Gestion ECS / ballon avec 2 consignes (jour / nuit).
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1672
- Remerciements reçus 127
28 Oct 2023 10:50 #46
par felvic
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Réponse de felvic sur le sujet Gestion ECS / ballon avec 2 consignes (jour / nuit).
Parce que la température mesurée dans le doigt de gant ne correspond pas à la température de sortie.
Le thermostat du ballon integre cette difference
Le thermostat du ballon integre cette difference
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- xavm9
- Hors Ligne
- Membre senior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 42
- Remerciements reçus 0
28 Oct 2023 10:51 #47
par xavm9
Ah je ne savais pas. Je vais donc modifier la config pour rajouter 10 degrés alors j'ai vu que c'était possible en modifiant le 0 de la sonde
Réponse de xavm9 sur le sujet Gestion ECS / ballon avec 2 consignes (jour / nuit).
Parce que la température mesurée dans le doigt de gant ne correspond pas à la température de sortie.
Le thermostat du ballon integre cette difference
Ah je ne savais pas. Je vais donc modifier la config pour rajouter 10 degrés alors j'ai vu que c'était possible en modifiant le 0 de la sonde
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1672
- Remerciements reçus 127
28 Oct 2023 11:07 #48
par felvic
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Réponse de felvic sur le sujet Gestion ECS / ballon avec 2 consignes (jour / nuit).
55° c'est largement suffisant pour prendre une paire de douches
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- xavm9
- Hors Ligne
- Membre senior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 42
- Remerciements reçus 0
28 Oct 2023 11:10 #49
par xavm9
Ah oui c'est sur. Mais je parlais de rajouter 10 degrés sur la sonde histoire d'avoir la température réelle au niveau de la salle d eau
Réponse de xavm9 sur le sujet Gestion ECS / ballon avec 2 consignes (jour / nuit).
55° c'est largement suffisant pour prendre une paire de douches
Ah oui c'est sur. Mais je parlais de rajouter 10 degrés sur la sonde histoire d'avoir la température réelle au niveau de la salle d eau
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 2914
- Remerciements reçus 443
28 Oct 2023 23:09 #50
par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Gestion ECS / ballon avec 2 consignes (jour / nuit).
Xavier, je pense que tu dois connaître, mais si non voir ici pour décaler le zéro de ta sonde ballon: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-calibrer-les-sondes
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- xavm9
- Hors Ligne
- Membre senior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 42
- Remerciements reçus 0
29 Oct 2023 06:30 #51
par xavm9
Oui merci c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais refaire quelques points en haut et bas pour bien vérifier que la dérive de 10 est constante.
Merci encore à tous !
Réponse de xavm9 sur le sujet Gestion ECS / ballon avec 2 consignes (jour / nuit).
Xavier, je pense que tu dois connaître, mais si non voir ici pour décaler le zéro de ta sonde ballon: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-calibrer-les-sondes
Oui merci c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais refaire quelques points en haut et bas pour bien vérifier que la dérive de 10 est constante.
Merci encore à tous !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- xavm9
- Hors Ligne
- Membre senior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 42
- Remerciements reçus 0
04 Nov 2023 22:02 #52
par xavm9
Ca fait quelques jours que j'ai la config et tout fonctionne impeccable. Je voudrais apporter une modification mais je ne sais pas si c'est possible :
rajouter pour un jour dans la semaine une chauffe sous condition de température sans coupure de la chauffe via le thermostat ou avec une consigne différente.
Exemple là je suis à :
- chauffe de 22h30 à 3h00 si je suis en dessous de 45° dans la sonde dallas et ce jusqu'à ce que j'ai 55 degrés.
j'aurais voulu en supplément que par exemple tous les mercredi, le ballon chauffe à partir de 35 degrès et ce jusqu'à 65 degrès sur la même plage horaire.
Je pense que c'est possible en rajoutant des paramètre liés à timer 2 mais je voulais ton avis éclairé si possible et comment faire? Sur l'interface web seule je ne pense pas que cela puisse se modifier en l'état.
Réponse de xavm9 sur le sujet Gestion ECS / ballon avec 2 consignes (jour / nuit).
Rien, tout est bon
Ca fait quelques jours que j'ai la config et tout fonctionne impeccable. Je voudrais apporter une modification mais je ne sais pas si c'est possible :
rajouter pour un jour dans la semaine une chauffe sous condition de température sans coupure de la chauffe via le thermostat ou avec une consigne différente.
Exemple là je suis à :
- chauffe de 22h30 à 3h00 si je suis en dessous de 45° dans la sonde dallas et ce jusqu'à ce que j'ai 55 degrés.
j'aurais voulu en supplément que par exemple tous les mercredi, le ballon chauffe à partir de 35 degrès et ce jusqu'à 65 degrès sur la même plage horaire.
Je pense que c'est possible en rajoutant des paramètre liés à timer 2 mais je voulais ton avis éclairé si possible et comment faire? Sur l'interface web seule je ne pense pas que cela puisse se modifier en l'état.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1672
- Remerciements reçus 127
05 Nov 2023 07:57 #53
par felvic
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Réponse de felvic sur le sujet Gestion ECS / ballon avec 2 consignes (jour / nuit).
Tu crées un autre timer et un autre thermostat avec les consignes et tu coches uniquement le mercredi.
Ne pas oublier de décocher le mercredi sur le timer actuel...
Ne pas oublier de décocher le mercredi sur le timer actuel...
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- xavm9
- Hors Ligne
- Membre senior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 42
- Remerciements reçus 0
05 Nov 2023 08:14 #54
par xavm9
D'accord et les nouvelles consignes apparaîtront dans l interface web ou faudra il que je passe à chaque fois par l application pour modifier ?
Réponse de xavm9 sur le sujet Gestion ECS / ballon avec 2 consignes (jour / nuit).
Tu crées un autre timer et un autre thermostat avec les consignes et tu coches uniquement le mercredi.
Ne pas oublier de décocher le mercredi sur le timer actuel...
D'accord et les nouvelles consignes apparaîtront dans l interface web ou faudra il que je passe à chaque fois par l application pour modifier ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1672
- Remerciements reçus 127
05 Nov 2023 08:55 #55
par felvic
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Réponse de felvic sur le sujet Gestion ECS / ballon avec 2 consignes (jour / nuit).
Si tu charges la config avec Msapp, ça apparaîtra puisque c'est une interface ... graphique