Essaie avec les 2 fichiers ci dessous, encore une fois facultatifs.
2)
Aucune idée, je fais comme toi, je replie Commande.Ne me servant pas des boutons de commande, est-il possible que l'onglet commande soit replié au démarrage afin d'avoir une vue globale sur une tablette?
3)Attention, je vois que tu envoies du routage sur le ballon,Rad1 et Rad2......Le routeur doit sûrement le prendre sur les batteries puisque tu n'as pas de production.
Du coup dans Parametres/prog. Horaire/Timer Coupe RouteNuit mets des tranches horaires pour empecher le routage.
Du style 18:00 à 23h59 et 00:01 à 06:00, en fin à toi de voir.
Comme tu as des batteries, il peut être donc intéressant de mettre sur Deb_Off, pour que le surplus ailles dans les batteries en même temps que le routage s'effectue sur le ballon et/ou le radiateur.
Lis bien ma notice, pour comprendre.
Bonne soirée.
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2094
- Remerciements reçus 190
idem pour le radiateur???
Si oui, ben le routeur voit donc le surplus des batteries, qu'il essaie d'envoyer vers ses sorties....et comme elles seraient coupées, ben Powbal=0 alors que 400% sur outBal car il essaie d'envoyer.
Si j'ai raison en mettant les horaires sur le timer CoupeRoute , les voyants Ballon et Rad vont s'éteindre.
EDIT: Lors de l'envoi du fichier hydro, je vois que le site a changé le nom, il faut le renommer en sch_hyd0.svg.gz
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Wilfried
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 29
- Remerciements reçus 0
Essaie avec les 2 fichiers ci dessous, encore une fois facultatifs.
J'ai poussé les 2 fichiers, il semblerait que ça ne fonctionne, mais ce n'est pas grave, je ne m'en sers pas
2)
Ne me servant pas des boutons de commande, est-il possible que l'onglet commande soit replié au démarrage afin d'avoir une vue globale sur une tablette?
Aucune idée, je fais comme toi, je replie Commande.
3)Attention, je vois que tu envoies du routage sur le ballon,Rad1 et Rad2......Le routeur doit sûrement le prendre sur les batteries puisque tu n'as pas de production.
Du coup dans Parametres/prog. Horaire/Timer Coupe RouteNuit mets des tranches horaires pour empecher le routage.
Du style 18:00 à 23h59 et 00:01 à 06:00, en fin à toi de voir.
Fait, ca fontionne super!
Comme tu as des batteries, il peut être donc intéressant de mettre sur Deb_Off, pour que le surplus ailles dans les batteries en même temps que le routage s'effectue sur le ballon et/ou le radiateur.
Lis bien ma notice, pour comprendre.
Je vais étudier ça !!
Bonne soirée.
En complément du post ci dessus, pourquoi Powbal est à 0???? tu as coupé le ballon avec la domotique??? Oui j'avais coupé avec la domotique
idem pour le radiateur??? Oui
Si oui, ben le routeur voit donc le surplus des batteries, qu'il essaie d'envoyer vers ses sorties....et comme elles seraient coupées, ben Powbal=0 alors que 400% sur outBal car il essaie d'envoyer.
Si j'ai raison en mettant les horaires sur le timer CoupeRoute , les voyants Ballon et Rad vont s'éteindre. Fait
EDIT: Lors de l'envoi du fichier hydro, je vois que le site a changé le nom, il faut le renommer en sch_hyd0.svg.g
C'est noté! Je te remercie énormément.
Je pense que je vais avoir d'autres routeurs à mettre à jour pour toute la famille environ 4.
Va falloir que je comprenne le pb de la mise à jour wifi pour ne pas rencontrer le même problème sur les autres.
Bonne soirée
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2094
- Remerciements reçus 190
Le plus sage, c'est de posseder au moins un jeu de carte wifi/Sd, comme cela pas de risque.
Et surtout, sauf si le fw wifi est déjà en 105, toujours passer par L'USB.
2) Si tu as des craintes, tu peux pour moins de 10€, te confectionner un module Wifi/SD; ainsi sur ce dernier tu fais tes mises à jours et celui actuellement en place te servira de secours.
