Forçage par mesure d'énergie routée
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1237
- Remerciements reçus 125
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- pansedepoule
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 136
- Remerciements reçus 8
Essaie ce fichier par l'onglet Système/mises à jour /mise a jour configuration de ton navigateur.
Je viens d'essayer. J'ai fait reset et mis ce fichier.
Même constat, lorsque je clique sur "timerOn", 3000w sont consommés direct alors que le timer est à 22h15

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1237
- Remerciements reçus 125
Du coup je ne sais pas.
Il faudrait que tu envoies ta config actuelle qui tourne.
Pour le coup tu n'échappes pas à Msapp.
1)Ouvrir Msapp
2)Onglet Réseau, Recherche
3)A gauche 10ème icône "Charger une configuration par le Réseau", attendre "lecture configuration terminée"
4)3ème Icône, Enregistrer la configuration, il devrait proposer un nom du style "MSun_260524_MS_PVxxxx.conf"
Zipper le fichier enregistré ou bien le renommer en .txt (sinon on peut pas envoyer sur le forum)
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3269
- Remerciements reçus 500
Tu es sûr que ton MSPV prends bien en compte la config que tu lui envoie ? Voir pour ça en haut à gauche de la page d'accueil le nom du projet.
Dans la procédure de Robin pour envoyer une config il manque une étape:
Les points 3 et 4 c'est juste pour sauvegarder ta configuration en cours.
5)1ere icône, ouvrir une configuration
6)Sélectionner le fichier que je t'ai donné qui se termine par ".conf".
6 bis)Onglet Réseau, Recherche
7) 11ème icône, envoi d'une configuration par réseau
8)Attendre OK
9) Tester.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1237
- Remerciements reçus 125
Je l'avais mis en point 2.
2)Onglet Réseau, Recherche
3)A gauche 10ème icône "Charger une configuration par le Réseau"
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3269
- Remerciements reçus 500
Du coup si tu ne refais pas Recherche juste avant l'envoi ça part dans le vide et ta config ne sera pas remplacée.
En tout cas merci pour tes très nombreuses contributions.


Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1237
- Remerciements reçus 125
Non, non, pas frapper la tête!mais quand tu ouvres une config avec MSApp ça change l'adresse IP dans les champs correspondants.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- pansedepoule
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 136
- Remerciements reçus 8
J'ai refait la manip 2 fois.
J'ai bien la bonne config normalement , celle de la page 1 du tuto : MSPV2x1_nrj-CE
J'ai bien 6kWh de programmé dans compteur EnRball
Là rien ne se déclenche.
Ça a l'air de fonctionner
Mais si je change la valeur à 8kWh, sachant qu'actuellement je suis à 7.8kWh envoyé, et malgré le timer à 22h15, j'ai 3kW qui sont consommés
J'essaierai avec Msapp car là par la page web, ça fonctionne pas.
Je ne sais pas comment chez vous cette config fonctionne en passant par la page web.
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3269
- Remerciements reçus 500
Tu pourrais essayer en simulation voir ce que ça donne ?
Tu changes juste l'heure dans le cadre au milieu des sondes 1 à 8, un coup à 22:15, un coup à 00:00:
Il faut aussi cliquer sur TimerOn au-dessus.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- pansedepoule
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 136
- Remerciements reçus 8
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3269
- Remerciements reçus 500
Le TOff1 à 00:00 ne lui plaît peut-être pas parce que la plage horaire se retrouve à cheval sur 2 jours.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- pansedepoule
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 136
- Remerciements reçus 8
Autre chose en vitesse: Essaies avec l'interface web de mettre TOn1 à 22:15, TOff1 à 23:59 et si besoin, par exemple, TOn2 à 00:05 et TOff2 à 02:00.
Le TOff1 à 00:00 ne lui plaît peut-être pas parce que la plage horaire se retrouve à cheval sur 2 jours.
Ah bein là en mettant 23h59, ça ne se lance pas !!!
Ca a donc l'air d'être OK
J'ai mis mon compteur EnRball à 9kWh
Je verrai à 22h15 si ça se lance pour 1kWh
On y croit !!!
Ça venait probablement de ça. Le 00h00, il n'aime pas
Merci Rob et Patrick
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- pansedepoule
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 136
- Remerciements reçus 8
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Xuperbleu
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 19
- Remerciements reçus 2
Le projet m'intéresse mais 2 paramètres sont différents chez moi.
1-J'ai un Msun 4x4 et le programme parle d'un 2x2
2-Mes heures creuses sont au delà de 0h00 le jour suivant donc mon intérêt est de forcer le ballon si par exemple je n'ai pas eu 5kw dans la journée mais au delà de 0h00 voir même le plus près possible de la fin du créneau des HC soit entre 5 et 7h du matin.
Pouvez vous m'aider s'il vous plaît sachant que je n'ai pas encore mis de carte SD (je compte le faire rapidement) et que je n'ai jamais encore utilisé Msapp.
Cordialement
Damien
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1237
- Remerciements reçus 125
Il faut donc adapter le programme avec kicad.1-J'ai un Msun 4x4 et le programme parle d'un 2x2
Si j'ai bien compris cette version, elle permet de compléter la chauffe du ballon pour arriver à un certain nombre de KW.5kw dans la journée mais au delà de 0h00 voir même le plus près possible de la fin du créneau des HC soit entre 5 et 7h du matin.
L'intérêt étant que ces KW soient fournis le plus possible par le soleil et le complément par EDF pour avoir un minimum d'eau chaude mais sans chauffer totalement le ballon .
Or le compteur de ces KW se remet à zéro à 00H02.
Donc si on met des horaires entre 00:02 et 06:00 (heures creuses généralement) comme tu le souhaites, le compteur étant revenu à 0, le ballon va chauffer à pleine puissance
jusqu'au nombre de KW indiqués.
Donc dans cette version, il ne faut utiliser le timer qu'avec des horaires entre la fin de l'heure de production et 23:59.
Pour ce que tu souhaites, il faut donc réfléchir à une autre version tenant compte des KW de la veille (pas simple)...... ou alors tout simplement mettre une sonde de température.
A mon sens, la sonde de température est idéale, car non seulement son utilisation est déjà prévue dans la version 4-4d, permet de faire une préchauffe du ballon aux horaires souhaités, son coût est ridicule et la pose très facile (si possibilité de passer les fils).
Si tu ne peux pas passer de sonde, regarde sur le forum, il y a aussi une version sans sonde de température qui tient compte des intervalles de temps (par contre pour une version 2X2).
Cordialement