Routeur et batterie
- Fred_66
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 47
- Remerciements reçus 0
J'ai installé mon routeur mais rien ne fonctionne comme prévu.
Je m'explique: j'ai une installation avec MO enphase + passerelle metered + onduleur hybride sofar solar ME 3000SP et 3 batteries pylontech us5000.
Souhaitant optimiser ma conso et la charge de ma batterie j'ai installé un routeur msunpv afin d'envoyer mon surplus vers le CE au lieu de tirer 2000 w en continu pendant x heures.
Par exemple, quand je produit 5000w que ma conso est de 1000w et que ma batterie charge à 3000w j'aimerais envoyer les 1000w restant vers le CE.
Problème, ça ne fonctionne pas. le routeur allume le CE et lui envoi les 2000w qu'il a besoin. Du coup ma batterie ne charge pas au max, mais surtout ça décharge la batterie si la prod baisse, mais en plus il ne coupe pas le CE quand ma production et la batterie ne suffisent plus. En gros il sert juste d'interrupteur.
2 ème problème: une fois connecter au WiFi du routeur, impossible d'afficher la page des paramètres pour essayer de comprendre qu' est ce qui ne va pas., j'arrive sur une page blanche.
Est ce que quelqu'un aurait une explication ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Fred
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 649
- Remerciements reçus 11
Le cablage de ton installation électrique n'est pas correct.
Le MSun fait bien ce que tu lui demandes. Le problème c'est que tu lui poses pas la bonne question !
Dans ton cablage actuel le ton onduleur hybride voit le CE comme une charge alors qu'il faut qu'il le voit comme un surplus.
Ouais pas facile a expliquer tout ca...
Fait nous un schéma de ton installation électrique avec la position des pinces ampèremétrique et des consommateurs et des producteurs d'énergie.
Je t'expliquerai comment la modifier pour faire ce que tu veux....
A+
Thierry
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Fred_66
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 47
- Remerciements reçus 0
Merci pour ta réponse, je vais essayer de faire un schéma compréhensible, sinon pour faire simple, les pinces de mesures sont au même endroit que celles du sofar et de l'enphase, sur la phase entre le disjoncteur et mon tableau elec pour la conso et sur la phase de l'arrivée des panneaux juste avant le Q relais pour la prod.
A+
Fred
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Fred_66
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 47
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Fred_66
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 47
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 649
- Remerciements reçus 11
et que ton CE est branché au tableau elec ?
et la passerelle Enphase je suppose qu'elle est réglée en zéro injection ?
idem pour l'onduleur ?
Alors dans ce cas voici la modif à faire: il faut que l'alimentation de ton CE soit faite avant la pince de mesure de l'onduleur hybride
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Fred_66
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 47
- Remerciements reçus 0
Je ne suis pas en zéro injection, car dans ce cas les batteries ne se chargent pas, vu qu'elle sont chargées avec le surplus.
Les pinces sont en sortie de disjoncteur afin de tenir compte de tous les consommateur, donc difficile de se raccorder avant.
De plus si je branche le CE comme tu dit, il est alimenter en permanence, et non avec le surplus , du coup le routeur ne sert à rien.
Ou alors il y a un truc qui m'échappe.
@+
Fred
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Fred_66
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 47
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 649
- Remerciements reçus 11
On se comprends pas. Il faut que tu fasses un schéma avec les alimentations électriques de tous les appareils.
C'est le plus important.
Dans mon schéma le CE est bien piloter par le Msun mais son alimentation elec doit être faite avant le tableau elec général.
Il faut tirer un deuxième fil elec (2.5mm2) depuis le disjoncteur général 500mA et mettre un petit tableau avec un differentiel 30mA un disjoncteur 20A, le MSun et le relais statique. Le fil qui sort du relais statique alimente le CE
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 649
- Remerciements reçus 11
tu as compris la modif à faire ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Fred_66
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 47
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 649
- Remerciements reçus 11
la pince bleu doit etre tout à gauche avec les 3 fils qui passent dedans, ensuite la pince verte avec aussi les 3 fils et ensuite la rouge avec uniquement les 2 fils qui alimentent les tableau lec maison et garage
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Fred_66
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 47
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 649
- Remerciements reçus 11
yapuka aller faire les modif au tableau !
bon réveillon aux chandelles
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Fred_66
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 47
- Remerciements reçus 0
ça serait beaucoup plus simple pour moi, car je manque de place.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.