Gestion ECS / ballon avec 2 consignes (jour / nuit).
- Bucheron
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 67
- Remerciements reçus 9
je poste ce jour ma configuration afin d'augmenter les chances que de futurs utilisateurs ayant un besoin similaire trouvent ce fichier.
C'est une configuration qui pourrait se nommer "je veux de l'eau chaude le matin".
Elle fonctionne avec 2 consignes (et nécessite donc l'installation d'une sonde de température).
Une (Thermo Jour) pour gérer la température de l'ecs en journée, lorsqu'il y a routage d'électricité.
L'autre (Thermo Nuit) permet, si besoin, de forcer l'alimentation du ballon sur une plage horaire que l'on définit.
Exemple pratique :
je règle "Thermo Jour" à 60°. S'il y a du soleil, cela me permet d'avoir de l'ecs pour les douches du lendemain matin.
Mais... si il n'y a pas assez de soleil... ou si l'eau tirée en soirée fait trop redescendre la température de l'ecs...
Un timer, réglé entre 6h et 8h, forcera l'alimentation du ballon si sur ce créneau la température de l'ecs descend à 50° (Thermo Nuit).
La configuration, basée sur le modèle 2-2b, a été faite par Patrick.
Le timer et les valeurs "Thermo Jour" et "Thermo Nuit" se personnalisent en un clin d'oeil via l'interface web du MSun ou via msapp.
J'ai un ballon de 50 litres au sous-sol. Isolation renforcée avec un reste d'isolant pour porte de garage. Résistance de 1200W. Sonde DS18B20 dans le doigt de gant.
3 kWc en installation PV. Vente du surplus.
J'ai réglé "Thermo Jour" à 56° (+2°) et "Thermo Nuit" à 47° (+2). Timer de 6h à 8h du lundi au dimanche.
Cette configuration tourne chez moi depuis une dizaine de jours. Pas une fois la marche forcée nocturne n'a eu besoin de s'enclencher en cette fin de mois d'avril (idf).
Entre les températures qui vont grimper et le routage qui commence en ce moment dès 7h45, il n'est pas impossible que je descende encore "Thermo Jour" pour l'été.
NB au 01/09/2023 :
cela fait plus de 4 mois que cette configuration tourne.
J'ai descendu ma consigne à 51.6° et monter l'hyst. à 2.4°. Je remonterai probablement la temp. de consigne un poil cet automne.
J'ai également désactivé "AutoBal" (Thermostat nuit). Il ne serait activé qu'une fois pour... 0.5° à combler : inutile.
En résumé : matériel et configuration donnent pleine satisfaction.
Et je suis ravi d'avoir opté pour un ballon de 50 litres (pour 2 personnes). Parfait pour 2 douches. Si lavage du chien dans la foulée, on arrive en limite et la toilette se termine eau froude coupée.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- etienneroussel
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 243
- Remerciements reçus 30
Je voulais justement proposer sur ce forum de créer une rubrique CONFIG PERSONNALISEE afin que les personnes postent leur config, qui fonctionnent, avec un descriptif pour que chacun pioche au besoin, mais pas encore proposé aux admins.
Merci, ça va en intéresser plus d'un.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Computer
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 49
- Remerciements reçus 9
Ça me donne des idées cette histoire avec les 2 ballons.
Merci encore
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- plertis004
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 11
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- va68270
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 43
- Remerciements reçus 1
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Laurent40
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 22
- Remerciements reçus 2
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vince3
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 52
- Remerciements reçus 4
Un timer, réglé entre 6h et 8h, forcera l'alimentation du ballon si sur ce créneau la température de l'ecs descend à 50° (Thermo Nuit).
On est d'accord que 50 c'est la consigne et pas un seuil bas ?
La chauffe forcée va s'enclencher à 49 et s'arrêter à 51 (selon l'hystérésis), mais pas déclencher une chauffe complète si la température passe en dessous de 50 ?
La configuration, basée sur le modèle 2-2b, a été faite par Patrick.
Sur cette configuration aucune notion de tempo, alors que sur le guide "officiel" il y en a une: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...n-timer-et-une-sonde
J'avoue ne pas trop comprendre l'intérêt d'une tempo dans un tel cas (éviter des déclenchements si la température n'est pas parfaitement stabilisée ?) et visiblement elle ne serait pas nécessaire ?
edit: je viens de trouver la réponse ici ard-tek.com/index.php/forum/support-tech.../1344-ma-sonde-saute
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bucheron
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 67
- Remerciements reçus 9
Bonjour, et merci pour le partage. Je viens de placer une sonde sur le ballon et voir une config fonctionnelle aide bien
Un timer, réglé entre 6h et 8h, forcera l'alimentation du ballon si sur ce créneau la température de l'ecs descend à 50° (Thermo Nuit).
On est d'accord que 50 c'est la consigne et pas un seuil bas ?
La chauffe forcée va s'enclencher à 49 et s'arrêter à 51 (selon l'hystérésis), mais pas déclencher une chauffe complète si la température passe en dessous de 50 ?
Consigne à 50° avec hyst. de +2° signifie que l'ecs est chauffée jusqu'à 52° et que la chauffe reprend lorsque la temp. redescend à 50°.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vince3
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 52
- Remerciements reçus 4
Consigne à 50° avec hyst. de +2° signifie que l'ecs est chauffée jusqu'à 52° et que la chauffe reprend lorsque la temp. redescend à 50°.
Ok je l'avais pas compris comme ça la gestion de l'hystérésis
Et donc si on met un hyst. élevé (+30 par exemple) le ballon devrait chauffer jusqu'à coupure du thermostat mécanique
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bucheron
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 67
- Remerciements reçus 9
Dans une config., avec sonde de temp. ajoutée, le thermostat mécanique fait office de securité. On le régle un poil au dessus de la valeur max. voulue de l'ecs de sorte à ce qu'il coupe la chauffe si la sonde venait à défaillir.
Ex. : si on a une consigne de 50 avec hyst. de +2, on cherche à ce que le therm. mecanique coupe à env. 55.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Petrus
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 4
- Remerciements reçus 0
Je viens d'installer mon routeur et il marche très bien ( MERCI Patrick)
Comme beaucoup je tâtonne sur le programmation...
Ta configuration m'intéresse, néanmoins je suis totalement néofite, et je n'arrive pas a transformer ton fichier txt en cnf
Pourrais tu le mettre en fichier ZIP SVP
Edit
Désolé , après bidouillage j'ai réussi a installer ta configuration
En étant sur un routeur 4x4 , je vais étudier ta configuration pour pouvoir la transposer sur mon routeur et ainsi bénéficier de ma pince en sortie du relais du ballon dès que j'aurais un peu de temps...
Cordialement
Petrus
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bucheron
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 67
- Remerciements reçus 9
Tu renommes le fichier *.txt en *.conf et voilà.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- LTF_MIKE_FR
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 49
- Remerciements reçus 3
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- LTF_MIKE_FR
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 49
- Remerciements reçus 3
Ce qui est étrange, c'est que dans le fichier de conf ci joint, les valeurs ne sont pas les mêmes (Procédure avec le bouton en haut à gauche dans msapp)
Merci par avance chere Felvic (Je ne suis pas pressé par contre)
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
- Accueil
- forum
- MSun-PV
- Vos installations
- Gestion ECS / ballon avec 2 consignes (jour / nuit).