Routage du surplus au-dessus de 6 kwc

Plus d'informations
01 Avr 2026 19:14 #46 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Routage du surplus au-dessus de 6 kwc
Bonsoir,
Alors le + simple pour tester un SSR.
Couper le disjoncteur chauffe-eau. Vérifier qu'il n'y a plus de tension secteur sur les bornes 1 et 2 du SSR.
Débrancher les 2 fils sur les bornes 1 et 2 et les isoler provisoirement.

Voyant rouge sur le SSR éteint, mesurer la résistance entre les bornes 1 et 2 avec un multimètre sur sa + haute plage, 2MOhms par exemple.
Elle devrait être infinie ou très grande. Sinon SSR en court-circuit.:(

Allumer le voyant du SSR en cliquant sur ManuBal ou ManuRad suivant le cas.
Toujours entre les bornes 1 et 2, la résistance devrait chuter autour 5 à 10kOhms. Si elle ne chute pas c'est que le SSR est HS.:(

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Avr 2026 19:24 #47 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Routage du surplus au-dessus de 6 kwc
Merci Patrick pour tes lumières.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Avr 2026 06:17 #48 par Bhill85
Réponse de Bhill85 sur le sujet Routage du surplus au-dessus de 6 kwc
Bonjour,

J'ai refait les tests sans production photovoltaïque.
Avec une charge : lampe puis la résistance de mon Spa.
C'est le fait d'allumer Manubal qui fait allumer le voyant rouge du SSR.
Avec le voyant SSR allumé : 0 volts sur 2 SSR
Avec le voyant SSR éteint : 0 volts sur 2 SSR

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Avr 2026 08:30 #49 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Routage du surplus au-dessus de 6 kwc
Bonjour

C'est le fait d'allumer Manubal qui fait allumer le voyant rouge du SSR.

Le voyant s'allume dans 3 cas:
1)Manubal allumé
2)Autobal Allumé et pendant les horaires programmés
3)Lors du routage du surplus que Manubal ou Autobal soient allumés ou pas.

Avec le voyant SSR allumé : 0 volts sur 2 SSR

SSR HS, c'est sûr.

Regarde ce lien pour un achat:
fr.aliexpress.com/item/1005007808561786.html

Bonne journée.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Avr 2026 09:11 #50 par Bhill85
Réponse de Bhill85 sur le sujet Routage du surplus au-dessus de 6 kwc
Ça expliquerait pourquoi je galère depuis l'an dernier !
Je ne m'explique pas pourquoi le SSR est hs car le triac doit dissiper la chaleur dans le radiateur gros modèle
Il y a sans doute un autre composant électronique hs
Petite question : un nouveau SSR peut-il être pris en charge par Patrick Nies dans le cadre de la garantie ?

Sinon le SSR que j'ai est un Jotta JTSSR 40DA donc 40 A
Il faut que je remplace par un 40 A ou je peux prendre plus fort ? Et si oui dans quelle limite ?

Merci pour la réponse
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Avr 2026 09:38 - 02 Avr 2026 09:39 #51 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Routage du surplus au-dessus de 6 kwc

Ça expliquerait pourquoi je galère depuis l'an dernier !

Pas sûr, l'année dernière tu avais des problèmes qui te faisais disjoncter lors de la mise mise marche de ton SPA.

Petite question : un nouveau SSR peut-il être pris en charge par Patrick Nies dans le cadre de la garantie ?

Seul lui peut te répondre.

Il faut que je remplace par un 40 A ou je peux prendre plus fort ? Et si oui dans quelle limite ?

Il n'y a que toi qui peut savoir la puissance des équipements que tu raccordes sur ce SSR.
Mais qui peux le plus, peut le moins.

Cdlt
Dernière édition: 02 Avr 2026 09:39 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Avr 2026 10:44 #52 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Routage du surplus au-dessus de 6 kwc
Bonjour Bertrand,
Si ton relais a bien été branché et utilisé dans des conditions normales, pas de soucis, je le prends en garantie.
Je t'envoie un relais nu aujourd'hui. Tu as 2 vis à défaire pour le démonter.
Dans le cadre de la garantie, il faut obligatoirement que tu me renvoies le relais défectueux quand tu l'auras remplacé.

