Fonctionnement cumulus en marche forcée ou timer

Plus d'informations
21 Déc 2022 21:03 #61 par David56
Réponse de David56 sur le sujet Fonctionnement cumulus en marche forcée ou timer
T'inquiète y a pire

Aujourd'hui j'ai fais un dépannage la machine triphasé était branché sur L2 , L3 et ...... N au lieu de L1 (le neutre n'étant pas utilisé sur cette machine)ils trouvaient bizarre qu'elle ce mette en défaut !!!

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Déc 2022 22:14 #62 par thomas79
Réponse de thomas79 sur le sujet Fonctionnement cumulus en marche forcée ou timer
:woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
22 Déc 2022 09:40 #63 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Fonctionnement cumulus en marche forcée ou timer

Pour la petite histoire à la base je n'avais commandé que 2 pinces ampèremétriques, mais j'aurais dû en prendre 4. Pour ne pas embêter Patrick j'ai décidé d'en acheter 2 autres direct qui je pense viennent du même fournisseur SAUF que Thomas n'étant pas le plus futé de la bande, il a commandé deux pinces qui n'ont pas les mêmes mesures !!!!!
A droite celle de Patrick et à gauche celle que j'ai commandé :S :dry: :whistle:

Pourtant je t'avais demandé si les pinces venaient de chez Patrick: ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...-timer?start=45#6072

Tu seras flagellé jusqu'à ce que mort s'en suive...:P

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
22 Déc 2022 10:25 #64 par thomas79
Réponse de thomas79 sur le sujet Fonctionnement cumulus en marche forcée ou timer
Oui Felvic je sais bien, mais sincèrement quand tu regardes les pinces elles sont exactement pareils donc je t'ai répondu que c'était les mêmes :)

Tu seras flagellé jusqu'à ce que mort s'en suive...:P
C'est un peu dur mais ok, j'accepte la sentence :silly:

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
22 Déc 2022 10:34 #65 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Fonctionnement cumulus en marche forcée ou timer

Oui Felvic je sais bien, mais sincèrement quand tu regardes les pinces elles sont exactement pareils donc je t'ai répondu que c'était les mêmes :)

oui mais je t'avais demandé si c'était une pince que tu avais acheté ailleurs

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Déc 2022 10:12 #66 par thomas79
Réponse de thomas79 sur le sujet Fonctionnement cumulus en marche forcée ou timer

Pour ton problème de chauffe ton chauffe eau doit être entartré...
Peut être fait il du bruit lorsqu'il chauffe ce serait un signe
David

Et bien voilà j'ai le verdict concernant mon CE, David tu avais bien raison, tout simplement lié à un entartrage important !
Changement du joint, et basta il est reparti pour un ou deux ans avant le prochain nettoyage.
Ma courbe de chauffe est à présent constante et je n'ai plus de perte de surplus lié au fait qu'il s'activait et se désactivait sans cesse et sachant que j'ai pour le moment que le CE branché en routage.
Et effectivement il ne fait plus de bruit quand il chauffe.
Merci à vous pour vos conseils et excellentes fêtes de fin d'année ! :)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Jan 2023 13:54 #67 par thomas79
Réponse de thomas79 sur le sujet Fonctionnement cumulus en marche forcée ou timer
Bonjour à tous et bonne année !
Quelqu'un pourrais t-il m'aider s'il vous plait.
Je n'arrive pas à comprendre et trouver la solution du pourquoi mon CE1 (sortie 1) et CE2 (sortie 3) routent en même temps puis ensuite mon RADSDB (sortie 2) s'active que si le la sortie 1 et 3 ne sont plus en demandent :(
J'ai du changer un truc qui fait que ça fonctionne plus comme au départ...
Je voudrais vraiment que la sortie 1 soit prioritaire (CE1), la sortie 2 (RADSDB) suive un peu après même si la sortie 1 est encore en demande et que la sortie 3 (CE2) s'active dès que la sortie 1 n'est plus en demande.
Donc en gros le chauffe eau 1, un peu sur le radiateur de la salle de bain en même temps, puis le chauffe eau 2 si le 1 n'est plus en demande tout en gardant le radiateur en même temps légèrement.
J'espère être claire...
Merci beaucoup pour votre aide.

