bouton marche forcé
- lopes maxime
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 153
- Remerciements reçus 3
les radiateurs sont de 1500w chacun et ils ne sont jamais allumer nous ne chauffont pas les chambres mais comme je vais passer de 2500Wc a 4600Wc je vais avoir plus de surplus et du coup en profiter pour le redistribuer sur les radiateurs en // peut importe la quantité routé se sera que du plus dans tout les cas .
le fonctionnement que tu decrit envois du surplus dans les radiateurs seulement quand le CE sera a temperature est ce que je recherche avec aucune marche forcé des ceux ci seulement du surplus .
pour la sonde j ai recuperer du vieux cable telephonique 6 brins qui devrais je pense faire l affaire pour le cablage et je pense acheter ce type de sonde
a.aliexpress.com/_EGfCpwk
il n y aura je pense que sa qui pourais eventuellement passer dans le foureau de la sonde du CE .
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1281
- Remerciements reçus 134
Je parlais d'une carte électronique et non pas d'un thermostat électronique; tant mieux si le thermostat est mécanique, mais la carte gérant fil pilote, horloge....va pas aimer...à mon avis faut bidouiller.la fonction programme passe par un fil pilote donc on/off mais je vais chercher plus d info a ce sujet .
Je dis ça mais pas spécialiste des radiateurs.
Pour le type de sonde que tu as choisi, j'ai mis exactement la même et je te confirme cela passe bien avec du fil fin.
J'avais solidarisé la sonde et les fils avec des petits anneaux découpés dans de la gaine thermo:
fr.aliexpress.com/item/1005003100166602....gatewayAdapt=glo2fra
Pour le câble j'avais pris, juste pour le doigt de gant (foureau) du AWG30:
fr.aliexpress.com/item/1005001698314264....gatewayAdapt=glo2fra
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lopes maxime
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 153
- Remerciements reçus 3
pour la sonde mon idee est de faire ce que tu a fait fil enrouler sur le broche et sceller a la gaine thermo , mais je pense sa va rentrer au chausse pied car pas de marge du tout , apres vu le prix pas grand chose a perdre .
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lopes maxime
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 153
- Remerciements reçus 3

sur le bornier il y a bien la phase qui vient du tgbt avec a coté le fil noir qui part sur la resistance , a coté le fil pilote , ensuite la fiche avec deux fils jaunes qui alimente la sonde de temperature (mais pas sur que sa soit la sonde voir photo 2 ) et ensuite le neutre du tgbt et le fil noir qui est le retour de la resistance .
sur le circuit de la resistance j ai une piece qui je pense est thermostat de securité (photo 3 )
a titre perso comme je ne me sert jamais des radiateurs je brancherais bien en direct en enlevant la carte electronique pour ne recuperer que le surplus .
si des experts passe par la je suis preneur de tout conseil .
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lopes maxime
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 153
- Remerciements reçus 3

je vais bientot recevoir mon deuxiemes ssr commander a parrick pour le routage sur le radiateur .
comme evoquer plus haut ma priorité etant le cumulus , est il possible de demarrer le routage avec deux conditions ?
une fois le cumulus plein et ensuite une fois que j ai -150Wh d injecter sur le reseau ?
pour schematiser routage CE , ensuite injection -150Wh , et ensuite routage radiateur .
merci par avance
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1281
- Remerciements reçus 134
Je suppose que tu demande cela, à cause du marche ou arrêt de la charge complémentaire de nuit de ton ballon??
Si oui, c'est déjà une usine à gaz et là tu vas la transformer en tchernobyl:lol:
Car je me rappelle plus de ta config, mais c'était une histoire que si un compteur avait 150W d'injection, un timer autorisait ou non la charge de nuit.
Pas trop envie de me remettre dedans et bidouiller(je ne teste pas sur mon routeur) , ce que je pense pour rien.
J'ai vu sur ton post HA, que tu as de la production PV à ne savoir qu'en faire vu ce que tu injectes et en plus tu as une sonde de température.
Passe sur une version 2_2d, et ça marche tout seul sans rien faire.