Il ne sert à rien de mettre un relais plus gros. Ce n'est pas l'ampérage qui est important mais les dimensions du dissipateur.
Le Big est prévu pour 4000W maxi. Si tu tires plus il faut en mettre 2 en parallèle, sinon il va cramer. :(

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
07 Avr 2026 09:38 #53 par Bhill85
Réponse de Bhill85 sur le sujet Routage du surplus au-dessus de 6 kwc
Bonjour Rob_27,

Patrick m'a envoyé un nouveau SSR tout neuf que j'ai branché hier
Grosse déception : je n'ai toujours pas de et routage au-dessus des 6 kwc autorisés
Et pourtant j'ai 7145 WC en production photovoltaïque
J'ai bien eu 230 volts sur le contact 2 du SSR hier soir quand il n'y avait plus de production photovoltaïque
Par contre je trouve curieux que le voyant rouge ne s'allume jamais dans aucun des
2 cas que tu citais dans une réponse (Manubal allumé ou routage)
J'ai refait tous les tests que tu m'avais indiqué dans un message (éteindre Manubal et Manurad + test routeur à zéro)
Mais rien à faire, cela ne fonctionne pas
Que dois-je faire maintenant ?
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
07 Avr 2026 10:22 #54 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Routage du surplus au-dessus de 6 kwc
Bonjour

Ca devient dur à te suivre.....

Le 2 avril tu disais:

C'est le fait d'allumer Manubal qui fait allumer le voyant rouge du SSR.
Avec le voyant SSR allumé : 0 volts sur 2 SSR

Donc ton voyant SSR s'allumait bien lors de l'activation de Manubal, mais le 0 sur le 2 SSR indiquait ce dernier HS.

Aujourd'hui tu remplaces le SSR:
Mais tu dis :

J'ai bien eu 230 volts sur le contact 2 du SSR hier soir quand il n'y avait plus de production photovoltaïque

tu ne précises pas dans quelles conditions?
J'imagine Manubal, puisque le soir et donc pas de surplus??? OUI ou Non.

Par contre je trouve curieux que le voyant rouge ne s'allume jamais dans aucun des
2 cas que tu citais dans une réponse (Manubal allumé ou routage)

AS tu toujours 230V sur 2 avec SSR éteint???

A mon avis tu as mal rebranché ton SSR.
Attention au +5V au 3 SSR et A1 sur le 4 SSR.
et la phase venant du disjoncteur au 1 SSR, et vers le ballon au 2. SSR.

Et j'espère que la seule modif que tu as effectuée est bien d'avoir -6000 sur la position Fort de Test Routeur, et rien fait d'autre et encore moins par Msapp.!

Cdlt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
07 Avr 2026 11:24 #55 par Bhill85
Réponse de Bhill85 sur le sujet Routage du surplus au-dessus de 6 kwc
Hurrah, ça fonctionne enfin :)
Mon cerveau commençant à saturer après des heures de galère à cause d'un SSR neuf HS, j'ai commis une boulette hier soir en inversant le + et le – sur les contacts 3 et 4 du SSR

Merci pour tout le temps que tu as bien voulu me consacrer

Cordialement

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
07 Avr 2026 11:33 #56 par Bhill85
Réponse de Bhill85 sur le sujet Routage du surplus au-dessus de 6 kwc
Bonjour Patrick,

Le nouveau SSR que tu m'as envoyé fonctionne bien et fait son boulot de routage

J'ai une question :

Le dissipateur big est limité à 4000 wc
Je vais avoir de plus en plus de routage à effectuer et je vais dépasser les 4000 wc
Tu le dit qu'il faut mettre un 2nd SSR en parallèle

Est-ce que je peux le faire à partir du routeur que je t'ai acheté ? (modèle 2 entrées et 2 sorties)
Si oui peux-tu stp m'indiquer le câblage adéquat y compris pour l'information de la pince ampèremètrique des contacts 3 et 4 du SSR 1
Et merci de m'indiquer le coût d'une boîte + dissipateur big + SSR et comment je commande le tout

Cordialement

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena