Ma config MDSun 4x4

Plus d'informations
02 Nov 2022 22:54 #31 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Ma config MDSun 4x4
La version 1.0.2c est bien la dernière de MSApp.
Le bouton MaxLimit n’apparaît que si le type est sur Routeur PV.
Il faut que tu ouvres un fichier de config présent sur ton PC ou que tu passes par l'onglet Réseau > Recherche, et que tu récupères la config de ton MSPV en cliquant sur la 3ème icône en partant du bas dans la barre d'outil à gauche, "Chargement d'une configuration par réseau".

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
09 Jan 2023 09:32 #32 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Ma config MDSun 4x4
Dernières modifs.

Ajout d'une sonde dans le doigt de gant du cumulus avec trois consignes thermostat:

en hiver
- de 07:00 à 16:00 forçage si température <30°
- de 16:00 à 18h30 forçage si température <50° et si production PV <1000W

en été
- de 08:00 à 17:00 forçage si température <30°

à venir: ajout d'une pince sur le cumulus pour avoir le routage en watts

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
15 Jan 2023 20:07 #33 par Gigi34
Réponse de Gigi34 sur le sujet Ma config MDSun 4x4
Bonsoir voisin

Je pense m inspirer de ta config en plus simple car je n ai pas de plancher refroidissant chauffant, pour l instant j ai deux routages , un sur CE et le second sur radiateur qui fonctionnent bien, j ai mis des pinces sur routage CE et Rad, et une sonde thermique sur le CE, je devrais pouvoir faire des programmations comme les tiennes, quand je maitriserai mieux le bébé

Ma question porte sur la PAC piscine que je vais installer bientot, je pense la commander grace à la 4eme sortie TOR comme prévu et un relais de puissance , mais je me demande s il existe des modeles de PAC avec une entrée commande on/off , ou s il suffit de couper l alimentation globale ? As tu une marque a me conseiller?

Autre point, quand tu écris : de 16:00 à 18h30 forçage si température <50° et si production PV <1000W, c'est bien inférieur 1000W, j aurais pensé le contraire

A plus

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
23 Jan 2023 07:04 #34 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Ma config MDSun 4x4

Ma question porte sur la PAC piscine que je vais installer bientot, je pense la commander grace à la 4eme sortie TOR comme prévu et un relais de puissance , mais je me demande s il existe des modeles de PAC avec une entrée commande on/off , ou s il suffit de couper l alimentation globale ? As tu une marque a me conseiller?

Hello,

Pour l'entrée on/off je ne sais pas, il faut regarder les caractéristiques
Quelle est ta puissance PV installée?

Autre point, quand tu écris : de 16:00 à 18h30 forçage si température <50° et si production PV <1000W, c'est bien inférieur 1000W, j aurais pensé le contraire


Il faut que ces deux conditions soient réunies: <50° car c'est suffisant pour les douches du soir et 1000W car ça suffit pour router.
Sachant que dés que la température du CE ou que le production PV vont baisser le forçage sera activé

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
23 Jan 2023 12:20 #35 par Gigi34
Réponse de Gigi34 sur le sujet Ma config MDSun 4x4
Salut,
de retour !
Tu nous a manqué lol

Concernant le CE , je teste une autre option, ne pas faire de boost systématique, j ai mis le thermostat au maxi, la sonde affiche 60°C, et je perds 2°C toutes les 6h soit 8°C par jour hors usage bien sur, je vais suivre sur une semaine, au pire je lancerais un manuel, mais pour l instant ce n est pas le cas, il faut beau chez nous non ?

Sinon, j ai actuellement 1.9 KVA , prod journalière maximale enregistrée le 20 janvier 9kwh et je vais passer à 2.7 KVA bientot. je vais installer une PAC piscine pour la mi saison, je me pose la question de sa commande par le relais, est ce qu elle va démarrer à la mise sous tension sans intervention sur la tableau de commande ? Tu as quel modèle chez toi ?

Adessias

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
23 Jan 2023 13:56 #36 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Ma config MDSun 4x4

Tu as quel modèle chez toi ?Adessias

J'ai une Altech 9 kW ( groupe Toshiba ).

En fait soit tu cherches à chauffer l'eau le plus rapidement possible et dans ce cas tu prends une pompe de grande puissance, soit tu privilégies l'optimisation solaire et tu prends une pompe moins puissante.
J'ai vu des modèles de 3 kW et 5 kW chez Poolex: www.outlet-piscines.fr/chauffage/pompe-a-chaleur-poolex-nano

Il parait qu'il existe des PAC qui peuvent se utiliser une puissance variable, mais je n'en sais pas plus... a

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Jan 2023 12:03 - 30 Jan 2023 15:05 #37 par A310
Réponse de A310 sur le sujet Ma config MDSun 4x4

Dernières modifs.

