Forçage si température pas atteinte dans la journée

  • loucroquant
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
23 Avr 2023 11:48 #46 par loucroquant
Réponse de loucroquant sur le sujet Forçage si température pas atteinte dans la journée
Dans ton tuto, toutes les commandes des "entrées activation" sont activées AutoBal
Donc dans l'onglet Commandes, les commandes concernées ont la sortie R_Bal1 sur 1

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
23 Avr 2023 12:52 #47 par felvic
Je sais plus comment te l'expliquer.

Tu confonds tout: Entrées activation, position, sortie, ...

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • loucroquant
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
23 Avr 2023 13:00 #48 par loucroquant
Réponse de loucroquant sur le sujet Forçage si température pas atteinte dans la journée
J'abandonne, je vais tenter de trouver une autre solution que le routeur pour gérer ça...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
23 Avr 2023 15:30 #49 par patrick
Jérôme, la config de Bonux ne correspond pas à ce que tu souhaites faire ?
C'est pourtant pour ça qu'elle a été conçue au départ,

Forçage si température pas atteinte dans la journée

.
Ou j'ai loupé quelque chose ?:blush:

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • loucroquant
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
23 Avr 2023 17:26 - 23 Avr 2023 18:54 #50 par loucroquant
Réponse de loucroquant sur le sujet Forçage si température pas atteinte dans la journée
Je pense mais le thermostat est configuré en Watt pour la "consigne" et" hysterésis "(le tout est sur Alt utilisateur), pas en degrés, je suppose qu'il a se sert de la pince du réseau, je peux modifier en degré pour y mettre 55° et changer la Sonde entrée qui est sur power reso pour mettre à la place la sonde Tbal insérée dans le doigt de gant du CE

La plage horaire du timers pas de soucis, a modifier comme on veut, Val On il y a 20°, je suppose que je dois mettre 55°..
Tempos, ret off est à 5s, je suppose que je dois modifier genre 22000s

Le truc que j'ai pas compris c'est le côté Autobal dans les positions des entrées activation. Seul la Cmd1 permet sans modif dans "Commandes" ou ailleurs de sélectionner AutoBal.
Est ce que d'aller dans Commandes et changer le nom d'un des 4 paramètres en autobal de Cmd2 par ex lui permet la position AutoBal et c'est suffisant ?
Il faut changer le type dans Commandes lorsqu'on modifie un paramètre ?
Je pense qu'après avoir compris cette première étape ça devrait être plus facile a appréhender, sauf que je butte sur la première marche
Dernière édition: 23 Avr 2023 18:54 par loucroquant.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
23 Avr 2023 18:55 #51 par patrick
Je regarde si je peux te dépatouiller tout ça rapidement...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: loucroquant

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • loucroquant
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
23 Avr 2023 19:04 #52 par loucroquant
Réponse de loucroquant sur le sujet Forçage si température pas atteinte dans la journée
Merci Patrick, ça m'embête quand même, ton temps est précieux et tu vas en perdre parce que je comprends pas...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
23 Avr 2023 22:29 #53 par BONUX43
Si tu parle thermostat en w sur ma configuration c’est que tu n’a pas fait attention que c’est le th piscine

Il y a en dessous les th de forçage

Pour lés boutons auto / Manu : a ne pas utiliser

Cette configuration fonctionne en autonomie
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • loucroquant
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
24 Avr 2023 16:07 #54 par loucroquant
Réponse de loucroquant sur le sujet Forçage si température pas atteinte dans la journée
J'ai chargé ta config BONUX, j'ai désactivé autobal.
Dans Thermostats je vois 2 entrées sonde à 48°, pourquoi 48° ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
24 Avr 2023 16:40 #55 par BONUX43
Un thermostat th2 c’est le seuil à atteindre
48 degrés
Si atteind pas de chauffe forcer sur les horaires du Timer forçage

Sinon tu chauffes durant les horaires une seule fois jusqu’à la consigne forçage th3

