Routage du surplus au-dessus de 6 kwc
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2378
- Remerciements reçus 207
Je suppose maintenant qu'avant toute bidouille il faut que dans Msmapp je :
-1) charge ma configuration
-2 envoie ma configuration sur le réseau
merci stp de confirmer
C'est bien ce que je t'ai dit et surtout faire une sauvegarde:
Maintenant la démarche:
1) si la fonction recherche ne marche pas, met l'adresse IP à upload et à dowload. Puis tu cliques sur l'icône "Chargement configuration par réseau".
2)Si la fonction recherche fonctionne, tu cliques sur l'icône "Chargement configuration par réseau".
Dans les points 1 et 2,, à l'issue du chargement, une fenêtre dit "OK"
3)Lorsque la config est chargée, il faut aller dans les onglets correspondants à ce que veut modifier.(dans ton cas regarde le tuto dont je t'ai donné le lien)
(Si on regarde S1, elle s'appelle désormais Powreso, etc, etc)
4)Faire les modifs.
5)Lorsque les modifs sont faites, alors cliquer "ENVOI d'une configuration par Réseau".
CONSEIL: Avant toutes modifs, une fois la config chargée, faire une sauvegarde.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2378
- Remerciements reçus 207
Mais pour écrire -6000 comme indiqué au post 24, pas besoin de Msapp, juste modifier comme indiqué par la page web/ârametres/commande/Test Routeur.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bhill85
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 27
- Remerciements reçus 1
pourquoi écris-tu en complément d'écrire -6000 dans le pavé test routeur ?
Felvic m'avait donné comme consigne de modifier la consigne 1500 dans le niveau fort du test routeur par 6000
cela me semblait cohérent de router vers ma résistance de chauffage de spa à partie de + 6000w d'injection réseau
Je rencontre aussi un autre problème (sinon ce ne serait pas rigolo) : quand mon routeur dépasse les 6000 w, je branche ma résistance de spa
celle-ci se met en marche mais s'arrête au bout de 15' car mon disjoncteur 32A du tableau électrique disjoncte
j'ai vérifié 3 fois tous mes branchements et tout est ok
ma résistance se spa est neuve et elle fonctionne bien quand je la branche en direct sur le réseau électrique
la seule chose que je n'ai pas fait conformément au schéma de la doc c'est que je n'ai pas mis un disjoncteur 16A (car je n'en avais pas) mais un 20A avec différentiel 10 ma spécial piscine que j'avais (voir photo jointe)
est-ce qu'il se peut que ce ce soit la cause ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2378
- Remerciements reçus 207
Avant toute chose:
On est bien d'accord que le soir, sans production solaire, Powreso donne un nombre positif!
Et bien sûr lorsque tu injectes, powreso donne un nombre négatif!
Dans l'affirmative:
pourquoi écris-tu en complément d'écrire -6000 dans le pavé test routeur ?
Felvic m'avait donné comme consigne de modifier la consigne 1500 dans le niveau fort du test routeur par 6000
cela me semblait cohérent de router vers ma résistance de chauffage de spa à partie de + 6000w d'injection réseau
Tu souhaitais n'envoyer le surplus vers ton spa et autre que lors du dépassement des 6KW.
Si c'est bien cela, il faut mettre -6000; pour les explications reprends mon post 24.
Le routeur ne faisant rien tant que ces 6000W ne sont pas atteints, il injecte tout. Si les -6000 d'injection sont atteints, alors ils enverra vers les équipements raccordés.
C'est bien ce que tu voulais??
Sinon , tu testes et tu verras bien.
Si tu mets +6000, le routeur essaiera par tous les moyens de consommer 6000W sur les équipement qui lui sont raccordés.
Ainsi si ton spa fait 1000 et 6000W de prod(je ne parle pas de la conso maison pour simplifier), le spa consommera les 1000 et tu n'enverras que 5000.
Si maintenant tu préfères consommer avant d'injecter, touche à rien sur le routeur, il fera le job sans prise de tête.
Car en priorité, il envoie dans les équipements raccordés, puis injecte le surplus.
Pour ton vigi 10ma, je suis pas électricien, mais à mon sens il doit pas du tout aimer le courant haché, il est bien trop sensible.
(par contre pas tout compris tu parles de 32A et 20A.....qui disjoncte?)
