Routage des résistance/ballon avec du triphasé

  • Alain-du-var
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre senior
  • Membre senior
Plus d'informations
Hier 15:40 #16 par Alain-du-var
Réponse de Alain-du-var sur le sujet Routage des résistance/ballon avec du triphasé
Bonjour Patrick.
Je pense que tu demande en quoi sont les Pacs.
Les Pacs sont tri 3x1500w = 4500w par Pac
Les ballons sont en mono avec 3 résistances
chacune de 2000w par phase total 6000w

C’est la raison que je teste pour les Pacs avoir disponible 3x1500w de solaire.
Si ce n’est la cas la prod va au ballon.

Si c’est quand même une question pour les onduleurs, à ce
jour j’ai 36 panneaux et 18 onduleurs.

6 onduleurs reliés à chaque phase donc ils ont une sortie en mono 220v.

J’ai des gros problèmes de cliping. Je vais tous les changer et
remplacer par un seul onduleur triphasé.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 18:11 #17 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Routage des résistance/ballon avec du triphasé
Oui c'est surtout les onduleurs qui m’intéressent.
Les 3 groupes produisent à peu près de la même façon ou ils ont une orientation différente ou des ombres portées à certains moments de la journée ?

Concernant les PACS, elles sont pilotées par quoi ? Un contacteur électromécanique ou relais statique triphasé ou elles ont une entrée de commande marche/arrêt ?
Et ça je comprends pas:

Les Pacs sont tri 3x1500w = 4500w par Pac

C'est le compresseur de chaque PAC qui fait 3x1500W ou c'est qu'elles ont 3 résistances de 1500W ?

Avec ces quelques renseignements complémentaires je devrais pouvoir commencer à faire un schéma de branchement...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Alain-du-var
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre senior
  • Membre senior
Plus d'informations
Hier 20:06 #18 par Alain-du-var
Réponse de Alain-du-var sur le sujet Routage des résistance/ballon avec du triphasé
Bonjour Patrick.

La question des panneaux.
La totalité des 36 panneaux on la même orientation.
Ils sont divisés en trois parties pour générer 3 fois du 220v et
alimenter 1 phase chacun.
Cela va changer il va y avoir 1 seul onduleur en triphasé.
Donc 12 panneaux par string.

Question des Pacs.
J’ai de la domotique qui gère mes Pacs chauffage/hiver et les
Pacs piscine/été.

C’est uniquement une gestion des moteurs pas des résistances.
C’est moi qui gère les marches/arrêt et le délais de fonctionnement.
Je les gère avec les sorties du Mspv en Tor qui ont uniquement des seuils.
C’est aussi moi qui gère le déséquilibrage des phases.
Concernant un schéma c’est tout simple j’ai uniquement besoin des
sorties du Mspv et je gère les Pacs en cascade.
Comme c’est du tri il me faut l’info venant des 3 phases pour gérer.

C’est très difficile de tout expliquer il manque toujours une info où
elle n’est pas toujours comprise facilement.

Comme il risque d’y avoir beaucoup de questions/réponses ne
serait-il pas plus simple et rapide que tu me contacte par tél au
moment qui peux te convenir.

Cela ira certainement plus vite et te ferais gagner beaucoup de
temps qui je pense est précieux.
Il suffit de me fixer une heure par mail.
A bientôt.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Alain-du-var
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre senior
  • Membre senior
Plus d'informations
Hier 20:08 #19 par Alain-du-var
Réponse de Alain-du-var sur le sujet Routage des résistance/ballon avec du triphasé
J'ai oublié de préciser, les Pas ne sont pas sur la ligne routée,
elles sont bien sur le réseau EDF.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Aujourd'hui 08:16 #20 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Routage des résistance/ballon avec du triphasé
Bonjour Alain,
Corriges-moi si je me trompe...

- Les ballons:
1 par phase avec 3 résistances de 2000W chacun => 6000W en mono.

- Le PV:
3 champs de 12 panneaux (~6000Wc/champ ?).
1 par phase et à priori équilibrés => on peut déduire la production totale disponible de la production d'un champ en la multipliant par 3.

- Les PACs:
Là je n'ai tjs pas compris si il y en a une ou 3 par "groupe". Mais bon, en tout ou rien il n'y a pas de problèmes particulier.
Tu n'as pas répondu à:

Concernant les PACS, elles sont pilotées par quoi ? Un contacteur électromécanique ou relais statique triphasé ou elles ont une entrée de commande marche/arrêt ?


