Paramétrer un forçage cumulus avec un timer et une sonde

Plus d'informations
13 Jan 2023 09:40 - 23 Avr 2023 11:06 #1 par felvic
- Créer un timer.
- Entrées Activation postion Autobal ( ici j'ai renommé en Cumulus )
- Dans "param1" mettre la température de consigne.
- Dans "param2" mettre -100°
- enlever le 1 sur la sortie ballon

Ici par exemple consigne de 50° de 16h00 à 19h00




- Créer un thermostat
- Sonde du cumulus en entrée, activation Autobal, "type" consigne/hystérésis
- "param1" température de consigne, "param2" hystéresis ( 1 ou 2° )
- "alt" sur timer1 (celui du cumulus )




- Créer une tempo
- "entrée a" thermostat et cocher "invA"
- activation Autobal
- "type" retard On/Off et regler les secondes
- "sortie" cumulus sur 1


Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Pièces jointes :
Dernière édition: 23 Avr 2023 11:06 par felvic.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena