Mise à jour V4.2.2 /MSApp+KC2MS+MSBoot+firmware
- patrick
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3086
- Remerciements reçus 475
Pas de grosses nouveautés, surtout des corrections des bugs précédents.
Pas de changements à prévoir au niveau de vos configurations, elles devraient fonctionner de la même façon, mais je vous conseille quand même vivement de tout mettre à jour: firmware + web + MSApp + Kc2Ms.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 649
- Remerciements reçus 11
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 649
- Remerciements reçus 11
premier retour:
tu as enlever les signes "~" ds les champs de certains éléments de la librairie hydro et MS_modules. Du coup ds kc2ms il me mets qu'il faut faire des MAJ. Bref c'est pas grave mais ca peut induire en erreur.
sinon pr les th et les tempo ca m'a l'air d’être tout bon.
juste un petit "bug" récalcitrant qui me suis depuis longtemps.
Donc on voit que le th16 devrait etre validé par th14 ET tempo6.
Ca ne passe pas ds kc2ms. Il me manque la validation par tempo6
il faut donc que je le rajoute a la main ds msapp. Si t'as une solution ?
Je viens juste d'y penser en écrivant: un label peut etre ?
A+
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3086
- Remerciements reçus 475
Je n'ai pas touché aux biblios depuis la 422c ou b. Ça doit être à l'enregistrement de celles-ci que Kicad a dû effacer les champs vides. À voir...
Ton souci de double validation est là depuis le début de Kc2Ms, en + ou - gênant suivant le cas.
De plus tu reboucles la sortie Val_on de tmp6 sur son entrée Val_in et, c'est à tester soigneusement, mais ça risque bien de faire quelque chose d'instable.
Sinon, en supprimant la liaison Th14/Tmp6 ça fonctionne:
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 649
- Remerciements reçus 11
Effectivement, en supprimant la liaison Th14/Tmp6 ça fonctionne
Par contre pr les timer c'est tjs pareil. Apres un reflashage il faut attendre que le timer passe par son heure de déclenchement pr qu'il passe à ON.
Je vais aller vérifier après une coupure de courant.a suivre donc....
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3086
- Remerciements reçus 475
Pour les timers:
Au démarrage du MS, j'envoie aux 8 timers les 1440 minutes des précédentes 24h.
+ précisément, ça se fait en 2 parties:
1) de l'heure courante jusqu'à 23h59
2) de 0h00 à l'heure courante
Comme je le disais + haut, pas sûr que ça marche dans tous les cas de figure. Notamment lorsque on est à cheval sur un jour actif ou pas...
Bon, je sais, c'est sorti de la tête d'un électronicien pas matheux pour un sou!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 649
- Remerciements reçus 11
patrick écrit: T'as essayé de voir si mon algorithme tient la route:
ben j'ai pas l'impression que ca marche si bien que ca Enfin ca dépend (tiens un Normand )
Pr le timer de mon ECS_On ca marche pas. Après chaque coupure de courant il faut attendre que le timer passe par son heure de bascule pr que cela soit pris en compte.
sinon pr le timer de chauffage ca marche il retrouve bien sa position d'avant la coupure.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 649
- Remerciements reçus 11
Par contre ds le firmware ben ca le fait pas. Quelque soit le mode de coupure du chauffage la V3V ne se ferme pas
Comme si le val_in de la tempo etait pris en compte APRES que la tempo ai recu le front descendant. Y a til un ordre ds lequel l'état des entrées est pris en compte pr chaque module ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 649
- Remerciements reçus 11
enfin peut etre pas c'est qd même une belle usine a gaz (et en + c'est pas fini )
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3086
- Remerciements reçus 475
Les timers sont systématiquement mis sur Off à 00h00 pour tenir compte d'un jour non actif suivant le jour courant.Tout est dans les détails!
Donc il ne faut pas mettre un "On" à 00h00 sinon ça ne marchera pas. 00h01 c'est bon.
Concernant ta tempo5, je n'ai pas trouvé, ça fonctionne correctement chez moi.
Si, peut être... Es-tu sûr que la sortie de TH1 passe bien à 100% entre 2 déclenchements de tempo ?
Parce que les tempos sont activées par le signal TOR des thermostats: On pour erreur >= 100% et Off pour erreur <= 0.