Cdlt
EDIT: J'ai pas de Spa, mais l'eau circule lorsque tu chauffes?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bhill85
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 27
- Remerciements reçus 1
Je vais aussi remplacer le disjoncteur C20A associé au différentiel 10 ma par un disjoncteur 16A sachant que ce n'est pas le différentiel 10 mA ni le disjoncteur C20A qui sautent mais le 32A au tableau
Et oui l'eau circule bien dans la résistance du Spa donc il ne chauffe pas à sec
Je vais bien finir par y arriver
Merci encore une fois pour ton aide
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bhill85
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 27
- Remerciements reçus 1
Je reprends contact car avec le printemps la production photovoltaïque augmente beaucoup au point de dépasser les 6 kws d'injection maximum autorisés.
Hors je n'ai touché à rien dans la configuration et sur mon installation depuis l'été dernier et je n'ai pas de routage de surplus au-dessus de 6kws.
d'ou celà peut-il bien venir ?
merci une fois encore pour ton aide et bon week-end
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2378
- Remerciements reçus 207
Hormis ton premier post, qui est ta demande initiale alors que tu n'avais pas encore ton routeur, les 35 messages suivants n'ont été qu'explications diverses soit pour te connecter ou soit recharger ta configuration originelle pour terminer à simplement paramétrer -6000 sur Test routeur.
Donc si on résume, tu as une version 2-2d avec normalement -6000 sur la position zéro de Test Routeur.
Si c'est bien cela, tes sorties 1 et 2 ne sont actives qu'à partir de ces -6000 de production.
C'est ce que te disais au post 34:
Tu souhaitais n'envoyer le surplus vers ton spa et autre que lors du dépassement des 6KW.
Si c'est bien cela, il faut mettre -6000; pour les explications reprends mon post 24.
Le routeur ne faisant rien tant que ces 6000W ne sont pas atteints, il injecte tout. Si les -6000 d'injection sont atteints, alors ils enverra vers les équipements raccordés.
C'est bien ce que tu voulais??
Aujourd'hui , tu dis que cela ne fonctionne pas, mais cela a t -il bien fonctionné depuis le 22 aout 2025???
Car si tu n'a rien modifié, il n'y a pas de raison....sauf à vérifier tes sorties 1 et 2 si elles fonctionnent bien.
Donc actionne Manubal pour la sortie 1, ça marche ou pas?
Puis actionne Manurad pour ta sortie 2, ça marche ou pas?
N'oublie pas d'enlever ManuXXX après tes essais.
Si oui les 2 sorties fonctionnent, repasse à 0 test routeur, pour vérifier que le routage fonctionne bien sur tes 2 sorties.
Et si OK, repasse à -6000.
Cdlt.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bhill85
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 27
- Remerciements reçus 1
Je ne me souviens plus si j'ai réussi à faire fonctionner le routeur fin Août 2025.
Il est possible que non car j'en ai eu marre et j'ai abandonné.
J'ai suivi toutes tes consignes et fais les réglages mais malgré tout, cela ne fonctionne pas même avec test routeur réglé sur zéro.
Et pourtant le système voit ma production photovoltaïque.
Ci-joint des recopies d'écran.
Cordialement
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2378
- Remerciements reçus 207
Actuellement tu es sur 0 test routeur, manubal et manurad sont bien sollicités puisque 400% et tu injectes 5700.
Donc tes voyants vert A1 et A2 doivent être allumés.
Le voyant rouge de tes 2 SSR doit être allumé.
Oui ou non?
Si oui, et que ton ballon et radiateur ne fonctionnent pas vérifie ton câblage entre SSR et ballon et radiateur.
Si les voyants rouges ne sont pas allumés, verifie câblage entre routeur et les SSR .
Lorsque ça marchera, n'oublie pas d'enlever Manubal et manurad.
Cdlt
Edit: je viens de voir que tu ne te connectes pas normalement, tu es toujours sur le point d'accès du routeur.
Cependant c'est sans rapport avec ton problème.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bhill85
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 27
- Remerciements reçus 1
Le voyant du SSR est rouge
Je trouve anormal une chose
En haut à gauche du SSR c'est bien l'arrivée du courant 220 volts ?
Et en haut à droite c'est bien le départ du courant 220 volts vers mon Spa avec plus ou moins d'ampères ?
Si oui, pourquoi je trouve seulement 40 volts en haut à droite du SSR ?
De plus, qu'entends-tu par "Lorsque ça marchera, n'oublie pas d'enlever Manubal et manurad"
Il faut que je mette manubal et manurad à 0% ?
Si oui, comment je règle autobal et autorad ?
Par ailleurs je souhaite savoir mon erreur de connexion sur le point d'accès routeur
Je le connecte en wifi sur le routeur puis je clique sur je ne me souviens plus quoi et j'arrive sur une adresse IP qui est de mémoire 192.168.4.1 alors que quand je clique sur paramètres, une fois la connexion établie en wifi, j'ai dans les détails l'adresse IP 192.168.4.3
Sur laquelle faut-il que je me connecte pour faire les choses correctement ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2378
- Remerciements reçus 207
1)
Oui le 1 SSR arrivée du 230 et 2 SSR départ part ton SPA.En haut à gauche du SSR c'est bien l'arrivée du courant 220 volts ?
