Forçage si température pas atteinte dans la journée

Plus d'informations
20 Avr 2023 19:53 #16 par BONUX43
Lou

un conseil part du schéma logique que tu veux atteindre pour faire ta configuration

Dans ce que tu post moi je comprend que tu à mis un timer qui force le ballon de 16 h à 19 h si tu es sur auto bal ( mais pour moi tu ne devrait pas coché la sortie à ce niveau). le Timer sert de validation de ton thermostat sur un créneau horaire .

Je ne croit pas que la valeur val On 50 °C fonctionne avec la sonde du ballon ( ou alors comment le module sait que c'est cette sonde précisément que l'on veut tester? )
As tu coché qu'il active Th1 ? sinon il ne sert à rien ( c'est un fonction native du routeur )

Ensuite l'autre vue tu a un Thermostat TH1 qui est réglé à 50°C si tu es sur auto bal . ok pourquoi pas

Enfin la tempo : qui s'active si ton thermostat dépasse 50°C ( je penses que tu devrais cocher l'inverse sur la sortie on INV) . Lancement de la tempo instantanément si le ballon est au dessus de 50 °C et Arrêt X minutes relancer la chauffe ( et là tu doit au moins mettre 3h pour être certain de sortir de la plage horaire.

Pour info c'est tout bon pour le schéma, je vérifie la configuration et je fait un ZIp pour partager la configuration qui fonctionne très bien. ( sans autorisation, sur n'importe quel horaire de programmation sans avoir a réfléchir sur la durée de la tempo en conséquence .

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • loucroquant
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
20 Avr 2023 20:00 #17 par loucroquant
Réponse de loucroquant sur le sujet Forçage si température pas atteinte dans la journée
J'ai vraiment du mal désolé, la prise en main de la bête me dépasse, je veux juste avoir de l'eau chaude si les panneaux routent pas suffisamment mais si dans la journée la température est atteinte pas de forçage. :|

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
20 Avr 2023 20:17 #18 par BONUX43
Voici ton bonheur B)

Fichier attaché :

Nom du fichier : Configurat...oint.zip
Taille du ficher :302 ko
Pièces jointes :
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: loucroquant

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • loucroquant
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
20 Avr 2023 20:30 #19 par loucroquant
Réponse de loucroquant sur le sujet Forçage si température pas atteinte dans la journée
Merci beaucoup BONUX c'est très aimable à toi :)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Avr 2023 04:56 #20 par felvic
Relis bien le tuto

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Avr 2023 05:06 #21 par felvic

Je ne croit pas que la valeur val On 50 °C fonctionne avec la sonde du ballon ( ou alors comment le module sait que c'est cette sonde précisément que l'on veut tester? )
As tu coché qu'il active Th1 ? sinon il ne sert à rien ( c'est un fonction native du routeur )

Le timer active le thermostat par le paramètre "Alt" de celui-ci ( qu'il n'a pas mis sur "timer1" ).
D'où la température de consigne qui doit être la même sur le thermostat et le timer.

C'est la sonde du paramètre "sondes entrées" du thermostat qui désigne quelle sonde est prise en compte...

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • loucroquant
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
21 Avr 2023 14:52 #22 par loucroquant
Réponse de loucroquant sur le sujet Forçage si température pas atteinte dans la journée
Hello,
Sous Timers j'ai mis Val On 55° et Val Off -100°

Sous thermostat : Sonde entrée T_bal1, entrée activation Cmd1 Comd Manu/Auto ; Position Autobal ; Type Consigne hystérésis
Param 1 = 55° et Param 2 = 2°. Alt Timer1
Je vois A5 de coché dans Thermostats Felvic, j'ai pas coché, il faut ?

Tempos : retard on/off : Paramètres off j'ai mis 32000


Et la yabon ou bien ?

