Routage des résistance/ballon avec du triphasé
- Alain-du-var
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 76
- Remerciements reçus 0
J’ai lu sur un post qu’une nouvelle config 3… pour triphasé ....... était en finalisation par Patrick.
Je suis en tri 3x5000w et Rob m’a réalisé une config simplifiée pour 3 routeurs soit 1 par phase.
Pour chaque phase : 1 routeur 1 résistance ballon 2000w et 3 PACS de 1500w avec seuils de démarrage différents.
Après instal et tests tout fonctionne parfaitement pour les PACs.
Les résistances posent problèmes.
Si les 3 phases sont en prod négative (powreso -) c’est parfait les 3 résistances sont routées.
Le problème existe si une phase est positive (powreso +) il y a routage des 2 autres phases
sans tenir compte de la valeur totale qui est réellement disponible après compensation comme fait par EDF linky.
C’est normal puisque les routeurs sont indépendants.
Cela pose problème le routeur saute en permanence de l’état : je route / j’arrête et grésille fortement.
Normal puisque la somme des 3 phases va varier en permanence en fonction du routage.
La version 3xxx est-elle dispo pour que je l’utilise en version simplifiée ?
Du coup je pourrais participer à la mise au point est j’aurais la solution à mon problème.
En se qui concerne ma config je ne vois pas d’autre solution.
On va aller vers de plus en plus de puissance solaire installée et donc le problème du tri va vite arriver.
Que pense Patrick ?? c’est possible ??
Ou une idée de paramétrage dans l'attente de l'arrivée d'une version 3... ???
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Absent
- Administrateur
-
- Messages : 4101
- Remerciements reçus 605
Depuis quelques jours je fignole quelques détails sur cette version 305 parce qu'il faut absolument que je lance quelque chose avant la fin de semaine.
Tout me parait OK à ce stade sauf que je ne peux pas tester en réel sur une install triphasé. Donc il peut encore y avoir beaucoup de bugs.
Régulation avec Offset triphasé à 1000W:
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Absent
- Administrateur
-
- Messages : 4101
- Remerciements reçus 605
Je te propose de t'envoyer la semaine prochaine en prêt un MSunPV 4x4 programmé avec cette version triphasé de firmware.
Je pense que ça sera plus simple et moins risqué pour toi de tester les différentes fonctions sans toucher à ton installation actuelle et ses 3 routeurs.
Par contre je ne me souviens plus comment sont situés physiquement les 3 ballons et les 3 (ou + ?) PAC.
Tu as 1 ballon et 3 PAC par routeur ? Ils ou elles sont proches l'un de l'autre ou répartis sur différents bâtiments ?
Avec cette version tri du MSunPV tu auras 3 entrées pour les pinces de mesure des 3 phases et il restera une entrée pour mesurer ce que tu veux.
Les sorties restent les mêmes mais pour le découpage de phase sur le ballon celui-ci devra être sur la même phase que celle qui va alimenter le MSunPV.
Pas de problème de phase pour les sorties en tout ou rien.
Tu me dis ce que tu en penses...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Alain-du-var
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 76
- Remerciements reçus 0
Merci pour la réponse.
Je pense effectivement qu’il va y avoir de plus en plus de production importante et donc avec du tri
Ayant 3 Mspv pour gérer ma prod en tri je rencontre quelques problèmes liés au tri.
De fait je me suis fait les réflexions suivantes :
1)les utilisateurs de Mspv sont des particuliers
2)ils utilisent la plupart du temps le tri en 3 phases de 220v
3)chaque phase est indépendante et a son problème particulier à gérer
Ex : phase-1 avec un ballon, phase-2 avec un radiateur-A, phase-3 avec pompe, radiateur-B….
4)refaire un Mspv tri revient à dupliquer 3 Mspv actuel avec ces params car chaque phase a les mêmes besoins.
Ce qui me fait dire :
1)on peut utiliser 3 Mspv actuel ils sont testé depuis longtemps et ils ont des config éprouvées
2)cela permet de paramétrer chaque phase indépendamment ou de copier 1 sur les 2 autres
3)les 3 Msppv sont forcement cote à cote dans le tableau
4)il manque pour le tri uniquement l’info de la production/consommation nette des 3 phases cumulées
L’idée suivante est elle possible.
