Fonctionnement cumulus en marche forcée ou timer
- thomas79
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 204
- Remerciements reçus 8
Pas d'autre fils dans la boucle, je prend bien seulement ma phase entre mon SSR et le chauffe eau.
J'essaierai avec une autre pince que je n'utilise pas encore car celle des PV est déjà toute attachée, protégée etc
En tout cas là j'ai mis le gain de PowBal à 310 et ça sort des données qui paraissent cohérentes :
- Bruit de fond 100 W
- Activation marche forcée -> PowRéso 2300 W et PowBal 2200 W
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3057
- Remerciements reçus 470
Il faudrait que tu branches la pince 3 sur l'entrée 4 ou que tu essaies avec une autre pince, pour déterminer si le problème vient d'une pince défectueuse ou d'un souci sur cette entrée du MSPV.
Je teste absolument tout le matériel avant son expédition mais on n'est jamais à l'abri d'un truc qui lâche ensuite.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- thomas79
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 204
- Remerciements reçus 8
Merci pour ton retour et navré de cette situation, j'espère juste que ce n'est pas moi qui est touché à tort un paramètre.
Alors voici les tests effectués avec la marche forcée :
- Le premier pic avec la même pince qu'avant (que l'on va nommée 3) connectée sur l'entrée 3 PowBal (en orange sur le graphique) avec un gain modifié à 310
- Le second pic avec la pince 3 connectée sur l'entrée 4 PowRad (en beige sur le graphique) avec un gain non modifié à 506 (et l'on constate bien que le pic n'est pas équivalent à celui du réseau)
- Le troisième pic avec la pince 3 connectée sur l'entrée 3 PowBal (en orange) et le gain modifié à 310 ET la nouvelle pince 4 connectée sur l'entrée 4 PowRad (en beige) avec le gain non modifié et bien pris également sur la phase du CE.
Je te transmet aussi mon fichier .conf au cas où...
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1728
- Remerciements reçus 129
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- thomas79
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 204
- Remerciements reçus 8
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1728
- Remerciements reçus 129
Donc pour moi ta pince Powreso ne prend pas la bonne valeur
As-tu vérifié si la conso correspond?
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- thomas79
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 204
- Remerciements reçus 8
Pourtant justement comme je l'ai dit, j'ai un bruit de fond à 100 W, je passe en marche forcée et mon PowRéso passe à 2300 W et c'est bien un CE de 2200 W (voir photo).
La je viens d'essayer de mettre une autre pince en entrée 4 sur la phase de mon disjoncteur principal à côté de celle déjà mise en entrée 1 et je n'ai pas les mêmes valeurs
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1728
- Remerciements reçus 129
La je viens d'essayer de mettre une autre pince en entrée 4 sur la phase de mon disjoncteur principal à côté de celle déjà mise en entrée 1 et je n'ai pas les mêmes valeurs
Avec un gain de 506 comme la pince sur l'entrée 1 ?
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- thomas79
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 204
- Remerciements reçus 8
La seule différence que j'ai entre S1 PowRéso et S4 PowRad c'est la sonde B qui pour S1 est à Groupe 1 - Tension et pour S4 est à Groupe 2 - OW6
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1728
- Remerciements reçus 129
Reprends depuis le début:
- tu gardes toujours un gain de 506
- tu essaies d'abord deux pinces différentes sur l'entrée 1
- tu essaies ensuite la même pince sur deux entrées différentes
Et tu communiques les résultats
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- thomas79
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 204
- Remerciements reçus 8
Je suis désolé mais là je ne n'y peut pas grand chose je pense !
Donc !
J'ai tout remis à 506, j'ai mis 3 pinces sur la phase de mon chauffe eau, j'ai activé la marche forcée.
Ensuite j'ai changé en bougeant les jacks sur mes différentes entrées et à chaque fois j'ai la même pince qui me met des mesures bien plus élevée et les deux autres qui ont les mêmes valeurs.
Bien sûr c'est bien la pince qui était au départ sur PowRéso qui est différente. Je l'enlève donc (peut-être un défaut ?).
J'ai un chauffe eau de 2200 W, si je le met en marche forcée et en mettant le thermostat à fond j'atteins environ 1350 W c'est ça qui paraissait pas très élevé au départ.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1728
- Remerciements reçus 129
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- thomas79
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 204
- Remerciements reçus 8
Et pour la pince de mesure alors ? Tu penses qu'il ne faut plus que je l'utilise et que je la jette ?
Comment avais-tu su que ça venait de la pince Powréso et non pas celle de Powbal ?!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1728
- Remerciements reçus 129
Si tu as 1350W de puissance c'est que une résistance est morte.
Ce qui n'est pas logique c'est qu'en forçage il y ait 2300W de conso
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- thomas79
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 204
- Remerciements reçus 8
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
- Accueil
- forum
- MSun-PV
- Support technique
- Fonctionnement cumulus en marche forcée ou timer