Regarde ce tuto:
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...sans-horloge?start=0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Wilfried
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 29
- Remerciements reçus 0
Pense tu que ça peut faire l'affaire ?
amzn.eu/d/8ouvzh9
amzn.eu/d/3spghx
Merci beaucoup
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Wilfried
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 29
- Remerciements reçus 0
J'ai recu ma commande. J'ai réussi à faire l'installation avec le fichier 105c, la version 105d me marque une erreur malgré plusieurs essais.
J'ai terminé mon installation avec mes 4 relais. Je voulais savoir comment je dois paramétrer la sortie VE pour qu'elle puisse s'enclencher lorsque que la production solaire est supérieur à 2500W.
Merci beaucoup
Wilfried
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2094
- Remerciements reçus 190
J'ai recu ma commande. J'ai réussi à faire l'installation avec le fichier 105c, la version 105d me marque une erreur malgré plusieurs essais.
Patrick t' a donné une carte WIFI SD en 105d1 et suite à mes questions, tu souhaitais rester en FW routeur 104, car tu ne te sers pas du thermostat lié à ta sonde ballon (voir post 25 et 26).
Tu me dis aujourd'hui que tu viens de passer en 105c???????
Pourquoi avoir voulu régresser ta carte Wifi??????
J'ai compris, tu parles de ta nouvelle carte, et pourquoi pas essayer la 105d1???
Dans le fichier zip du post 27 du 30 octobre, je t'ai joint un fichier pdf donnant les explications, dont je te remets ici un extrait:Je voulais savoir comment je dois paramétrer la sortie VE pour qu'elle puisse s'enclencher lorsque que la production solaire est supérieur à 2500W.
Le véhicule électrique :
ManVE : permet l’activation à marche forcée de la pompe.
VE Jour : L’activation de cette touche permet le déclenchement de la borne sous 2 conditions :
Avoir 2500W de production solaire ET avoir programmé des heures et jours de fonctionnement dans le Timer « VE Soleil ».
VE Nuit. Permet le fonctionnement à marche forcée de la borne après avoir programmé des heures et jours de fonctionnement dans le Timer « VE Nuit ».
Compteur VE : Exprimé en HH-MM-SS, permet de connaître le temps de fonctionnement de la borne.
• Ce compteur est remis à zéro automatiquement tous les jours à minuit.
• Le compteur totalise les heures de fonctionnement de la borne que cela soit en VE Manuel, VE Jour ou VE Nuit.
Les horaires se modifient dans l'onglet Parametres/Prog horaire
Et les puissances de déclenchement dans l'onglet Parametres/thermostat /"TH Mini PV/VE"
J'en profite également pour te redonner des consignes par ailleurs déjà données toujours au post 27:
1)Laisser les valeurs des thermostats TH SOL1 BALLON, TH SOL2 RAD1, TH SOL3 RAD 2 et TH Deb Ballon à des valeurs supérieures à celles des thermostats physiques si bien sûr une sonde y est associée. C'est donc le cas, puisque tu as une sonde sur le ballon. En absence de sonde, c'est sans importances, puisqu'alors le thermostat associé ne fonctionne pas.
exemple: si le thermostat physique du ballon coupe à 65°, laisser la valeur de TH SOL1 Ballon bien au dessus, par exemple 80.
Ne pas respecter cela, engendrerait la fermeture du routage pour les modules suivants. (d'où la nécessité de la FW routeur 105).
2)Il n'est pas sûr que le compteur VE apparaisse à l'écran, je n'ai pas testé avec ta version FW Routeur 104
Bonne soirée.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2094
- Remerciements reçus 190
J'ai compris, tu parles de ta nouvelle carte SD/WIFI, et pourquoi pas essayer la 105d1???
IL n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas:
ard-tek.com/media/kunena/attachments/33/mspv_wf105d1.bin.zip
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Wilfried
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 29
- Remerciements reçus 0
La carte Wifi reçu par Patrick fonctionne nickel!
Le véhicule électrique :
ManVE : permet l’activation à marche forcée de la pompe.