Fichier attaché :

Nom du fichier : MSun_03012...abis.zip
Taille du ficher :8 ko
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Jan 2023 14:19 #68 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Fonctionnement cumulus en marche forcée ou timer
Il faudrait que tu donnes la puissance des deux CE et du radiateur, et ce que tu entends par "un peu sur le radiateur"

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Jan 2023 15:21 #69 par thomas79
Réponse de thomas79 sur le sujet Fonctionnement cumulus en marche forcée ou timer
Felvic,

- Chauffe eau 1 (CE1) : 2200 W
- Radiateur : 2000 W (c'est un petit radiateur soufflant)
- Chauffe eau 2 (CE2) : 1800 W

Ce que j'entends par "un peu sur le radiateur" ce serait un peu ça le scénario souhaité :
- Exemple si 600 W de surplus ou moins : Tout vers le CE1 ou CE2 si le CE1 n'est plus en demande
- Exemple si 1000 W de surplus : 800 W pour le CE1 et 200 W pour le radiateur
- Exemple si 2000 W de surplus : 1500 W pour le CE1 et 500 W pour le radiateur
- Exemple si 4000 W de surplus : 2200 W pour le CE1 et 1800 W pour le radiateur
(je ne sais pas si ces exemples t'aideront à comprendre ce que je souhaite grosso modo).
Et ce serait la même chose pour le CE2 lorsque le CE1 n'est plus en demande avec priorité sur CE2 et les mêmes proportions pour le radiateur.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Jan 2023 15:42 - 03 Jan 2023 15:43 #70 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Fonctionnement cumulus en marche forcée ou timer
J'ai mis AuxOn à 200%, à toi d'affiner.

!!! Attention car tu ne pourras pas router sur un soufflant qui possede un moteur...

Fichier attaché :

Nom du fichier : MSun_03012...conf.zip
Taille du ficher :8 ko

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Pièces jointes :
Dernière édition: 03 Jan 2023 15:43 par felvic.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Jan 2023 16:49 #71 par thomas79
Réponse de thomas79 sur le sujet Fonctionnement cumulus en marche forcée ou timer
Felvic merci beaucoup !
J'épluche les modules solaires pour voir comment tu as fait mais je n'arrive toujours pas à comprendre AuxOn et AuxOff...
Si AuxOn 200 % cela veut dire qu'au delà de la moitié de la puissance envoyée vers SOL1 cela active SOL2 ?
Et si AuxOff 50 % cela veut dire qu'en dessous d'1/8ème de puissance envoyée vers SOL1 cela désactive SOL 2 ?

Et que veux dire sur SOL1 et SOL3 le "1" mis sur ValOff de SOL 2 ?

Pour la radiateur j'étais persuadé qu'un simple truc comme ça pourrais fonctionner non ?
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Jan 2023 17:06 #72 par A310
Non, pour le radiateur il ne faut pas de moteur (uniquement charge résistive) : exit les soufflants (sauf si tu alimentes le moteur en 220V sans passer par le SSR).

Ceux là sont ok avec thermostat mécanique. Exemple: www.bricoman.fr/convecteur-mobile-750-1250-2000w-1185114.html

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Jan 2023 17:28 #73 par thomas79
Réponse de thomas79 sur le sujet Fonctionnement cumulus en marche forcée ou timer
Ok d'accord merci bien ! C'était un truc qui trainait que je me servait plus mais je me disait bien qu'il faisait un bruit bizarre avec le surplus :)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Jan 2023 17:32 #74 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Fonctionnement cumulus en marche forcée ou timer

Si AuxOn 200 % cela veut dire qu'au delà de la moitié de la puissance envoyée vers SOL1 cela active SOL2 ?
Et si AuxOff 50 % cela veut dire qu'en dessous d'1/8ème de puissance envoyée vers SOL1 cela désactive SOL 2 ?

Et que veux dire sur SOL1 et SOL3 le "1" mis sur ValOff de SOL 2 ?

Oui c'est ça.
ça veut dire que dés que AuxOn aura atteint 200% il activera Sol2.
à voir comment va se comporter Sol3.

Pour la radiateur j'étais persuadé qu'un simple truc comme ça pourrais fonctionner non ?


Non, à cause du moteur

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Jan 2023 17:36 #75 par thomas79
Réponse de thomas79 sur le sujet Fonctionnement cumulus en marche forcée ou timer
Très bien encore merci Felvic !
Bon je t'avoue que je pensais plutôt à mettre pour SOL1 et SOL3 -> 1 en SOL2 mais sur ValOn et non pas ValOff... C'est plutôt ça qui me parait pas trop logique mais bon...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena