Routage du surplus au-dessus de 6 kwc
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3920
- Remerciements reçus 594
Alors le + simple pour tester un SSR.
Couper le disjoncteur chauffe-eau. Vérifier qu'il n'y a plus de tension secteur sur les bornes 1 et 2 du SSR.
Débrancher les 2 fils sur les bornes 1 et 2 et les isoler provisoirement.
Voyant rouge sur le SSR éteint, mesurer la résistance entre les bornes 1 et 2 avec un multimètre sur sa + haute plage, 2MOhms par exemple.
Elle devrait être infinie ou très grande. Sinon SSR en court-circuit.
Allumer le voyant du SSR en cliquant sur ManuBal ou ManuRad suivant le cas.
Toujours entre les bornes 1 et 2, la résistance devrait chuter autour 5 à 10kOhms. Si elle ne chute pas c'est que le SSR est HS.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Absent
- Membre platinium
-
- Messages : 2308
- Remerciements reçus 203
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bhill85
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 23
- Remerciements reçus 1
J'ai refait les tests sans production photovoltaïque.
Avec une charge : lampe puis la résistance de mon Spa.
C'est le fait d'allumer Manubal qui fait allumer le voyant rouge du SSR.
Avec le voyant SSR allumé : 0 volts sur 2 SSR
Avec le voyant SSR éteint : 0 volts sur 2 SSR
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Absent
- Membre platinium
-
- Messages : 2308
- Remerciements reçus 203
Le voyant s'allume dans 3 cas:C'est le fait d'allumer Manubal qui fait allumer le voyant rouge du SSR.
1)Manubal allumé
2)Autobal Allumé et pendant les horaires programmés
3)Lors du routage du surplus que Manubal ou Autobal soient allumés ou pas.
SSR HS, c'est sûr.Avec le voyant SSR allumé : 0 volts sur 2 SSR
Regarde ce lien pour un achat:
fr.aliexpress.com/item/1005007808561786.html
Bonne journée.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bhill85
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 23
- Remerciements reçus 1
Je ne m'explique pas pourquoi le SSR est hs car le triac doit dissiper la chaleur dans le radiateur gros modèle
Il y a sans doute un autre composant électronique hs
Petite question : un nouveau SSR peut-il être pris en charge par Patrick Nies dans le cadre de la garantie ?
Sinon le SSR que j'ai est un Jotta JTSSR 40DA donc 40 A
Il faut que je remplace par un 40 A ou je peux prendre plus fort ? Et si oui dans quelle limite ?
Merci pour la réponse
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Absent
- Membre platinium
-
- Messages : 2308
- Remerciements reçus 203
Pas sûr, l'année dernière tu avais des problèmes qui te faisais disjoncter lors de la mise mise marche de ton SPA.Ça expliquerait pourquoi je galère depuis l'an dernier !
Seul lui peut te répondre.Petite question : un nouveau SSR peut-il être pris en charge par Patrick Nies dans le cadre de la garantie ?
Il n'y a que toi qui peut savoir la puissance des équipements que tu raccordes sur ce SSR.Il faut que je remplace par un 40 A ou je peux prendre plus fort ? Et si oui dans quelle limite ?
Mais qui peux le plus, peut le moins.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3920
- Remerciements reçus 594
Si ton relais a bien été branché et utilisé dans des conditions normales, pas de soucis, je le prends en garantie.
Je t'envoie un relais nu aujourd'hui. Tu as 2 vis à défaire pour le démonter.
Dans le cadre de la garantie, il faut obligatoirement que tu me renvoies le relais défectueux quand tu l'auras remplacé.
Il ne sert à rien de mettre un relais plus gros. Ce n'est pas l'ampérage qui est important mais les dimensions du dissipateur.
Le Big est prévu pour 4000W maxi. Si tu tires plus il faut en mettre 2 en parallèle, sinon il va cramer.