Mon installation avec contacteur HP/HC conservé
- DarkGamelle
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 26
- Remerciements reçus 4
Bonjour
Je m'apprète à mettre en place le schéma ci dessus mais, pour éviter l'aller-retour en 2,5², je souhaite deporter également le contacteur.
J'ai pour cela acheté un câble 4G0.75 H05VV-F (4 conducteurs de 0.75mm² dans une gaine) pour faire passer le signal 5V du routeur au SSR et le signal pour le contacteur (qui vient du compteur). Ce dernier est je crois en 230V.
1/ Puis sans problème "mélanger" le 230V et le 5V dans le 4G0.75 ?
2/ Dois-je gainer avec une gaine ICTA ce conducteur qui va passer en faux plafond ? (à cause du 230V, je ne connais pas l'intensité max de ce signal).
J'ai une quinzaine de mètre à faire...
Merci
Bonjour,
Il me semble que
1- la norme est de ne pas mélanger courant fort et faible
2 - en faux plafond, une gaine n est pas obligatoire pour un câble, mais le câble doit pouvoir être remplacé (ce qui est parfois plus facile avec une gaine).
Bonne journée
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Pleinlesyeux
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 24
- Remerciements reçus 3
Bon j'ai quand même utilisé le 4G0.75 pour le signal contacteur et routeur pour deux raisons outre la praticité.
- Le routeur enverra ses signaux la journée en cas de soleil, et le contacteur la nuit de 22h à 6h du matin, donc pas de raison que les deux courants soient injectés en même temps.
- Le 230v du contacteur doit être avec un ampérage faible, donc j'imagine que l'impact est moindre si un jour les deux tensions venaient à être véhiculés dans la même gaine.
On verra.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Antho
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 4
- Remerciements reçus 0
J'aurais besoin d'une précision, j'ai comme vous conservé le contacteur HP/HC et j'aurais une question concernant la section des fils qui partent du contacteur jusqu'au relais SSR.
J'ai effectué l'installation se weekend end et pour ces fils j'ai utilisé du 1,5mm2.
Est-ce bon ?
Merci
Anthony
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tochy
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 414
- Remerciements reçus 92
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Pleinlesyeux
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 24
- Remerciements reçus 3
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Antho
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 4
- Remerciements reçus 0
Merci
Anthony
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ambertois
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 132
- Remerciements reçus 12
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Pleinlesyeux
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 24
- Remerciements reçus 3
- Facilité de forçage du ballon pour toute la famille: j'ai déporté le contacteur à côté du ballon et c'est très simple de mettre en marche forcée si besoin.
- J'ai constaté à quelques occasions que le départ des heures creuses est décalé de qq minutes (et une fois, une heure). En jour rouge de tempo, c'est un peu embetant. La solution est de décaler l'horloge de chauffe de 30mn pour être tranquille, mais c'est moins élégant.
- Si jamais j'ai un problème de Routeur (tripatouillage de config par mes soins , défaut matériel ou autre), alors mon ballon ecs est toujours alimenté en heure creuse.
- A partir d'avril je pourrais même mettre ce contacteur sur off et être en 100% solaire sans passer par l'app. Une nouvelle fois plus facile pour ma famille d'être autonome. Et si pas de soleil, ils peuvent eux même se remettre en auto.
Le Routeur de Patrick est fantastique et je ne le pratique que depuis quelques semaines. Je ne prétends pas que ma solution soit la meilleure. Au jour d'aujourd'hui, elle me convient. Mais sa programmation est loin d'être évidente pour moi, alors former mes enfants dessus... C'est un peu tôt !
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- pansedepoule
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 135
- Remerciements reçus 8
Bonjour,
Très intéressé par cette installation que je veux mettre en place pour passer l'hiver tranquille (un grand merci d'avoir fourni les plans), je me pose quelques questions techniques :
- c'est bien des prises Wago représenter en sortie du relais?
- dans ce cas, quand le contacteur HCHP est enclenché, les 2 sorties du relais statique sont court-circuitées et alimentées par le contacteur. Il n'y a pas d'incidence à ce niveau?
Felvic a déjà répondu en disant : aucun problème...
De mon côté, je voudrais être certain que si en pleine journée avec routeur qui alimente le CE et en cas de forçage du contacteur en même temps, que ce schéma est OK. (je pense que oui car le contacteur sert juste de contact sec dans ce cas)
Je préfère insister pour ne pas tout faire péter !!! Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Elisaric26
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 4
- Remerciements reçus 1
Je viens de mettre en service mon routeur reçu la semaine dernière , j'ai câblé suivant le schéma ci dessus cela fonctionne sans soucis même en forçant le relais HP/HC.
Merci Patrick pour ton travail.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- michjul
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 148
- Remerciements reçus 19
je laisse le relais HC/HP sur Off et en cas de problème avec le routeur il suffit de la basculer sur auto.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Pleinlesyeux
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 24
- Remerciements reçus 3
Aucun pb. C'est magique.
Quand tu forces le contacteur alors que le Routeur route à moins de 100%, tu envoies la difference
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- pansedepoule
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 135
- Remerciements reçus 8
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- mikywilis
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 9
- Remerciements reçus 0
Je profite de ce poste pour poser une question, je souhaite aussi garder mon contacteur J/N et après avoir parcouru le sujet et d'autres aussi, je ne trouve pas d'équivalent a mon contacteur.
A chaque fois je vois la mention "faire attention que le contacteur ne soit pas alimenté" petit problème pour moi, mon contacteur est un Legrand connecté du coup sans alim ça doit beaucoup moins bien marcher
auriez vous une solution en tête pour que je puisse faire fonctionner les deux.
Je met le schéma de câblage du contacteur.
Merci d'avance (forcement mon CE est avec une carte aci sinon c'est pas drole)
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- razmo57
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 25
- Remerciements reçus 0
je suis en train de finaliser mon installation en suivant le schéma au début du sujet.
Je voudrais rajouter un témoin lumineux ( led ) pour savoir quand mon chauffe eau fonctionne que ce soit en étant alimenté avec les panneaux ou via le contacteur j/n.
Est-ce que je dois brancher le témoin sur la phase et le neutre qui alimente le ballon ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.