SSC + chaudiere bois buche
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
Pour ta question 2, une des solutions est de passer la commande Boost en position 1 et le hors gel en position 4. Il faut aussi relier les entrées ValIn des modules chauffage sur ValOn au lieu de ValOff.
De cette façon, en position 1/Boost les timers ne sont pas validés donc ils sortent tes 23°C de consigne en permanence. Fonctionnement normal pour les autres positions.
Pas terrible pour le hors gel.
Pour la 1, comme les autres, il faudrait que tu précises un peu + ce que tu veux faire.
Pour la 3, essaies déjà en TOR, tu pourras affiner par la suite.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Gui63
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 93
- Remerciements reçus 0
merci pour vos contributions,
je vous réponds:
1. pour la charge/décharge du BT, je veux que:
-C_Charg ce met en marche quand T_BmixM passe au dessus de 75°C
-C_Charg s'arrête quand T_BmixM redescend sous 71°C ou si T_BT_B > 75°c
-C-Décha ce met en marche quand T_BmixM est sous 75°C et T_BT_H > T_BmixM
2. pour plus de flexibilité, est-ce que le mieux ne serait pas de faire 2 commandes, une qui pilote le chauffage via des timers (pour la semaine) ,et l'autre qui pilote le chauffage sans passer par les timers (pour le WE et les jours de semaine non travaillés), ça réglerai le ploblème du Boost et Hors gel.
3. ok, je laisse en TOR pour l'instant. J'ai mis 10° d’hystérésis car mes liaisons ne sont pas encore isolées...
EDIT
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- yvesposiere
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 138
- Remerciements reçus 7
Ca devrait aller avec ça pour le point 1
Yves
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- yvesposiere
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 138
- Remerciements reçus 7
J'avais oublié qu'il fallait transformer le sch en zip pour qu'il soit pris sur le forum
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Gui63
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 93
- Remerciements reçus 0
2. j'ai mis une deuxième commande pour piloter le chauffage sans timer, ça à l'air de marcher, mais le fait d'avoir 2 panneaux de commande, comment ça va ce passer sur ma page web pour piloter le chauffage?
4. je voudrais que le circulateur du plancher chauffant tourne en permanence (pour homogénéiser la t° du sol, une partie du plancher est exposé au soleil direct) même quand il n'y a pas de besoin de chauffage avec la v3v fermée. comment je fais? je supprime le pilotage de ce circu par les modules chauffage et je le pilote directement par les panneaux de commande?
5. je voudrais que les v3v soit fermées quand il n'y a pas de besoins de chauffage (pour éviter le thermosiphon), c'est déjà le cas ou pas?
PS: j'ai pas encore pris le temps de faire toutes les simulations sur MSapp
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- yvesposiere
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 138
- Remerciements reçus 7
Pour le point 4: Oui, si tu le pilote par les commandes, ça fonctionnera comme tu veux.
Pour le point 5: Extrait de la doc modules 425 :
5.6.3 - Option position vanne à l'arrêt
Paramètre "Stop_V3V"
Valeur par défaut : 1, inchangée
Valeurs possibles :
1 => Inchangée
2 => Ouverte
3 => Fermée
Donc dans les modules chauffage, tu mets la valeur du paramètre "Stop_V3V" sur 3, ce qui fermera ta vanne trois voie lorsque l'état du module chauffage est sur off.
Yves
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Gui63
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 93
- Remerciements reçus 0
j'ai mis a jour la config (à part le C-Solar qui est tjrs en pwm):
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Gui63
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 93
- Remerciements reçus 0
comment fait-on sous MSapp pour tester les paramètres des modules chauffage? connaitre la t° départ par rapport à une t°ext et une T°de consigne données....
y'a t-il des configurations type pour plancher chauffant et radiateur HT?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
Dans MSApp tu charges ta config, puis tu passes en simulation.
Dans l'onglet chauffage, tu as au milieu ce cadre:
La valeur "Calcul courbe" te donne la valeur de départ calculée. Tu peux voir ce que ça donne en faisant varier la température extérieure et/ou la température d'ambiance.
Il n'y a pas vraiment de config type pour tel ou tel émetteur mais tu peux jouer sur la pente et la compensation d'ambiance pour ajuster en fonction de l'isolation de ton habitation:
+ de pente => le MS va + prendre en compte la température extérieure => isolation moyenne
+ de compensation d'ambiance => le MS se basera plutôt sur l'ambiance => bonne isolation
Pour un PC tu peux partir sur une pente de 0.5 ou au-dessous.
Pour des radiateurs, une pente entre 0.5 et 1.0, voire +, est pas mal généralement.
Un autre paramètre à ajuster, la température maxi de départ:
Attention, ce n'est pas une sécurité, juste une valeur "plafond" du calcul.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Gui63
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 93
- Remerciements reçus 0
à quoi correspond TStop?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
Dans la liste des paramètres c'est le 4ème.
Suivant l'option d'arrêt choisie il peut aussi être un différentiel de température. Pour + de clarté il faut dans ce cas le renommer (édition directe dans la case "nom") et l'appeler DT_Stop par exemple.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Gui63
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 93
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Gui63
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 93
- Remerciements reçus 0
je voudrai charger ma nouvelle config depuis MSapp par USB mais, sous MSapp, l'icone "état connexion USB" n'est pas vert, comment faire pour l'activer?
pour info:
- MSapp trouve bien le réseau du Maxisun mais quand je veux, par exemple, charger ma config présente sur le Maxisun par USB sur mon PC, ça me dit "Maxisun non détecté"....
-la page WEB du maxisun est bien visible sur mon PC
EDIT:
je viens d'aller voir sur le Maxisun:
ethernet connecté mais USB non connecté
en fait c'est logique... vu que je n'ai pas de PC de brancher directement en USB au MS, mais dans mon esprit USB et RJ45 c'était pareil...
du coup j'ai tenter de charger une nouvelle config depuis MSapp en utilisant une connexion réseau et là ça plante... et ça me ferme MSapp.
ça doit venir du firmware du MS qui doit être antérieur à ma version de MSapp.... je replonge dans les doc pour voir si je peux mettre à jour le firmware du MS via éthernet...
EDIT2:
j'ai retrouver la doc et on doit faire cette mise à jour uniquement en USB, dommage, j'ai de PC portable aujourd'hui!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Gui63
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 93
- Remerciements reçus 0
par contre, maintenant sur la page web de mon MS, je n'ai plus rien en entrées et commande (alors que sur l'écran du MS, j'ai bien tout)
sur MSapp, j'ai fait une recherche de mon MS, ça le trouve mais quand je veux importer ma config via le réseau ça me donne cette info:
comment je fais pour reprendre la main de mon MS via MSapp via le réseau?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.