1)puisque les Mspv sont de fait cote à cote, faire communiquer les Mspv par wifi
2)calculer le net selon l’info transmise des 3 Powreso
3)rajouter un param de la fréquence du calcul
4)rajouter un param de la répartition du net avec les 3 phases
5)conserver toute la logique actuelle des Mspv et utiliser un Powreso-net
En conclusion il y aurait peu à modifier et à tester.
C’est l’approche qui a été envisagée ??
Que pense Patrick ??
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Alain-du-var
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 76
- Remerciements reçus 0
Réponse à tes questions
Il y a :
1)1 ballon ECS avec 3 résistances de 1500w, 1 par phase
donc en 220v neutre commun.
2)1 ballon tampon avec 3 résistances de 2000w, 1 par phase
donc en 220v neutre commun.
3) 2 Pacs en triphasé de 1500w x 3 qui chauffe la maison et les ballons
4)le deuxième ballon à son installation électrique et plomberie
mais n’est pas encore raccordé.
L’ensemble fonctionne en cascade.
En plus de la pince-1/Powreso, je n’ai besoin que de 1 pince pour
avoir le montant des W dispos, aujourd’hui c’est la pince 2 qui
fait cela et bien sur la config simplifiée faite par Rob.
Mais attention les résistances ne sont pas des tri mais 3 fois 220v chacune
et elles sont sur la sortie du SSR de puissance de chaque Mspv.
Je n’ai pas compris la phrase :
Les sorties restent les mêmes mais pour le découpage de phase sur le ballon
celui-ci devra être sur la même phase que celle qui va alimenter le MSunPV.
Les Pacs commandées par les sorties TOR, elles sont en tri mais sont sur le réseau EDF.
A tu besoin de plus d’infos ??
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Alain-du-var
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 76
- Remerciements reçus 0
C’était un peu tard hier pour poser une question.
Comment avec 1 seul Mspv tu vas résoudre la gestion des 3 phases qui
ont chacune des params différents pour gérer les appareils qui
sont en 220v et qui sont raccordés à chaque phase ??
Avec 3 Mspv c’est facile mais avec un seul ???
Bonne journée.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Absent
- Administrateur
-
- Messages : 4101
- Remerciements reçus 605
Bon ben ça va pas le faire !
Le MSPV en version tri est un 4x4 mais qui devient un 2x4 en triphasé.
J'explique:
Les 4 entrées deviennent 2 entrées. 3 pour les 3 phases et la 4ème pour autre chose.
Les 4 sorties restent identiques au MSPV standard et donc sont prévues pour du découpage de phase sur du monophasé.
Pour une petite installation en triphasé avec un ou plusieurs ballons en monophasé ça marche mais pour ton installation ça ne passe pas.
Reste la solution d'ajouter encore un MSPV qui va mesurer les 3 phases, les ajouter et renvoyer cette valeur vers les 3 routeurs actuels.
Ça devrait être possible mais ça ne sera pas du temps réel, ça sera + un ajustement de la régulation des autres routeurs.
Et surtout ça demande un temps de développement qui va être difficile à trouver...
Je pense qu'avec un peu de domotique tu auras beaucoup + de souplesse pour gérer tous tes appareils.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Alain-du-var
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 76
- Remerciements reçus 0
Merci pour ton retour d’info.
Je n’ai pas compris pourquoi cela ne marche pas.
Selon ta phrase :
Pour une petite installation en triphasé avec un ou plusieurs ballons en
monophasé ça marche mais pour ton installation ça ne passe pas.
Mais c’est exactement ce que j’ai soit :
1 seule résistance/ballon en monophasé 220v connecté sur une phase.
L’autre sortie s’active en TOR selon 3 valeurs de seuil des W dispo.
Tu as aussi dit :
Les 4 sorties restent identiques au MSPV standard et donc sont
prévues pour du découpage de phase sur du monophasé.
Mais c’est exactement ce que j’utilise.
C’est quoi que je n’ai pas compris ??
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Alain-du-var
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 76
- Remerciements reçus 0
Je veux bien rajouter un peu de domotique mais je ne comprends
pas comment je peux faire car se sont les 3 Mspv qui routent selon
ce que chacun trouve avec Powreso.