Car l'été avec ta prod, ton ballon sera plein et l'hiver ou lorsque la production est faible, il suffit juste de demander un minimum de charge la nuit en mettant une température .
Désolé, sur ce coup là.
Maintenant si c'est pour une autre raison que j'ignore.....
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lopes maxime
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 153
- Remerciements reçus 3
la sonde n est pas encore en place mais une fois que sa sera realisé je verais le comportement de celle ci et passerais surement sur la mise a jour du routeur avec config via temperature .
]
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lopes maxime
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 153
- Remerciements reçus 3
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1281
- Remerciements reçus 134
1) Avec Msapp, onglet solaire, choisir SOL1, puis en bas, il y a un onglet solaires, regarder si l'intersection de Valoff et SOL2 est à 1.
2) Vérifier en page web (ou avec msapp), modules Solaire/Sol1/AUxon, mettre un gros chiffre (350% ou 400%), c'est cette valeur qui déclenche l'ouverture de SOL2 (radiateur)
3) Trop de puissance PV et donc dépassement d'Auxon de SOL1(point 2), donc normal que les 2 fonctionnent en m^me temps.
AUxOn: exprimé en % de 0 à 400%, c'est en fait le % de puissance de la resistance (du ballon) multiplié par 4.
Exemple: Résistance de 2KW, si auxon=200% (donc 50% X4) alors 1000W sont comptabilisés (c'est pas d'une très grande précision).
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lopes maxime
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 153
- Remerciements reçus 3
j ai mis en route un consommateur pour voir outrad est bien tomber a 0% et outball continue de router .
mon cumulus fait 3000W si j ai 3500W de dispo on est d'accord que j aurais bien 3000W router dans le cumulus et 500W router dans le radiateur ? car sur le page web les pourcentages de routage sont identiques des que je dépasse les 3000w de production ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lopes maxime
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 153
- Remerciements reçus 3
je pensais avoir 400% sur outball et le pourcentage router sur outrad
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1281
- Remerciements reçus 134
mon cumulus fait 3000W si j ai 3500W de dispo on est d'accord que j aurais bien 3000W router dans le cumulus et 500W router dans le radiateur ? car sur le page web les pourcentages de routage sont identiques des que je dépasse les 3000w de production ?
Si les % sont identiques, cela doit être 400% pour les 2 ???
Si oui, plusieurs cas:
1) Le ballon charge à fond ainsi que le radiateur; dans ton exemple, 3500KW, donc 3000 au ballon soit 400% et si Rad=500W alors oui 400% et le surplus injection.
2)Le ballon charge à fond 400%, mais pas de radiateur (pas branché par exemple) alors quelque soit sa puissance, le routeur essaie d'envoyer les 500W sur rien donc 400% et donc injection.
3)Le cas normal, 3000W sur le ballon donc 400%, mais Radiateur=1500W alors environ 100 à 150% (pas précis)
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1281
- Remerciements reçus 134
C'est le cas numéro 2, mais c'est le ballon qui vient d'être débranché( par le thermostat), donc Le routeur ne voit rien sur la sortie Ballon mais essaie de lui donner, donc 400%, et envoie la totalité du surplus sur le radiateur dont la puissance doit être inférieure à ce que le routeur lui donne donc 400% et très certainement injection.je pensais avoir 400% sur outball et le pourcentage router sur outrad
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lopes maxime
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
-
- Messages : 153
- Remerciements reçus 3
1) quand le cumulus est en charge j ai la meme valeur indiquer dans outball et outrad (310%par exemple)
2) quand le cumulus est en charge avec plus de surplus que de puissance cumulus j ai 400% sur outball et outrad .
3)quand le cumulus est plein j ai la meme valeur indiquer dans outball et outrad (35% par exemple )
4)quand le cumulus est plein et le radiateur couper j ai 400% sur outball et outrad .
je n est jamais une valeur differente pour outaball et outrad
pourtant le ssr du radiateur marche correctement et n alimente le radiateur que quand il y a du surplus disponible pour lui maintenant que j ai mis 400% sur auxon
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1281
- Remerciements reçus 134
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.