Détection fin de chauffe sans sonde température

Plus d'informations
16 Sep 2022 13:57 #16 par Jomandy
Réponse de Jomandy sur le sujet Détection fin de chauffe sans sonde température
Bonjour,

Avant d'essayer cette config sur mon MSPV, j'ai vérifié le fichier avec KICAD, et je vois que pour la sonde S3 (PowBal) il est utilisé un composant sonde type_V (j'aurais plutôt pensé à un type_W), et que le paramètre "group/pos" a pour valeur 1/13 (valueout1), j'aurais plutôt pensé à une valeur 1/4 (puissance 3)
Suis-je dans l'erreur (néophyte en configuration :huh: ) ou y-a-t-il une explication que m'échappe ?

Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Sep 2022 20:17 - 16 Sep 2022 20:18 #17 par thib8324
Réponse de thib8324 sur le sujet Détection fin de chauffe sans sonde température
Les paramètres que tu as dans kicad vont permettre de générer le fichier config du msunpv (que tu peux modifier directement via Msapp). Si tu ouvre le fichier de conf généré par kicad par Msapp tu vas retrouver les paramètres.

La conf des paramètres via Kicad n'est pas top (pas explicite). De mon coté, je fais plutôt la config dans Msapp et après je met a jour les schémas kicad via le fichier de config modifié par Msapp. C'est plus simple et l'interface Msapp est plus compréhensible

ex vue capteur msapp:
Pièces jointes :
Dernière édition: 16 Sep 2022 20:18 par thib8324.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
24 Sep 2022 07:50 #18 par Fab38
Réponse de Fab38 sur le sujet Détection fin de chauffe sans sonde température
Est ce que je peux utiliser la version exemple 2x2 de Patrick (car il y a le chauffage en 2 ème sortie) et la modifier via msapp pour créer ton système de détection de fin de chauffe ou faut il impérativement passer par kicadpour modifier tous ça car je n'arrive pas à le maitriser?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
24 Sep 2022 16:02 #19 par Jomandy
Réponse de Jomandy sur le sujet Détection fin de chauffe sans sonde température

Est ce que je peux utiliser la version exemple 2x2 de Patrick (car il y a le chauffage en 2 ème sortie) et la modifier via msapp pour créer ton système de détection de fin de chauffe ou faut il impérativement passer par kicadpour modifier tous ça car je n'arrive pas à le maitriser?
Le système de détection de fin de chauffe proposé par Vutana nécessite une programmation par KICAD, car il faut rajouter des modules et des liaisons, ce qui n'est pas possible par Msapp.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
24 Sep 2022 16:47 #20 par Fab38
Réponse de Fab38 sur le sujet Détection fin de chauffe sans sonde température
Ha mince merci pour ta réponse, du coup j'ai passé l'après midi à essayer de mixer les deux programmations pour rien, j'y croyais!!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Jan 2023 12:40 #21 par Dusson15
Réponse de Dusson15 sur le sujet Détection fin de chauffe sans sonde température
Très intéressant cette config.
J'avais pas envie d'ajouter une sonde de température en perçant mon Ballon.
Et c'est mieux que lancer une charge forcée systématique en fin de soirée pour les douches du soir (ou la nuit pour les douches du matin).
On économise quelques cts d'€ B)

J'ai hâte de pouvoir la tester quand j'aurai mon MSunPV MD.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Avr 2023 09:36 #22 par bobendylon
Réponse de bobendylon sur le sujet Détection fin de chauffe sans sonde température
Bonjour à tous,

Je ne maîtrise aps du tout KICAD & MSAPP.
Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de créer ce fichier de base avec les modifications de @vutana pour un MSUnPV qui a 2 sorties et les heures creuses 15h/17h ?

Merci si c'est possible.
Bob

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
17 Sep 2023 15:28 #23 par MBA
Bonjour à tous,

je vais bientôt recevoir mon M"SUNPV 2x2 (merci Patrick).
Je commence donc à préparer mon installation.
Je ne vais pour l'instant contrôler que mon cumulus. Celui-ci possède un thermostat électronique. Le thermostat est déporté et on peut le régler très facilement via son écran.
Je suis intéressé par la config avec détection de fin de chauffe sans sonde de température mais si j'ai bien compris celle-ci est prévu pour un M"SUNPV 4x4.

Je ne maîtrise pas du tout KICAD & MSAPP (enfin pour le moment) mais je compte bien faire joujou avec.
Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de créer cette configuration avec les modifications de @vutana pour un M"SUNPV 2x2 et les heures creuses 3h/6h ?

Merci d'avance.
Cdt.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Jan 2024 18:50 - 31 Jan 2024 18:50 #24 par michjul
Réponse de michjul sur le sujet Détection fin de chauffe sans sonde température
Je me permets de faire un UP sur ce sujet pour me donner un coup de main.
J'ai mis la pince 2 sur le chauffe-eau et il faut faire en sorte que cette pince prenne la place de la pince numéro 3 dans la configuration.
Je connais pas la procédure ! Un membre pourrait m'aider ?
Merci
Dernière édition: 31 Jan 2024 18:50 par michjul.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Jan 2024 20:01 #25 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Détection fin de chauffe sans sonde température

J'ai mis la pince 2 sur le chauffe-eau et il faut faire en sorte que cette pince prenne la place de la pince numéro 3 dans la configuration.

Je vais voir ce que je peux faire rapidement...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Jan 2024 20:27 #26 par michjul
Réponse de michjul sur le sujet Détection fin de chauffe sans sonde température
Ah super merci Patrick ;)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Fév 2024 19:11 #27 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Détection fin de chauffe sans sonde température
Sans garantie, je n'ai pas eu le temps de tout vérifier, ma version de détection de fin de chauffe sans sonde pour les 2x2:

Fichier attaché :

Nom du fichier : mspv_forca...x2-1.zip
Taille du ficher :322 ko
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Fév 2024 19:20 #28 par michjul
Réponse de michjul sur le sujet Détection fin de chauffe sans sonde température
Merci Patrick, je fais un essai et je reviens pour donner des news.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Fév 2024 20:06 #29 par michjul
Réponse de michjul sur le sujet Détection fin de chauffe sans sonde température
Merci Patrick pour tous.
Je viens d'injecter le programme et pour l'instant il répond bien.
Je vérifie un certain temps pour voir s'il répond bien également aux conditions.

En mode normal avec un programme horaire en HC


En marche forcée avec un CE de 2400W

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Fév 2024 21:03 - 01 Fév 2024 21:49 #30 par michjul
Réponse de michjul sur le sujet Détection fin de chauffe sans sonde température
Ça ne fonctionne pas, j'ai mis le Timer de 22;00 à 01:00 et le CE ne c'est pas enclenché !
J'ai mis le fichier .conf en PJ (le timer n'est pas modifié)
Pièces jointes :
Dernière édition: 01 Fév 2024 21:49 par michjul.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.