Ajout d'une sonde dans le doigt de gant du cumulus avec trois consignes thermostat:

en hiver
- de 07:00 à 16:00 forçage si température <30°
- de 16:00 à 18h30 forçage si température <50° et si production PV <1000W

en été
- de 08:00 à 17:00 forçage si température <30°

à venir: ajout d'une pince sur le cumulus pour avoir le routage en watts

Bonjour et désolé de rebondir sur ce sujet (même si ça ne concerne pas le 4x4),

C'est ce que je voulais faire pour mon MD 2x2. J'ai modifié mon fichier config d'après le tuto que tu as partagé ici : ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...er-et-une-sonde#7053

Mais j'ai des questions :
Timer / Dans "param2" mettre -100° : c'est pour Val-Off que je mets -100°C ?

Timer "param1"


Timer "param2"


Thermostat / "param2" hystéresis ( 1 ou 2° ) : il faut faire quoi, je mets -2°C comme dans la dernière image ?

Thermostat "param1"


Thermostat "param2"
Pièces jointes :
Dernière édition: 30 Jan 2023 15:05 par A310.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Jan 2023 12:04 - 30 Jan 2023 15:10 #38 par A310
Réponse de A310 sur le sujet Ma config MDSun 4x4
Suite :Tempo / "activation Autobal" : à quel endroit on l'indique ? Est-ce que vous pouver jeter un œil à mon fichier "config" ci-joint ? Ou alors est-ce que tu en as un tout prêt sous le coude ?Merci pour ton aide

Fichier attaché :

Nom du fichier : MSun_13012...2023.zip
Taille du ficher :8 ko
Pièces jointes :
Dernière édition: 30 Jan 2023 15:10 par A310.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Jan 2023 16:07 #39 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Ma config MDSun 4x4

Timer / Dans "param2" mettre -100° : c'est pour Val-Off que je mets -100°C ?

oui, c'est juste pour donner une valeur qui ne sera jamais atteinte


Thermostat / "param2" hystéresis ( 1 ou 2° ) : il faut faire quoi, je mets -2°C comme dans la dernière image ?


oui, ou -1 ou 1 ou 2

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Jan 2023 16:10 #40 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Ma config MDSun 4x4

Tempo / "activation Autobal" : à quel endroit on l'indique ?

Dans "Entrées activation", "position"

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Jan 2023 16:20 - 30 Jan 2023 16:20 #41 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Ma config MDSun 4x4
Sur ton timer et ta tempo change les "entrées activation" en "Comd Manu/Auto" "Autobal" ( comme sur le thermostat ).

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Dernière édition: 30 Jan 2023 16:20 par felvic.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Jan 2023 17:20 - 30 Jan 2023 17:38 #42 par A310
Réponse de A310 sur le sujet Ma config MDSun 4x4
Merci pour les précisions.
Il a aussi fallu que mettes les cases "Cumulus / On" à "1" dans les tableaux de Thermostat et Timer sinon ça démarrait pas ...

De même, c'est quoi le tableau "sorties validation" tout est à zéro, il faut mettre des "1" dans Val_On / Th1 ?

Par contre le cumulus ne s'arrête pas à ma consigne de 47,5°C ...
Ci-joint le fichier, peux-tu me dire où est le problème ?
Merci d'avance :)

Fichier attaché :

Nom du fichier : MSun_13012...1-30.zip
Taille du ficher :8 ko
Pièces jointes :
Dernière édition: 30 Jan 2023 17:38 par A310.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Jan 2023 17:55 - 30 Jan 2023 17:57 #43 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Ma config MDSun 4x4
1/ le 1 de cumulus On uniquement sur la tempo
2/ tu as mis le param 2 du thermostat sur "timer1", remet-le sur "utilisateur"
3/ tu ne touches pas aux "sorties validation"
4/ le cumulus s’arrêtera à 47,5°, il se remettra en branle à 46,5° ( 47,5° - 1° hystérésis )

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Dernière édition: 30 Jan 2023 17:57 par felvic.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Jan 2023 19:28 - 30 Jan 2023 19:39 #44 par A310
Réponse de A310 sur le sujet Ma config MDSun 4x4

1/ le 1 de cumulus On uniquement sur la tempo
2/ tu as mis le param 2 du thermostat sur "timer1", remet-le sur "utilisateur"
3/ tu ne touches pas aux "sorties validation"
4/ le cumulus s’arrêtera à 47,5°, il se remettra en branle à 46,5° ( 47,5° - 1° hystérésis )

Super, je viens de tester et ça fonctionne nickel !
Encore merci pour ta patience :oops:

Pour ceux que ça intéresse voici le fichier modifié (j'ai remis 50°C de consigne et une plage horaire de 16h30 à 19h):)

Fichier attaché :

Nom du fichier : MSun_13012...30-2.zip
Taille du ficher :8 ko
Pièces jointes :
Dernière édition: 30 Jan 2023 19:39 par A310.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Fév 2023 10:18 - 01 Fév 2023 10:20 #45 par A310
Réponse de A310 sur le sujet Ma config MDSun 4x4
Une dernière petite question, tu me confirmes que pour changer les températures de consigne (ou la programmation horaire mais ça c'est sûr) on peut le faire directement sur la fenêtre Web, pas besoin d'utiliser MS-App ?

.





Nb : pour ceux qui chargeront mon fichier config du post précédent, j'ai oublié d'enclencher AutoRad ;)
Pièces jointes :
Dernière édition: 01 Fév 2023 10:20 par A310.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena