SSC + chaudiere bois buche
- Gui63
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 93
- Remerciements reçus 0
je m'attaque au schéma logique de mon instal...
je bloque sur comment gérer la charge et la décharge du ballon tampon dans le ballon mixte, je pense utiliser 2 modules ECS pour piloter mes 2 circulateurs mais je n'arrive pas trop à comprendre comment les configurer:
pour la charge du BT:
module ECS1, C_Charg ON si T_BmixM>65°C ET T_BT_B<85°C
module ECS2, C_Dechar ON si BmixM<65°C ET T_BT_H>65°C
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3106
- Remerciements reçus 478
Je regarde ça dans la journée.
C'est quoi "CRAT" sur ton schéma ? Une PAC ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Gui63
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 93
- Remerciements reçus 0
CRAT1: clapet anti-thermosiphon double sens
c'est un clapet utilisé par HSfrance avec leurs régulations (termomat1 et smartbio) spécifiques pour gérer la charge/décharge du ballon tampon, je ne sais pas si il est vraiment necéssaire ou superflue...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3106
- Remerciements reçus 478
Et tu as déjà le Thermomat ou pas encore ? Parce que le Maxisun peut faire facilement la gestion de la chaudière.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Gui63
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 93
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Gui63
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 93
- Remerciements reçus 0
pour la partie chauffage, comment fait-on pour limiter l'ouverture des V3V suivant une consigne de t°max (pour limiter la T_D_PC à 50°C et la T_D_Rad à 65°C) ?
il manque encore la fonction charge/décharge BT et la gestion de la surchauffe stock...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3106
- Remerciements reçus 478
C'est 50°C ou 90°C.
Si tu veux une température différente il te faut ajouter un ou deux thermostats supplémentaires.
Pour la charge/décharge du BT, pas évident de comprendre comment fonctionne le CART. Si c'est vraiment 2 clapet anti-retour (car) tête-bêche rien ne passe.
Je remplacerais celui-ci par 2 car classiques, montés avec les 2 circus en parallèle. Et même, est-ce bien utile de mettre 2 circulateurs à ce niveau ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Gui63
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 93
- Remerciements reçus 0
pour le CRAT, je pense que c'est juste un schmilblick qui freine le flux dans les deux sens (genre un tamis) et augmente la perte de charge limitant l'effet thermosiphon dans les deux sens... mais bon, c'est pas évidant à acheter seul (sans la régul) donc je vais partir sur deux CAR en paralléles comme tu me le montres.
l'avantage de deux circulateurs c'est que ça permet d'utilisé la stratification dans les ballons de manière plus efficace, non?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tarassac
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 351
- Remerciements reçus 2
Patrick
pour la partie chauffage, comment fait-on pour limiter l'ouverture des V3V suivant une consigne de t°max (pour limiter la T_D_PC à 50°C et la T_D_Rad à 65°C) ?
Tu as répondu ça,mais dans la partie -chauffage-- le 50° n'est pas coché, et si je veut le cocher, il passe
à 90° et là il est coché ? alors pour avoir la limite à 50° faut-il qu'il soit coché ou pas ??
Tu as un paramètre limite maxi dans la configuration des modules chauffage (champ dans Kicad ou case à cocher dans MSApp).
C'est 50°C ou 90°C
Merci à toi !
Hervé
heureux possesseur d'une maison à ossature bois, que du bonheur !!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3106
- Remerciements reçus 478
Coché => 90°C
Dans Kicad, si tu mets autre chose que 90 à la ligne "Limit maxi" alors celle-ci passe à 50°C.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Gui63
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 93
- Remerciements reçus 0
il me manque encore la gestion de charge/décharge du BT, je pensai le faire avec 2 modules "Préparation eau chaudes sanitaire/chargement stock" mais il me faudrait le fonctionnement inverse...
pour le circulateur C-chaud, je compte le laisser piloté par la chaudière, sauf en cas de surchauffe du BT par le solaire où là il sera activé pour dissiper des calories via le corps de chauffe de celle-ci. C'est possible de piloter un circulateur à la fois par la régul propre à la chaudière et par le MS?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 651
- Remerciements reçus 11
Gui63 écrit: . C'est possible de piloter un circulateur à la fois par la régul propre à la chaudière et par le MS?
Bjr Gui,
Oulà là fait bien attention. J'ai essayé de faire ça une fois et j'ai faillir claquer le MS (retour de phase ds le MS pas le circu!!!)
Pourquoi ne pas tout le temps piloter le circu par le MS ?en fonction de la T° de l'eau de la chaudière, et hop le tout et joué !
Perso je pilote l'ensemble de la chaudière avec le MS: allumage, ventilo (x2), V3V et circu
A+
Thierry
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Gui63
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 93
- Remerciements reçus 0
ok, je prends note.
j'ai vu pour le pilotage de ta chaudière via le MS: beau boulot !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Gui63
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 93
- Remerciements reçus 0
je suis un peu perdu...
je n'arrive pas à faire la fonction "charge/décharge du BT" comme le fait un Termomat1...
je dois utiliser un module ECS ou 2 modules T° diff ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 651
- Remerciements reçus 11
désolé j'ai ps compris la question.
On parle de la charge du BT avec quoi ? la chaudière, un autre ballon. C'est quel circu que tu veux commander ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
- Accueil
- forum
- Maxisun
- Vos schémas
- SSC + chaudiere bois buche