VE Jour : L’activation de cette touche permet le déclenchement de la borne sous 2 conditions :
Avoir 2500W de production solaire ET avoir programmé des heures et jours de fonctionnement dans le Timer « VE Soleil ».
C'est exactement ce que je cherchais, je ne me rappelais plus!
Je viens de voir l'option temporisation, il s'agit du délai sur le retour d'état après changement pour éviter les problèmes lors des jours nuageux ?
VE Nuit. Permet le fonctionnement à marche forcée de la borne après avoir programmé des heures et jours de fonctionnement dans le Timer « VE Nuit ».
Compteur VE : Exprimé en HH-MM-SS, permet de connaître le temps de fonctionnement de la borne.
• Ce compteur est remis à zéro automatiquement tous les jours à minuit.
• Le compteur totalise les heures de fonctionnement de la borne que cela soit en VE Manuel, VE Jour ou VE Nuit.
Il ne me reste plus qu' à monter ma prise VE derrière mon contacteur
Les horaires se modifient dans l'onglet Parametres/Prog horaire
Et les puissances de déclenchement dans l'onglet Parametres/thermostat /"TH Mini PV/VE"
J'en profite également pour te redonner des consignes par ailleurs déjà données toujours au post 27:
1)Laisser les valeurs des thermostats TH SOL1 BALLON, TH SOL2 RAD1, TH SOL3 RAD 2 et TH Deb Ballon à des valeurs supérieures à celles des thermostats physiques si bien sûr une sonde y est associée. C'est donc le cas, puisque tu as une sonde sur le ballon. En absence de sonde, c'est sans importances, puisqu'alors le thermostat associé ne fonctionne pas.
Ma sonde est branchée mais pour l'instant, elle n'atteint pas mon cumulus car il faudrait que je rallonge le fil mais je ne sais pas si il ya une limite en longueur! (entre 15 et 20M)
exemple: si le thermostat physique du ballon coupe à 65°, laisser la valeur de TH SOL1 Ballon bien au dessus, par exemple 80.
Ne pas respecter cela, engendrerait la fermeture du routage pour les modules suivants. (d'où la nécessité de la FW routeur 105).
Ca sera certainement une prochaine évolution
2)Il n'est pas sûr que le compteur VE apparaisse à l'écran, je n'ai pas testé avec ta version FW Routeur 104
Je confirme qu'il apparait bien à l'écran
Encore Merci Rob pour ton aide
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2094
- Remerciements reçus 190
Oui.il s'agit du délai sur le retour d'état après changement pour éviter les problèmes lors des jours nuageux ?
je ne sais pas si il ya une limite en longueur! (entre 15 et 20M)
Un peu de lecture ci dessous. Du câble réseau fait également l'affaire.
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...elais-du-bus-onewire
Si tu n'as pas de batterie ou si tu ne revends pas, clique sur DEB_ON.
Bonne soirée
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Krys35135
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 60
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2094
- Remerciements reçus 190
La version crée pour Wilfried comporte la gestion d'un véhicule électrique mais surtout il n'a pas de sonde de température , ce qui n'est pas gênant pour une version routeur 104.
Or toi tu es en FW routeur 105 et tu as des sondes, donc non n'installe pas cette version ou alors il y a une modification mineure à effectuer avec Msapps.
Donc 2 cas:
- soit c'est le VE qui t'intéresse et bien sur toutes autres modifications (voir le pdf qui est joint dans le zip), et alors il y a une modif à faire avec Msapp.
- soit le VE ne t'intéresse pas et alors regarde ce post: ard-tek.com/index.php/forum/vos-schemas/...-puissance-etc#26403
Dans ce dernier il y a 2 versions, dans ton cas prends la version 4-4d13c.
En cas d'utilisation merci d'en faire le retour sur le post de cette version.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Krys35135
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 60
- Remerciements reçus 0
je remplace le VE par un circulateur via un relais 5v que je vient de recevoir
je vais donc prendre la version 4-4d13c.
encore merci
Cordialement Christophe
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2094
- Remerciements reçus 190
Dans le zip il y a une notice d'utilisation à lire.je vais donc prendre la version 4-4d13c.