Mise à jour V4.2.2 /MSApp+KC2MS+MSBoot+firmware
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 649
- Remerciements reçus 11
Ca marche bien aussi au niveau du firmware
Ben du coup j'ai pas eu besoin de l'activation de la tempo par le chauffage, pr le moment
Encore merci Patrick
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 649
- Remerciements reçus 11
je reviens là dessus:
patrick écrit: J'ai trouvé pour ton bug des th diff, mauvaise initialisation des value_out des timers dans msapp.
Corrigé ici, v422c2a.
Par contre, pour faire ce que tu veux, il me faudra ajouter l'option: si val_in = 0 alors value_out = value_off, ald de 0.
Vois tu un inconvénient a modifier la logique des timers de façon a ce que si val_in = 0 alors value_out = value_off, ald de 0 ?
Si ça gène pas alors je suis preneur
ou alors tu le rajoutes en option dans les timers.
et ben oui ! là je suis a court de timer car actuellement il m'en faut 2 pour générer 2 val_Out différentes de 0
merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3086
- Remerciements reçus 475
À priori ça ne devrait pas poser de sushis.
Donc, dernière modif de l'année :
Firmware_422d2_Ethernet
MSApp 422d2 Linux
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 649
- Remerciements reçus 11
Ca y est c'est testé et ça marche impeccable
(je viens donc de faire l’économie de 2 timers)
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 649
- Remerciements reçus 11
Patrick penses tu que j'aurais intérêt à piloter mon ventilo d'air secondaire a 1000Hz (avec un relais statique) plutôt qu'a 5Hz ? En effet ce ventilo tourne souvent à 10 ou 15% et à l'oreille on l'entend bien tourner comme une patate
A ton avis ca va améliorer la chose ou pas en le pilotant a 1kHz ?
A+
Thierry
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3086
- Remerciements reçus 475
Le variateur a l'avantage d'avoir toutes les protections pour ton ventilo, adaptation de la courbe fréquence/tension entre autre.
Par contre pas sûr que le fonctionnement global de la chaudière soit amélioré.
J'avais lu (sur HolzheizungMachinChoz ?) qu'en baissant la vitesse du ventilo tu baisses la vitesse de ton flux d'air et donc la pression, et au final celle-ci n'est plus suffisante.Comme avec le premier ventilo que tu avais monté.
Il semblerait qu'il vaut mieux régler l'AS par un volet ou peut-être un mix des 2, vitesse + volet.
PS: Je dois avoir 1 ou 2 gradateur 0/10V dans mes cartons, récup de régulation de ventilateur de PAC. Si tu veux faire des essais avec... mais il te faudra qd même la petite carte PWM à ajouter dans le MS.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 649
- Remerciements reçus 11
le comportement de la chaudière me va Je ne veux pas faire tourner le ventilo plus lentement mais plus "rond".
En effet c'est le bruit du ventilo qui m’inquiète. J'ai peur qu'il ne dure pas longtemps
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3086
- Remerciements reçus 475
Non, considère la sortie PWM/1kHtz comme une sortie analogique 0/10V. Elle sort une tension, même si c'est sous forme de signal numérique.Je comprends pas: une carte PWM du MS + un relais statique ca va pas me piloter le ventilo a 1kHz ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 649
- Remerciements reçus 11
le signal 0/10V c'est pas un carré dont la largeur varie ?
si on est a 50% alors on a 10V pdt 0.5ms et 0V pst 0.5ms ? ds ce cas là le relais statique va pas s'ouvrir pdt 0.5ms puis se fermer pdt 0.5ms ?
c'est quoi la différence avec les sorties 5Hz du MS ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3086
- Remerciements reçus 475
ds ce cas là le relais statique va pas s'ouvrir pdt 0.5ms puis se fermer pdt 0.5ms ?
Non, parce qu'un relais statique à sortie triac prévu pour du 230V/50Htz une fois amorcé conduit (reste fermé) jusqu'à la fin de l'alternance. Si l'impulsion de déclenchement tombe juste après le passage à zéro de la sinusoïde secteur, ben il va conduire pendant les 10msec suivante. Comme s'il était commandé en TOR.
Ce n'est pas le cas avec un RS pour courant continu mais ceux-là ne fonctionnent évidement que sur courant continu, donc ne peuvent pas commander un moteur asynchrone.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 649
- Remerciements reçus 11
Donc on peut faire au maxi combien avec un relais statique ? 5 Hz ? 10 Hz
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3086
- Remerciements reçus 475
En n'envoyant qu'une alternance sur deux ou 25Htz, tu auras 0, 50%, 100%.
En baissant encore à 12,5Htz, tu auras 0, 25, 50, 75, 100%... et ainsi de suite... 10 vitesses pour du 5Htz.
Mais ça c'est la théorie. En pratique le micro du Maxisun ne sait pas quand la tension secteur passe par zéro et donc quand on est dans les faibles vitesses, en dessous ou autour de 10%, il ne va envoyer qu'une impulsion de 20msec toutes les 200msec. Si cette impulsion est reçue par le RS en milieu d'alternance il ne va pas se déclencher. Il faudra monter au moins à 20% pour avoir un déclenchement sûr du RS.
C'est, je pense, ce qui se passe chez toi, et ce qui explique aussi que toutes les régules du commerce limite la variation de vitesse à 10% minimum.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 649
- Remerciements reçus 11
pourrais tu nous faire un l'occasion un "package release" pr msapp V422d2 en version win$
A+
Thierry
PS: bonne année à tous !!!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3086
- Remerciements reçus 475
Voui, c'est prévu, mais je la passe en 422e ou en 423 ?
Tu as testé avec Kc2Ms et les biblios ? Il me semble qu'il y avait quelques retouches à faire pour que les dernières maj passent bien.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 649
- Remerciements reçus 11
Pas de prbl détectés de mon coté.
pr la question philosophique de la 422e ou de la 423 je te laisse gérer
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.