En résumé, je pense que tu n'as pas grand chose à modifier, juste les pinces de mesure à déplacer, les sorties restent telles quelles...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Alain-du-var
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre senior
  • Membre senior
Plus d'informations
Aujourd'hui 08:51 #21 par Alain-du-var
Réponse de Alain-du-var sur le sujet Routage des résistance/ballon avec du triphasé
Bonjour Patrick.

1)Les ballons : 1 par phase avec 3 résistances de 2000W chacun => 6000W en mono.

Ce n’est pas cela, il y a plusieurs ballons mais 1 seul fonctionne à la fois.
C’est ma domotique qui gère lequel est en fonction, ils sont en cascade le 1er, puis le 2iem …etc
Chaque ballon a 3 résistances de 2000w chacune.
Chaque résistance est sur 1 phase donc de 220v
Le total par ballon est 6000w et il utilise 3 phases
Cela me permet aussi d’équilibrer ma prod pour les Pacs quand il n’y a pas
les 3 phases qui atteignent le seuil par exemple à 1500w x 3.

2)les Panneaux pas possible de déduire la prod car j’utilise pas
le brut produit mais le net restant disponible.

3)les Pacs
Elles sont activées par un relais triphasé activée par ma domotique qui utilise l’info en Tor venant du Mspv.
Selon les seuils mis dans Mspv j’active 1 ou 2 Pac pour 20 minutes et je re-teste les seuils pour recommencer le cicle.
Chaque Pac fonctionne toujours au maxi ou est à l’arrêt.

4) En résumé, je pense que tu n'as pas grand chose à modifier, juste les
pinces de mesure à déplacer, les sorties restent telles quelles...

C’est partiellement exact, j’ai besoin venant du Mspv de 3 infos 1 par phase et
il ne reste que 1 pince de dispo.

Je pense que c’est ma solution déjà indiquée soit mettre en plus du Mspv tri :
1 Mspv et 3 pinces 1 par phase pour gérer les seuils ou mettre 3 Mspv avec 1 pince CT2.

C’est déjà la solution actuelle avec la config simplifiée faite par Rob et elle est parfaite.
A bientôt.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Aujourd'hui 10:01 #22 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Routage des résistance/ballon avec du triphasé
Bon ben, toujours rien compris ! :blink:
Tu n'aurais pas un schéma de ton installation quelque part, il me semble que j'avais vu passer ça.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Alain-du-var
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre senior
  • Membre senior
Plus d'informations
Aujourd'hui 14:45 #23 par Alain-du-var
Réponse de Alain-du-var sur le sujet Routage des résistance/ballon avec du triphasé
Bonjour Patrick.

J’étais certain que les explications allez générer de nouveau beaucoup de questions.

Par tél tout cela serait clair et serait résolu très rapidement.
Si ce n’est pas possible de se contacter, je le comprends.

Voilà ce que je te propose.
Tu me dit le prix de Mspv-tri je te le paye et tu me l’envoie.

J’ai uniquement besoin d’une config ultrasimple soit :
Les 3 pinces sur les 3 phases.
Les 3 sorties pour piloter les 3 SSR de puissance qui vont
alimenter les 3 résistances/ballon.

Voilà et c’est tout, le reste je m’en charge.

Cela me permet d’utiliser mon solaire car à ce jour j’ai
du tout arrêter à cause de l’info du net Powreso-tri qui n’est
pas calculé et disponible, donc plus d’ECS qui chauffe !!!!!

Il y aura ensuite tout le temps pour les explications et la mise
au point détaillée et les éventuels bug.

C’est simple qu’en penses-tu ???

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Aujourd'hui 16:36 #24 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Routage des résistance/ballon avec du triphasé
Les MSunPV tri sont exactement les mêmes que les 4x4, aucun changement de matériel.
Si tu reprogrammes un de tes 3 routeurs avec les firmwares tri, tu auras un MSPV tri.
C'est la solution facile pour essayer quelque chose rapidement. :)

Le seul souci par rapport à ton dernier message, et j'en ai déjà parlé aussi, c'est qu'actuellement les sortie ne peuvent piloter en découpage de phase que des charges branchées sur la même phase que celle qui alimente le routeur.
Je ne sais pas si ça peut le faire ou pas ?
J'ai prévu le pilotage sur les 3 phases pour + tard parce que la grosse majorité des installations tri ont un chauffe-eau mono.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.