Comment augmenter la puissance de routage vers sortie CE ?
- angilube38
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 84
- Remerciements reçus 0
Bonjour utilisateur du MSUNPV depuis plus de 1 an, j'ai une question sur la puissance envoyée sur le CE, mon CE est un 2000W, pourquoi le routeur n'envoie jamais cette puissance totale quand elle est disponible, en effet c'est Maxi 1400-1500W environ et j'injecte du surplus depuis que les journées se sont allongée et que j'ai ajouté 2 PV supplémentaire, je n'avais jamais fait attention, mais j'aimerais pouvoir router la puissance Maxi( 2000W) vers mon CE ci-la puissance est disponible, en plus le CE sera chaud plus rapidement, parfois utile en journée quand on tire beaucoup d'eau chaude.
Comment modifier le règlage ?
Merci
Gilles
Dans ma capture écran on visualise que j'ai j'injecte 600W qui pourrait aller vers mon CE normalement ?
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 766
- Remerciements reçus 83
Lorsque tu mets sur MANUBAL, quelle est la puissance que PowBal donne?
2000W ou la même chose que lorsque cela route?
Si tu as un multimètre, mesurer la résistance, et appliquer la formule P=U2/R pour avoir la valeur réelle de cette dernière.
Avec ces 2 tests, on aura une idée plus précise.
Cela pourrait être aussi la pince CT. Pour vérifier, inverser les jacks PV et Ballon, et lire les compteurs respectifs, voir s'il y a une différence.
Normalement le gain des pinces lisant des W est programmé sur une valeur proche de 485 (selon les versions), vérifie par msapp, que ce gain soit le même pour les pinces PowRes, PowPV et PowRes.
A moins que tu ais apporté une modification dans le prog...
Cdlt
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- etienneroussel
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 243
- Remerciements reçus 30
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- angilube38
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 84
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- angilube38
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 84
- Remerciements reçus 0
Impossible de sauvegarder le message :Le corps du message est manquant !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3043
- Remerciements reçus 467
Comme le dis Étienne, j'ai bien l'impression que tu as une résistance en partie claquée.
Pour en être + sûr il faudrait ponter les bornes 1 et 2 du relais statique, en coupant le courant avant bien sûr.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- angilube38
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 84
- Remerciements reçus 0
En mode manuel, je confirme la même valeur je ne dépasse pas 1500W pour un chauffe eau de 2000W un Thermor d environ 2 ans. Je n ai pas modifié les réglages d origine et je n ai pas installé Msapp. Jusqu à présent, je me suis contenté des réglages dvorigine, même si je consulte régulièrement le forum. J ai ajouté une pince sur la phase alimentant le chauffe eau pour surveiller combien de kW ont été consommés dans la journée et pour activer à distance la plage horaire nocturne si le routage a été insuffisant. Aujourd hui, il a plu depuis ce matin, donc il n y a eu aucun routage, comme le montre ma capture. J ai remarqué que je n ai pas la dernière version du firmware, mais je ne pense pas que cela ait une incidence.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- angilube38
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 84
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- angilube38
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 84
- Remerciements reçus 0
En fait pour by passer le relais ?Gilles, "Le corps du message est manquant !" indique que tu as un"apostrophe or..." dans ton msg, comme l"ordre ou d"origine. C'est un bug connu du forum.
Comme le dis Étienne, j'ai bien l'impression que tu as une résistance en partie claquée.
Pour en être + sûr il faudrait ponter les bornes 1 et 2 du relais statique, en coupant le courant avant bien sûr.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tochy
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 396
- Remerciements reçus 91
Non tu ne peux pas calibrer les sondes par l'interface web. Pour cela il faut passer par msapp
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- angilube38
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 84
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3043
- Remerciements reçus 467
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- angilube38
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 84
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3043
- Remerciements reçus 467
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- angilube38
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 84
- Remerciements reçus 0
Non, rien à démonter, c'est au niveau de la borne 3, tu dois avoir une marque de couleur.
Bonsoir,
en fait je n arrive pas a voir, il faut que je devisse le bornier
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.