Rout - Zero ON / Comds Manu - ManuBal OFF, TimerOn OFF
<cmdPos>2;0;0;0;0;0;0;2;</cmdPos>

Comd Rout - Zero ON / Comds Manu - ManuBal OFF, TimerOn ON
<cmdPos>2;2;0;0;0;0;0;2;</cmdPos>

Comd Rout - Zero ON / Comds Manu - ManuBal ON, TimerOn OFF
<cmdPos>2;1;0;0;0;0;0;2;</cmdPos>

Comd Rout - Zero ON / Comds Manu - ManuBal ON, TimerOn ON
<cmdPos>2;3;0;0;0;0;0;2;</cmdPos>

Je n'ai pas testé les autres statuts de Comd Rout (Inject, moyen ou fort en plus de zero) ni les 2 sorties que j'identifie comme non disponibles (N/A), cela ne me semblait pas pertinent.