Je suis preneur d’une idée.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Absent
- Administrateur
-
- Messages : 4101
- Remerciements reçus 605
De plus comme je ne suis pas en tri chez moi , pas facile de tester quoi que ce soit.
Si je mets ici cette version tri du firmware wifi + les fichiers du serveur web comprenant le firmware routeur qui permet de passer en tri, pourras-tu te débrouiller pour tester sur un de tes 3 routeurs ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Alain-du-var
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 76
- Remerciements reçus 0
Résumé :
1)1 pince ct-1 pour Powreso
2)1 pince ct-2 pour avoir la production en W
3) routage de la prod vers une résistance/ballon, fait par Mspv
4) 1 commande activée en TOR si production = 1500w --- c’est ma Pac-1
5) 1 commande activée en TOR si production = 3000w --- c’est ma Pac-2
Le tout est répété par les 3 Mspv.
Comme tu le constate, rien de particulier au contraire tout simple.
Le Mspv tri devrait certainement faire le job.
Il manque que le net de la prod.
As tu un schéma des branchements entrées et sorties du Mspv tri
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Absent
- Administrateur
-
- Messages : 4101
- Remerciements reçus 605
En fait ça revient à remplacer PowRéso/CT1 par PowTri qui est l'addition des 3 phases PowPh1, 2 et 3 sur CT1, 2 et 3.
Il te faudra déplacer CT2 sur CT4 pour la production PV.
En espérant que les 3 MSPV ne se marchent pas sur les pieds en voulant réguler + vite que l'autre !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Alain-du-var
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 76
- Remerciements reçus 0
J’ai bien aimé ton dernier mail, il va me sauver, j’ai dû arrêter le
routage trop de mélange et de soutirage à EDF.
Si j’ai bien compris ton mail pour le fonctionnement en tri :
1)Calcul du total net +/- en additionnant les 3 Powreso pour trouver Powreso-tri
2)utilisation sorties A1 A2 A3 pour phase-1 phase-2 phase-3
3)utilisation de Powreso-tri divisé par 3 pour chaque phase
4)les 3 phases en découpage de phase sur du monophasé via 3 SSR de puissance.
5)les 3 SSR vont alimenter chacun une résistance/ballon en monophasé.
Jusque là en ce qui me concerne c’est absolument parfait.
Reste la pince CT2 à mettre sur le 4, ok facile pas de problème.
Mais quoi mesurer avec une seule pince disponible pour actionner une Pac??
Premiere solution :
la mettre sur 1 phase comme tu l’indique, pas top, j’ai qu’une info
ex : 1500w et il me faut trois infos soit 3 x 1500w pour activer une Pac
Deuxième solution :
Avec un deuxième Mspv mettre 1 pince sur CT2 CT3 CT4 et sur chaque
phase chacune avec sortie en Tor et avec un seuil de 1500w.
Cela va fonctionner parfaitement mais il faut 2 Mspv un standard et 1 en tri.
J’ai déjà 3 Mspv de rab.
Il faut me confirmer que le Mspv va fonctionner avec seulement CT2 CT3 CT4.
Troisième solution :
Est-il envisageable de mettre la pince4 sur un câble mais en
mettant la pince autour des 3 câbles des 3 phases.
Si chaque phase a 1500w la pince va voir 4500w ??
Correct ou pas possible ??
Je préfère évidement la troisième solution si c’est possible.
Mais dans tous les cas, deuxième ou troisième solution, je suis
preneurs du Mspv-tri pas pour tester, pour le mettre en service le
plus rapidement possible.
De fait peux tu me l’envoyer et me dire combien je dois te payer.
J’ai déjà les pinces.
Si la solution 3 est possible comment intégrer la config
simplifiée que m’a fait Rob.
Dans l’attente de ta réponse bonne journée.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Absent
- Administrateur
-
- Messages : 4101
- Remerciements reçus 605
Ton ou tes onduleurs sont en mono ou en tri ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Absent
- Administrateur
-
- Messages : 4101
- Remerciements reçus 605
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
-
Accueil
-
forum
-
MSun-PV
-
Support technique
- Routage des résistance/ballon avec du triphasé