bouton marche forcé
- lopes maxime
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 72
- Remerciements reçus 1
04 Fév 2025 16:53 #46
par lopes maxime
Réponse de lopes maxime sur le sujet bouton marche forcé
merci a toi encore une fois pour la rapidité , je pense que c est un thermostat mecanique car c est une molette pour regler la temperature et la fonction programme passe par un fil pilote donc on/off mais je vais chercher plus d info a ce sujet .
les radiateurs sont de 1500w chacun et ils ne sont jamais allumer nous ne chauffont pas les chambres mais comme je vais passer de 2500Wc a 4600Wc je vais avoir plus de surplus et du coup en profiter pour le redistribuer sur les radiateurs en // peut importe la quantité routé se sera que du plus dans tout les cas .
le fonctionnement que tu decrit envois du surplus dans les radiateurs seulement quand le CE sera a temperature est ce que je recherche avec aucune marche forcé des ceux ci seulement du surplus .
pour la sonde j ai recuperer du vieux cable telephonique 6 brins qui devrais je pense faire l affaire pour le cablage et je pense acheter ce type de sonde
a.aliexpress.com/_EGfCpwk
il n y aura je pense que sa qui pourais eventuellement passer dans le foureau de la sonde du CE .
les radiateurs sont de 1500w chacun et ils ne sont jamais allumer nous ne chauffont pas les chambres mais comme je vais passer de 2500Wc a 4600Wc je vais avoir plus de surplus et du coup en profiter pour le redistribuer sur les radiateurs en // peut importe la quantité routé se sera que du plus dans tout les cas .
le fonctionnement que tu decrit envois du surplus dans les radiateurs seulement quand le CE sera a temperature est ce que je recherche avec aucune marche forcé des ceux ci seulement du surplus .
pour la sonde j ai recuperer du vieux cable telephonique 6 brins qui devrais je pense faire l affaire pour le cablage et je pense acheter ce type de sonde
a.aliexpress.com/_EGfCpwk
il n y aura je pense que sa qui pourais eventuellement passer dans le foureau de la sonde du CE .
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1043
- Remerciements reçus 112
04 Fév 2025 17:16 #47
par Rob_27
Je dis ça mais pas spécialiste des radiateurs.
Pour le type de sonde que tu as choisi, j'ai mis exactement la même et je te confirme cela passe bien avec du fil fin.
J'avais solidarisé la sonde et les fils avec des petits anneaux découpés dans de la gaine thermo:
fr.aliexpress.com/item/1005003100166602....gatewayAdapt=glo2fra
Pour le câble j'avais pris, juste pour le doigt de gant (foureau) du AWG30:
fr.aliexpress.com/item/1005001698314264....gatewayAdapt=glo2fra
Réponse de Rob_27 sur le sujet bouton marche forcé
Je parlais d'une carte électronique et non pas d'un thermostat électronique; tant mieux si le thermostat est mécanique, mais la carte gérant fil pilote, horloge....va pas aimer...à mon avis faut bidouiller.la fonction programme passe par un fil pilote donc on/off mais je vais chercher plus d info a ce sujet .
Je dis ça mais pas spécialiste des radiateurs.
Pour le type de sonde que tu as choisi, j'ai mis exactement la même et je te confirme cela passe bien avec du fil fin.
J'avais solidarisé la sonde et les fils avec des petits anneaux découpés dans de la gaine thermo:
fr.aliexpress.com/item/1005003100166602....gatewayAdapt=glo2fra
Pour le câble j'avais pris, juste pour le doigt de gant (foureau) du AWG30:
fr.aliexpress.com/item/1005001698314264....gatewayAdapt=glo2fra
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lopes maxime
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 72
- Remerciements reçus 1
04 Fév 2025 17:25 #48
par lopes maxime
Réponse de lopes maxime sur le sujet bouton marche forcé
j ai regarder le post de felvic je vais demonter pour etre sur du coup , le programmateur est deporté dans la salle et dans le tgbt et l ordre passe par le fil pilote , mais bon un demontage enlevera tout les doutes .
pour la sonde mon idee est de faire ce que tu a fait fil enrouler sur le broche et sceller a la gaine thermo , mais je pense sa va rentrer au chausse pied car pas de marge du tout , apres vu le prix pas grand chose a perdre .
pour la sonde mon idee est de faire ce que tu a fait fil enrouler sur le broche et sceller a la gaine thermo , mais je pense sa va rentrer au chausse pied car pas de marge du tout , apres vu le prix pas grand chose a perdre .
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lopes maxime
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 72
- Remerciements reçus 1
05 Fév 2025 19:40 - 05 Fév 2025 19:42 #49
par lopes maxime
Réponse de lopes maxime sur le sujet bouton marche forcé
de retour apres demontage d un radiateur et effectivement il y a une belle carte electronique
.
sur le bornier il y a bien la phase qui vient du tgbt avec a coté le fil noir qui part sur la resistance , a coté le fil pilote , ensuite la fiche avec deux fils jaunes qui alimente la sonde de temperature (mais pas sur que sa soit la sonde voir photo 2 ) et ensuite le neutre du tgbt et le fil noir qui est le retour de la resistance .
sur le circuit de la resistance j ai une piece qui je pense est thermostat de securité (photo 3 )
a titre perso comme je ne me sert jamais des radiateurs je brancherais bien en direct en enlevant la carte electronique pour ne recuperer que le surplus .
si des experts passe par la je suis preneur de tout conseil .

