Forçage si température pas atteinte dans la journée
- BONUX43
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 48
- Remerciements reçus 3
un conseil part du schéma logique que tu veux atteindre pour faire ta configuration
Dans ce que tu post moi je comprend que tu à mis un timer qui force le ballon de 16 h à 19 h si tu es sur auto bal ( mais pour moi tu ne devrait pas coché la sortie à ce niveau). le Timer sert de validation de ton thermostat sur un créneau horaire .
Je ne croit pas que la valeur val On 50 °C fonctionne avec la sonde du ballon ( ou alors comment le module sait que c'est cette sonde précisément que l'on veut tester? )
As tu coché qu'il active Th1 ? sinon il ne sert à rien ( c'est un fonction native du routeur )
Ensuite l'autre vue tu a un Thermostat TH1 qui est réglé à 50°C si tu es sur auto bal . ok pourquoi pas
Enfin la tempo : qui s'active si ton thermostat dépasse 50°C ( je penses que tu devrais cocher l'inverse sur la sortie on INV) . Lancement de la tempo instantanément si le ballon est au dessus de 50 °C et Arrêt X minutes relancer la chauffe ( et là tu doit au moins mettre 3h pour être certain de sortir de la plage horaire.
Pour info c'est tout bon pour le schéma, je vérifie la configuration et je fait un ZIp pour partager la configuration qui fonctionne très bien. ( sans autorisation, sur n'importe quel horaire de programmation sans avoir a réfléchir sur la durée de la tempo en conséquence .
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- loucroquant
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 102
- Remerciements reçus 5

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- BONUX43
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 48
- Remerciements reçus 3
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- loucroquant
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 102
- Remerciements reçus 5

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 1843
- Remerciements reçus 133
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 1843
- Remerciements reçus 133
Je ne croit pas que la valeur val On 50 °C fonctionne avec la sonde du ballon ( ou alors comment le module sait que c'est cette sonde précisément que l'on veut tester? )
As tu coché qu'il active Th1 ? sinon il ne sert à rien ( c'est un fonction native du routeur )
Le timer active le thermostat par le paramètre "Alt" de celui-ci ( qu'il n'a pas mis sur "timer1" ).
D'où la température de consigne qui doit être la même sur le thermostat et le timer.
C'est la sonde du paramètre "sondes entrées" du thermostat qui désigne quelle sonde est prise en compte...
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- loucroquant
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 102
- Remerciements reçus 5
Sous Timers j'ai mis Val On 55° et Val Off -100°
Sous thermostat : Sonde entrée T_bal1, entrée activation Cmd1 Comd Manu/Auto ; Position Autobal ; Type Consigne hystérésis
Param 1 = 55° et Param 2 = 2°. Alt Timer1
Je vois A5 de coché dans Thermostats Felvic, j'ai pas coché, il faut ?
Tempos : retard on/off : Paramètres off j'ai mis 32000
Et la yabon ou bien ?



Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- BONUX43
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 48
- Remerciements reçus 3
et celui qui commence a fonction en timer2 ( ma modification , mais cela ne marchera pas)
Pour moi çà fonction 1 fois
car durant les horaires tu demandes 55°C donc le timer envoi la consigne au Th1 si le th<55 alors il reste en "on" donc il n'active pas TMP si Th1 >55 alors il passe a ON_INV tu valides tempo qui passe :
pour toi TMP1 : passe "on" et active le ballon ( donc impossible car avant il ne chauffe pas)
Pour moi TMP2 : "on_inv" et arrête le ballon pour 10800 secondes minimum ( =3 h soit 16h-19h)
donc OK
MAIS ensuite tu passes en consigne hors plage horaires ( -100°C ou 0°C) : donc ton thermostat est au dessus de la consigne : donc le ballon reste arrêté et quand tu repasseras en horaire actif tu vas repasser en dessous de la consigne ce qui devrait enclencher le ballon mais il va falloir attendre 3 h de ta tempo.
c'est pour cela que la configuration dans le Zip basé sur des pulse et SET/RESET fonctionne tout le temps.
A flevic de confirmer .
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 1843
- Remerciements reçus 133
Param 1 = 55° et Param 2 = 2°. Alt Timer1
Je vois A5 de coché dans Thermostats Felvic, j'ai pas coché, il faut ?
Tempos : retard on/off : Paramètres off j'ai mis 32000
Et la yabon ou bien ?
Timer OK
Thermostat Param 2: -2°
Le A5 c'est juste du monitoring en simulation.
32000 s ça fait 9 heures
Le timer1 en Alt est uniquement sur le param1, pas sur param2
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- loucroquant
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 102
- Remerciements reçus 5
Param 1 = 55° et Param 2 = 2°. Alt Timer1
Je vois A5 de coché dans Thermostats Felvic, j'ai pas coché, il faut ?
Tempos : retard on/off : Paramètres off j'ai mis 32000
Et la yabon ou bien ?
Timer OK
Thermostat Param 2: -2°
Le A5 c'est juste du monitoring en simulation.
32000 s ça fait 9 heures
Le timer1 en Alt est uniquement sur le param1, pas sur param2
Merci Felvic

J'ai modifié Thermostat Param 2 à -2° sur Utilisateur en Alt et non Timer1
J'ai mis 18000 s en Tempos/param off ; ça fait 5h, ça veut dire que dans les 5h avant l'heure du Timer ( On 1 = 16h / Off 1=19h), si entre 11h et 16h la température de consigne est atteinte le forçage ne se fait pas. Si pas atteinte = forçage de 16h à 19h du coup
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- loucroquant
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 102
- Remerciements reçus 5
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 1843
- Remerciements reçus 133
ouiDu coup si dans Timers je mets la plage horaire On1 et Off1 sur 12h, le forçage ne s'active pas et le routeur revient en fonctionnement de base, correct ?
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- loucroquant
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 102
- Remerciements reçus 5
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 1843
- Remerciements reçus 133

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- loucroquant
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 102
- Remerciements reçus 5
J'avais mis le timers début 16h30. je l'ai modifié pour 15h30 et j'ai envoyé la config depuis MsApp à 15h28. Le forçage ne s'est pas lancé.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
-
Accueil
-
forum
-
MSun-PV
-
Foire aux questions
- Forçage si température pas atteinte dans la journée