Fichier attaché :

Fichier attaché :

Fichier attaché :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Avr 2023 16:10 #23 par BONUX43
voici le schéma que tu fais en TIMER1
et celui qui commence a fonction en timer2 ( ma modification , mais cela ne marchera pas)

Pour moi çà fonction 1 fois
car durant les horaires tu demandes 55°C donc le timer envoi la consigne au Th1 si le th<55 alors il reste en "on" donc il n'active pas TMP si Th1 >55 alors il passe a ON_INV tu valides tempo qui passe :

pour toi TMP1 : passe "on" et active le ballon ( donc impossible car avant il ne chauffe pas)

Pour moi TMP2 : "on_inv" et arrête le ballon pour 10800 secondes minimum ( =3 h soit 16h-19h)

donc OK

MAIS ensuite tu passes en consigne hors plage horaires ( -100°C ou 0°C) : donc ton thermostat est au dessus de la consigne : donc le ballon reste arrêté et quand tu repasseras en horaire actif tu vas repasser en dessous de la consigne ce qui devrait enclencher le ballon mais il va falloir attendre 3 h de ta tempo.

c'est pour cela que la configuration dans le Zip basé sur des pulse et SET/RESET fonctionne tout le temps.

A flevic de confirmer .

Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Avr 2023 16:29 - 21 Avr 2023 16:29 #24 par felvic

Param 1 = 55° et Param 2 = 2°. Alt Timer1
Je vois A5 de coché dans Thermostats Felvic, j'ai pas coché, il faut ?

Tempos : retard on/off : Paramètres off j'ai mis 32000


Et la yabon ou bien ?

Timer OK

Thermostat Param 2: -

Le A5 c'est juste du monitoring en simulation.

32000 s ça fait 9 heures
Le timer1 en Alt est uniquement sur le param1, pas sur param2

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Dernière édition: 21 Avr 2023 16:29 par felvic.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • loucroquant
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
21 Avr 2023 18:06 #25 par loucroquant
Réponse de loucroquant sur le sujet Forçage si température pas atteinte dans la journée

Param 1 = 55° et Param 2 = 2°. Alt Timer1
Je vois A5 de coché dans Thermostats Felvic, j'ai pas coché, il faut ?

Tempos : retard on/off : Paramètres off j'ai mis 32000


Et la yabon ou bien ?

Timer OK

Thermostat Param 2: -

Le A5 c'est juste du monitoring en simulation.

32000 s ça fait 9 heures
Le timer1 en Alt est uniquement sur le param1, pas sur param2

Merci Felvic :)
J'ai modifié Thermostat Param 2 à -2° sur Utilisateur en Alt et non Timer1
J'ai mis 18000 s en Tempos/param off ; ça fait 5h, ça veut dire que dans les 5h avant l'heure du Timer ( On 1 = 16h / Off 1=19h), si entre 11h et 16h la température de consigne est atteinte le forçage ne se fait pas. Si pas atteinte = forçage de 16h à 19h du coup

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • loucroquant
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
22 Avr 2023 06:44 #26 par loucroquant
Réponse de loucroquant sur le sujet Forçage si température pas atteinte dans la journée
Du coup si dans Timers je mets la plage horaire On1 et Off1 sur 12h, le forçage ne s'active pas et le routeur revient en fonctionnement de base, correct ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
22 Avr 2023 07:04 #27 par felvic

Du coup si dans Timers je mets la plage horaire On1 et Off1 sur 12h, le forçage ne s'active pas et le routeur revient en fonctionnement de base, correct ?
oui

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: loucroquant

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • loucroquant
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
22 Avr 2023 14:20 #28 par loucroquant
Réponse de loucroquant sur le sujet Forçage si température pas atteinte dans la journée
J'ai pas atteint la temp de consigne, modifié le timers et envoyé pour que le forçage débute 2mn après mais ça le lance pas, à cause du retard off ou il y a un loup ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
22 Avr 2023 16:45 #29 par felvic
Faudrait préciser, parce que là c'est vague... :whistle:

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • loucroquant
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
22 Avr 2023 16:54 - 22 Avr 2023 16:54 #30 par loucroquant
Réponse de loucroquant sur le sujet Forçage si température pas atteinte dans la journée
La température de consigne pas atteinte de la journée,
J'avais mis le timers début 16h30. je l'ai modifié pour 15h30 et j'ai envoyé la config depuis MsApp à 15h28. Le forçage ne s'est pas lancé.
Dernière édition: 22 Avr 2023 16:54 par loucroquant.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena