Gestion ECS / ballon avec 2 consignes (jour / nuit).

Plus d'informations
28 Oct 2023 10:50 #46 par felvic
Parce que la température mesurée dans le doigt de gant ne correspond pas à la température de sortie.

Le thermostat du ballon integre cette difference

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Oct 2023 10:51 #47 par xavm9

Parce que la température mesurée dans le doigt de gant ne correspond pas à la température de sortie.

Le thermostat du ballon integre cette difference

Ah je ne savais pas. Je vais donc modifier la config pour rajouter 10 degrés alors j'ai vu que c'était possible en modifiant le 0 de la sonde

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Oct 2023 11:07 #48 par felvic
55° c'est largement suffisant pour prendre une paire de douches

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Oct 2023 11:10 #49 par xavm9

55° c'est largement suffisant pour prendre une paire de douches

Ah oui c'est sur. Mais je parlais de rajouter 10 degrés sur la sonde histoire d'avoir la température réelle au niveau de la salle d eau

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Oct 2023 23:09 #50 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Gestion ECS / ballon avec 2 consignes (jour / nuit).
Xavier, je pense que tu dois connaître, mais si non voir ici pour décaler le zéro de ta sonde ballon: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-calibrer-les-sondes

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
29 Oct 2023 06:30 #51 par xavm9

Xavier, je pense que tu dois connaître, mais si non voir ici pour décaler le zéro de ta sonde ballon: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-calibrer-les-sondes

Oui merci c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais refaire quelques points en haut et bas pour bien vérifier que la dérive de 10 est constante.
Merci encore à tous !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Nov 2023 22:02 #52 par xavm9

Rien, tout est bon

Ca fait quelques jours que j'ai la config et tout fonctionne impeccable. Je voudrais apporter une modification mais je ne sais pas si c'est possible :
rajouter pour un jour dans la semaine une chauffe sous condition de température sans coupure de la chauffe via le thermostat ou avec une consigne différente.

Exemple là je suis à :
- chauffe de 22h30 à 3h00 si je suis en dessous de 45° dans la sonde dallas et ce jusqu'à ce que j'ai 55 degrés.
j'aurais voulu en supplément que par exemple tous les mercredi, le ballon chauffe à partir de 35 degrès et ce jusqu'à 65 degrès sur la même plage horaire.
Je pense que c'est possible en rajoutant des paramètre liés à timer 2 mais je voulais ton avis éclairé si possible et comment faire? Sur l'interface web seule je ne pense pas que cela puisse se modifier en l'état.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
05 Nov 2023 07:57 #53 par felvic
Tu crées un autre timer et un autre thermostat avec les consignes et tu coches uniquement le mercredi.

Ne pas oublier de décocher le mercredi sur le timer actuel...

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
05 Nov 2023 08:14 #54 par xavm9

Tu crées un autre timer et un autre thermostat avec les consignes et tu coches uniquement le mercredi.

Ne pas oublier de décocher le mercredi sur le timer actuel...

D'accord et les nouvelles consignes apparaîtront dans l interface web ou faudra il que je passe à chaque fois par l application pour modifier ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
05 Nov 2023 08:55 #55 par felvic
Si tu charges la config avec Msapp, ça apparaîtra puisque c'est une interface ... graphique :whistle:

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
10 Sep 2024 20:40 #56 par Orms
Bonjour,

J'utilise la config réalisé par Bucheron
ard-tek.com/media/kunena/attachments/102..._MS_PV2-2b_Th-JN.txt

Je voulais savoir:
En mode AutoBal : J'ai une sécurité de température avec arrêt de chauffe du ballon qui est mis en place : la journée 60°C / La nuit 50°C :

par contre en mode : ManuBal que j'utilise uniquement en marche forcé : il y'a aucune sécurité le ballon peut atteindre 70°C /75°C sans s'arrêter tant que je ne vient pas le repasser en mode autobal

J'ai essayer de regarder les configuration afin d'améliorer la config, mais sans succès de ma part


Est-ce que vous avez déjà résolu ce problème ?

merci

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Sep 2024 06:30 #57 par Vince3

par contre en mode : ManuBal que j'utilise uniquement en marche forcé : il y'a aucune sécurité le ballon peut atteindre 70°C /75°C sans s'arrêter tant que je ne vient pas le repasser en mode autobal

Comment as-tu raccordé le chauffe-eau ?
Normalement on laisse le thermostat d origine, réglé au maximum, et c'est lui qui coupe lorsque la température max est atteinte (autour de 70°C chez moi)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Sep 2024 07:53 #58 par Orms
J’ai du retiré la sonde d’origine car je n’avais pas la place pour mettre deux sondes :-/

J’ai uniquement la sonde relié au M SunPv

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Sep 2024 08:33 - 11 Sep 2024 08:50 #59 par Rob_27
Bonjour Orms

Pas glop, un ballon sans thermostat mécanique.;)
Normalement dans un doigt de gant, il est possible de mettre une sonde dallas avec boitier T092 avec la tige du thermostat.
Voir exemple:
fr.aliexpress.com/item/1005004519668206....arch%7Cquery_from%3A

Par sécurité, et si vraiment tu ne peux pas mettre sonde et thermostat, pose un mitigeur en sortie de ballon, comme cela ça évitera les brûlures sur tes points de puisage.

En attendant, tu peux aussi créer un thermostat "Therm Manu", activable lors de l'activation du bouton Manubal. Cela est réalisable par Msapp.

Cordialement



Pièces jointes :
Dernière édition: 11 Sep 2024 08:50 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Sep 2024 10:26 #60 par Tochy

J’ai du retiré la sonde d’origine car je n’avais pas la place pour mettre deux sondes :-/

J’ai uniquement la sonde relié au M SunPv

C'est vraiment pas une bonne idée. On ne retire pas les éléments de sécurité sur les appareils électriques d'autant plus si ceux ci sont des appareils qui chauffent.
Sans vouloir être insultant je dirai même qu'il faut être complétement c** pour faire ça.

Si y'a pas la place dans le doigt de gant il y'a d'autres solutions comme percé l'enveloppe extérieure du cumulus et mettre la sonde au contact de la cuve.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.