Forçage si température pas atteinte dans la journée

  • loucroquant
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
16 Avr 2023 16:36 - 16 Avr 2023 18:10 #1 par loucroquant
Bonjour,

J'ai calibré une sonde dans le doigt de gant du CE.

Je cherche une config pour démarrer un forçage si la température dans la journée n'a pas atteint 55°.

Si atteinte une fois de 09h à 17h, pas de forçage à 17h. Si pas atteinte à 17h, forçage de 17h à 19h

Merci :)

En fait je pensais au message de Patrick ici : forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=...73&start=120#p604247
Je pense que ça répond à ce que je voudrais
Dernière édition: 16 Avr 2023 18:10 par loucroquant.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
18 Avr 2023 08:35 #2 par Paps42
Salut,

OUI, cette config existe et fonctionne au top.

Tu as quel version de Msunpv ?

Bonux a super bien bossé dernièrement sur la config en 2X4 pour la fiabiliser.

On avait des ennuis chez un pote ou sa sonde affichait des valeurs à l’ouest (1234,5 degré ou 120…)

Du coup il a mis une condition pour que la température soit valide pendant une tempo et si oui on effectue le scénario.

Il faut que je lui demande de venir la poster ici et s’il veux bien de mettre à jour la 4X4 avec la même modif

@+

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • loucroquant
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
18 Avr 2023 09:26 #3 par loucroquant
Réponse de loucroquant sur le sujet Forçage si température pas atteinte dans la journée
Super :)

J'ai un Msun 2x2 et pour l'instant ma sonde fait le job, mais ça fait que 3 jours qu'elle est installée

Ce serait cool d'avoir le détail de cette config, merci à toi ;-)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
18 Avr 2023 10:19 #4 par felvic

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • loucroquant
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
18 Avr 2023 10:42 - 18 Avr 2023 10:43 #5 par loucroquant
Réponse de loucroquant sur le sujet Forçage si température pas atteinte dans la journée
Merci Felvic, j'avais lu ce topic, mais si je comprends bien si à 16h les 50° ne sont pas atteint le forçage s'active.

Mais si la température à 14h est atteinte et qu'elle ne l'est pas à 16h cela va s'activer aussi et je voudrais que le forçage ne s'active que si les 50° ne sont pas atteint dans la journée de 10h à 16h.
Par exemple il suffirait que les 50° soit atteint à 12h pour que le forçage ne s'active pas même si le CE est à 40° à 16h
Dernière édition: 18 Avr 2023 10:43 par loucroquant.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
18 Avr 2023 11:29 #6 par felvic
Dans ce cas tu mets une tempo retard off très longue

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
18 Avr 2023 12:50 #7 par BONUX43
Salut

voici la configuration que j'utilise ( chez moi j'ai que le ballon à router); depuis plus de problème
Tu peux également baisser la température de correction des sondes, volontairement mise à 90°c pour la mise en place sur le forum.
Chez moi je corrige à 60°C ce qui dépasse 60.1°C ( pas de panique cela affiche des valeurs en rouges si correction )

en PJ la config + le schéma

Fichier attaché :

Nom du fichier : MSun_04032...MPO.conf
Taille du ficher :51 ko
en PDF car pour le moment je n'arrive toujours pas à créer le fichier sch_log0.svg.gz
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • loucroquant
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
18 Avr 2023 15:24 - 18 Avr 2023 15:26 #8 par loucroquant
Réponse de loucroquant sur le sujet Forçage si température pas atteinte dans la journée
Merci Felvic, je vais regarder ;-)
@BONUX43 merci beaucoup mais je peux pas dl le fichier, ça me met "Echec - Interdit" "You don't have permission to access this resource"
Dernière édition: 18 Avr 2023 15:26 par loucroquant.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Avr 2023 05:27 #9 par BONUX43
Salut

La configuration est dans tes boîtes mails , fais-en bon usage.

Si un jour je réussi à produire le schéma pour le mettre à jour sur le MSUN, je te le transfère.

@felvic : on ne peut pas envoyer une configuration par le forum ?

Bonne journée

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Avr 2023 05:33 #10 par felvic

@felvic : on ne peut pas envoyer une configuration par le forum ?

Si, mais pas en .conf: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-poster-sur-le-forum

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Avr 2023 10:27 - 19 Avr 2023 10:34 #11 par Rob_27

Il faut que je lui demande de venir la poster ici et s’il veux bien de mettre à jour la 4X4 avec la même modif

J'ai en test depuis un moment une version 4X4 qui comporte les modifications suivantes (grâce aux uns et autres du forum):
  1. Gestion température atteinte 1 fois au cours de la journée
  2. Gestion d'un thermostat qui supervise le routage de SOL1 (Ballon)
  3. Gestion du module SOL3
  4. Gestion de sautes intempestives de la sonde de température du ballon
Mais j'ai du mal à être certain que tout fonctionne bien, car je ne peux pas afficher le schéma logique qui me permettrait de superviser en temps réel.
Voici en PJ mon schéma logique. Si quelqu'un est intéressé, bien entendu, je lui fournirai ma conf.
Pièces jointes :
Dernière édition: 19 Avr 2023 10:34 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Avr 2023 21:50 #12 par BONUX43
pour info

j'ai posté la configue dans un ZIP avec tout un tas de fichier car j'ai un problème avec le .gz du schéma

c'est ICI :

ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...schema-logique#11158

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • loucroquant
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
20 Avr 2023 17:27 #13 par loucroquant
Réponse de loucroquant sur le sujet Forçage si température pas atteinte dans la journée
@Felvic, dans ton sujet " Forçage cumulus timer et sonde "
Dans Timers/ Entrées activation/Commande. L'onglet Commande a donc été modifié pour faire apparaitre "Cmd2 Timers On/Off" et Position "Cumulus" ?
Il y aurait donc également des modifs à faire dans cet onglet ? Lesquels stp ?
J'avoue je nage...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
20 Avr 2023 17:55 #14 par felvic
J'ai simplement changé les noms

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • loucroquant
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
20 Avr 2023 18:31 #15 par loucroquant
Réponse de loucroquant sur le sujet Forçage si température pas atteinte dans la journée
J'ai donc fait ça, mais je doute ...

Fichier attaché :


Fichier attaché :


Fichier attaché :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.