Si ce signal ne passe pas sur On la tempo n'est pas "rechargée" à sa valeur et reste à l'arrêt.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 649
- Remerciements reçus 11
Ah ben oui EVIDENT, suis je bêtepatrick écrit:
Les timers sont systématiquement mis sur Off à 00h00 pour tenir compte d'un jour non actif suivant le jour courant.Tout est dans les détails!
Donc il ne faut pas mettre un "On" à 00h00 sinon ça ne marchera pas. 00h01 c'est bon.
patrick écrit: Concernant ta tempo5, je n'ai pas trouvé, ça fonctionne correctement chez moi.
Si, peut être... Es-tu sûr que la sortie de TH1 passe bien à 100% entre 2 déclenchements de tempo ?
Parce que les tempos sont activées par le signal TOR des thermostats: On pour erreur >= 100% et Off pour erreur <= 0.
Si ce signal ne passe pas sur On la tempo n'est pas "rechargée" à sa valeur et reste à l'arrêt.
Chez toi ca marche sur le MS ou ds Msapp ?
Pour répondre a ta question, ben non Th1 ne passe pas forcement à 100% Ca serait meme plutôt l'inverse, il est le plus souvent à 30%. donc c'est pr ca que ca marche pas !!!
Du coup il faut que je trouve une autre solution
peut etre en reliant l'entrée ThA de la tempo a la sortie circu du module chauffage. Fô que j'essaye...
EDIT: ah ben non je peux pas les tempo ne peuvent être déclenchée que par des Th, cmde ou solaire Tu peut pas rajouter chauffage ? Ou alors j'intercale un module solaire entre le module chauffage et la tempo mais là ca devient tordu
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 649
- Remerciements reçus 11
je reviens (encore ) sur le déclenchement des tempo. C'est vraiment le bazar. En plus je comprends pas bien ta logique.
Pour moi la tempo sur font montant devrait ce déclencher des que la sortie est >0 pkoi attendre les 100% ?
pareil les RN. si la sortie passe de 1% a 0 alors ca devrait déclencher.
Quel est l'interet de metre 0< et >100% ? Ou alors c un prbl ds le codage logiciel ?
A+
Thierry
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3086
- Remerciements reçus 475
J'ai corrigé le déclenchement des tempos par les thermostats: si PWM => déclenchement si > 0%, si TOR => déclenchement si sortie active.
En fait, cela correspond à la sortie validation telle que tu peux la voir dans l'onglet visu.
J'ai aussi ajouté le déclenchement par les modules chauffage. C'est moins polyvalent parce que ces modules n'ont pas de sortie validation vers les tempos.
Ici aussi c'est la sortie validation du module chauffage qui déclenche la tempo.
Je ne pense pas que ça marche avec Kicad/kc2ms. J'ajouterais cette possibilité de déclenchement par la suite.
Pour faire ce que tu voudrais il faudrait que j'ajoute un type de tempo "One shot", cad 1 impulsion.
Par exemple: sortie tempo à 0 avant déclenchement, passe à 1 pendant toute la durée T_On, puis repasse à 0. Éventuellement ce dernier état est maintenu pendant au moins la durée T_Off.
Les fichiers:
MSApp_422d1_linux
Firmware_422d1_Ethernet
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 649
- Remerciements reçus 11
Ben du coup avec la modif sur le déclenchement des tempos par les thermostats cela se comporte exactement comme je veux ds msapp.
et sans rien modifier à ma config !!!
Ca te parait pas normal ?
T'as essayé avec ma config 422_024_forum.sch ? (dispo 3 posts plus haut)
Du coup tu me fais hésiter a essayer directement sur le MS. des fois que cela actionne les 2 sorties de la V3V en même temps ???
je vais les débrancher d'abord. Je teste ca ce soir lorsque les enfants sont couchés...
A toute ...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3086
- Remerciements reçus 475
C'est avec les modules chauffage que ça ne doit pas passer Kicad/Kc2ms. J'avais inversé 2 lignes dans mon msg précédent.
J'ai testé avec un bout de ton schéma et ça fonctionne, mais il faut bien laisser la sortie validation val_off du th sur l'entrée validation de la tempo sinon tant que le thermostat est actif la tempo bloque la v3v en position fermée.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.