Et en haut à droite c'est bien le départ du courant 220 volts vers mon Spa avec plus ou moins d'ampères ?
En prenant les précautions d'usage, débranche le 2 du SSr pour isoler ton SPA, et reprends les mesures:
Manubal Allumé, donc voyant rouge SSR allumé, tu dois avoir:
230 entre 1 du SSR et Neutre
230 entre 2 du SSr et Neutre.
Eteint Manubal, le voyant rouge du SSR doit alors être éteint, tu dois avoir:
230 entre 1 du SSR et Neutre
0 entre 2 du SSr et Neutre.
Si ces 2 tests sont bons, Partie routeur OK.
Restera un test à faire pour vérifier le bon fonctionnement du SSR en routage.
Rebranche ton Spa, rallume ManuBal et remesure entre 2 SSR et neutre, si autre chose que 230 (si les test précédents étaient bons), tu as une merdouille de câlage.
Par contre en remontant les posts, lors de notre dernière discussion tu disais:
Je rencontre aussi un autre problème (sinon ce ne serait pas rigolo) : quand mon routeur dépasse les 6000 w, je branche ma résistance de spa
celle-ci se met en marche mais s'arrête au bout de 15' car mon disjoncteur 32A du tableau électrique disjoncte
Es tu bien sûr que seule la résistance était raccordée au SSR, pas d'électronique ou autre???
2)
De plus, qu'entends-tu par "Lorsque ça marchera, n'oublie pas d'enlever Manubal et manurad"
Il faut que je mette manubal et manurad à 0% ?
Si oui, comment je règle autobal et autorad ?
Alors là sans te vexer, c'est même pas une question de débutant.
Donc j'explique:
Manubal et Manurad allumés demandent au routeur de faire fonctionner pleine puissance les équipements, qu'il y ait de la production ou pas. Donc si tu laisses allumés ces boutons tu regarderas ta facture, et tu comprendras.
Autobal et Autorad, idem que ci dessus, mais seulement aux horaires programmés dans leur timer respectif.
Le routage s'effectue que ces boutons soient allumés ou PAS.
Et remet à 100% dans Parametres/commande les 4 valeurs.
3)
Ben essaie de taper cette adresse..... (on remonte au 15 aout avec tes problème de connexion de répéteur, de msapp....)j'ai dans les détails l'adresse IP 192.168.4.3
Mais c'est secondaire pour l'instant.
Bonne soirée.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bhill85
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 27
- Remerciements reçus 1
En prenant les précautions d'usage, j'ai débranché le 2 du SSr pour isoler mon SPA, et j'ai repris les mesures :
Manubal Allumé, donc voyant rouge SSR allumé, j'ai eu :
230 volts entre 1 du SSR et Neutre
195 volts entre 2 du SSr et Neutre.
Ensuite j'ai éteint Manubal, mais le voyant rouge du SSR ne s'est pas éteint, et k'ai eu Les mêmes valeurs que plus haut :
230 volts entre 1 du SSR et Neutre
195 volts entre 2 du SSr et Neutre.
Donc ces 2 tests ne sont pas bons !
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas correctement ? Le routeur ? Le SSR?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2378
- Remerciements reçus 207
Ensuite j'ai éteint Manubal, mais le voyant rouge du SSR ne s'est pas éteint, et k'ai eu Les mêmes valeurs que plus haut
A tout hasard, laisse éteint Manubal ET Manurad. Le voyant rouge est toujours allumé ?
Si tu as fait tes essais avec de la production solaire et du surplus, normal que le voyant SSR soit allumé. Le pourquoi je te l'ai écrit en gras dans la réponse précédente.
Donc recommence les tests sans production solaire.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2378
- Remerciements reçus 207
J'ai comme un doute, a te faire tester sans charge. Pas sûr que cela ne soit pas normal, je suis pas spécialiste des SSR.
En fait je voulais m'affranchir du branchement de ton spa.
L'idéal serait de tester avec une charge, un convecteur a thermostat mécanique par exemple ou une vieille lampe à incandescence.
Toujours en prenant des précautions.
Si Patrick pouvait confirmer le comportement d'un SSR sans charge?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2378
- Remerciements reçus 207
1) il faut refaire les tests
Sans production
Avec une charge, donc convecteur, lampe ou a défaut la résistance de ton Spa.
Avec le voyant SSR allumé.
Avec le voyant SSR éteint.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.