Important il faut que le th3 de consigne soit égal ou au dessus du th2 seuil pour ne chauffer que une seule fois

Moi je joue sur hysteresis
48 + 1 pour seuil
48+2 pour consigne

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • loucroquant
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
24 Avr 2023 17:02 - 24 Avr 2023 19:44 #56 par loucroquant
Réponse de loucroquant sur le sujet Forçage si température pas atteinte dans la journée
Ok, ça fait 49° seuil et 50° a atteindre du coup, c'est un peu bas quand même pour moi, je vais mettre +
Je peux modifier les horaires de Tim5 forçage C je suppose pour adapter
Je compte faire ETE et HIVER, forçage plus tard l'été et plus tôt l'hiver, dommage qu'un calendrier annuel ne soit pas intégrer pour gérer les 2 taches mais bon, c'est que 2 manips par an et je sais même pas si c'est possible d'ailleurs ( genre aux solstices tu changes les horaires de forçage) :)

Pour le côté graphique j'ai trop d'infos qui ne me servent pas, j'avais chargé déjà les schémas puis retiré, la j'ai mon schéma mais au dessus je retire comment la parties Commandes/ manuaut bur pisc,
dans Entrées : le compteur autoC (kesako, Autoconsommation ?)
Les compteurs pareil je voudrais faire du ménage... il y en a trop, et 4 chiffres après la virgule :dry:
Fichier attaché :

En tous cas merci de ton aide, j'aurai plus besoin de lorgner le graph pour voir si le CE est chargé. Ca va surement fonctionner mais pas tout de suite, on arrive au beau temps et pas sur que le forçage s'active avant l'automne.
Dernière édition: 24 Avr 2023 19:44 par loucroquant.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Avr 2023 06:08 #57 par BONUX43
Salut maintenant que tu as la solution qui fonctionne, il te reste à la façonner à ton goût

Pour le schéma logique tu supprimes tout ce que tu veux ( qui ne sert à rien ) sur kidcad et tu régénères pour re envoyer ( cf tuto dédié)

Pour les compteurs idem c’est ma configuration perso donc moi j’avais ajouté via msapp
1 sonde ( un compteur ) qui fait une soustraction du total pv et du total injection pour voir mon auto conso . Si tu veux pas il te faut la désactiver dans msapp

Idem mais en onglet compteur pour lés compteurs de cumul

Pour le calendrier et les automatismes très poussés, as tu penser à utiliser sur un rasberry le système de gestion home assistant ou jeedom. Avec ça tu vas utiliser le routeur pour récupérer des infos et tu pourras faire ce que tu veux avec ( y compris piloter le routeur).

Bon courage pour la suite
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: loucroquant

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • loucroquant
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
25 Avr 2023 06:20 #58 par loucroquant
Réponse de loucroquant sur le sujet Forçage si température pas atteinte dans la journée
Ok merci BONUX, je vais voir ça et tester :)
@Patrick du coup problème réglé, je vais faire avec la config de BONUX ;-)
@Felvic merci de ta patience, je vais prendre le temps de digérer tout ça, mais j'avoue que c'est pas évident de premier abord de comprendre la bête

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • loucroquant
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
18 Oct 2023 16:09 #59 par loucroquant
Réponse de loucroquant sur le sujet Forçage si température pas atteinte dans la journée
Bonjour,
Après 2 journées avec celle d'aujourd'hui le forçage a bien démarré :
Th2 seuil forcage C à 51° hyster +1, cumulus On 0
Th3 thermostat CE à 55° hyster +1, cumulus On 1

Le forçage s'arrête à 52°, il ne poursuit pas à 55°.

La simulation fonctionne pourtant, le cumulus stoppe à 56°, une idée ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
18 Oct 2023 16:17 #60 par felvic
Si c'est sur le même cumulus c'est normal, tu as deux consignes, il prend la moins elevée

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...