sur le bornier il y a bien la phase qui vient du tgbt avec a coté le fil noir qui part sur la resistance , a coté le fil pilote , ensuite la fiche avec deux fils jaunes qui alimente la sonde de temperature (mais pas sur que sa soit la sonde voir photo 2 ) et ensuite le neutre du tgbt et le fil noir qui est le retour de la resistance .
sur le circuit de la resistance j ai une piece qui je pense est thermostat de securité (photo 3 )
a titre perso comme je ne me sert jamais des radiateurs je brancherais bien en direct en enlevant la carte electronique pour ne recuperer que le surplus .
si des experts passe par la je suis preneur de tout conseil .
Pièces jointes :
Dernière édition: 05 Fév 2025 19:42 par lopes maxime.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lopes maxime
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 72
- Remerciements reçus 1
19 Fév 2025 15:26 #50
par lopes maxime
Réponse de lopes maxime sur le sujet bouton marche forcé
slt robin j aurais encore besoin de tes lumieres 
je vais bientot recevoir mon deuxiemes ssr commander a parrick pour le routage sur le radiateur .
comme evoquer plus haut ma priorité etant le cumulus , est il possible de demarrer le routage avec deux conditions ?
une fois le cumulus plein et ensuite une fois que j ai -150Wh d injecter sur le reseau ?
pour schematiser routage CE , ensuite injection -150Wh , et ensuite routage radiateur .
merci par avance

je vais bientot recevoir mon deuxiemes ssr commander a parrick pour le routage sur le radiateur .
comme evoquer plus haut ma priorité etant le cumulus , est il possible de demarrer le routage avec deux conditions ?
une fois le cumulus plein et ensuite une fois que j ai -150Wh d injecter sur le reseau ?
pour schematiser routage CE , ensuite injection -150Wh , et ensuite routage radiateur .
merci par avance
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1043
- Remerciements reçus 112
19 Fév 2025 16:54 #51
par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet bouton marche forcé
Bonjour
Je suppose que tu demande cela, à cause du marche ou arrêt de la charge complémentaire de nuit de ton ballon??
Si oui, c'est déjà une usine à gaz et là tu vas la transformer en tchernobyl:lol:
Car je me rappelle plus de ta config, mais c'était une histoire que si un compteur avait 150W d'injection, un timer autorisait ou non la charge de nuit.
Pas trop envie de me remettre dedans et bidouiller(je ne teste pas sur mon routeur) , ce que je pense pour rien.
J'ai vu sur ton post HA, que tu as de la production PV à ne savoir qu'en faire vu ce que tu injectes et en plus tu as une sonde de température.
Passe sur une version 2_2d, et ça marche tout seul sans rien faire.
Car l'été avec ta prod, ton ballon sera plein et l'hiver ou lorsque la production est faible, il suffit juste de demander un minimum de charge la nuit en mettant une température .
Désolé, sur ce coup là.
Maintenant si c'est pour une autre raison que j'ignore.....
Je suppose que tu demande cela, à cause du marche ou arrêt de la charge complémentaire de nuit de ton ballon??
Si oui, c'est déjà une usine à gaz et là tu vas la transformer en tchernobyl:lol:
Car je me rappelle plus de ta config, mais c'était une histoire que si un compteur avait 150W d'injection, un timer autorisait ou non la charge de nuit.
Pas trop envie de me remettre dedans et bidouiller(je ne teste pas sur mon routeur) , ce que je pense pour rien.
J'ai vu sur ton post HA, que tu as de la production PV à ne savoir qu'en faire vu ce que tu injectes et en plus tu as une sonde de température.
Passe sur une version 2_2d, et ça marche tout seul sans rien faire.
Car l'été avec ta prod, ton ballon sera plein et l'hiver ou lorsque la production est faible, il suffit juste de demander un minimum de charge la nuit en mettant une température .
Désolé, sur ce coup là.
Maintenant si c'est pour une autre raison que j'ignore.....
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lopes maxime
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 72
- Remerciements reçus 1
19 Fév 2025 17:05 - 21 Fév 2025 18:21 #52
par lopes maxime
Réponse de lopes maxime sur le sujet bouton marche forcé
oui c est bien ca c etait par rapport a ma consigne de marche forcé , je vient de mettre en service mes 5 nouveaux panneaux et je me suis rendu compte que je pouvais facilement gerer un radiateur avec le surplus , normalement meme en routant sur le radiateur je devrais encore injecté en parallele et donc arrivé a ma consigne , c etait juste une securité que de lancer le routage radiateur apres une injection de -150Wh ,
la sonde n est pas encore en place mais une fois que sa sera realisé je verais le comportement de celle ci et passerais surement sur la mise a jour du routeur avec config via temperature .
]
la sonde n est pas encore en place mais une fois que sa sera realisé je verais le comportement de celle ci et passerais surement sur la mise a jour du routeur avec config via temperature .
]
Pièces jointes :
Dernière édition: 21 Fév 2025 18:21 par lopes maxime.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.