MSUNPV et Sonde de ballon
- LTF_MIKE_FR
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 49
- Remerciements reçus 3
via MsApp , l'ajout des décimales après la virgule est verrouillé, la décimale ne peut pas être mentionnée
via le navigateur web, l'ajout des décimales s'efface dès que tu mentionnes la valeur
Avant
Après
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3106
- Remerciements reçus 478
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- LTF_MIKE_FR
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 49
- Remerciements reçus 3
J'ai donc essayé de paramétrer une décimale et quand j'ai cliqué pour envoyer la configuration, j'ai eu un message qui m'indique que la configuration n'est pas enoyée
Je pense que je suis maudit ce soir
c'est comme si je n'arrivais plus à communiquer avec le msunPv , en fait : je n'ai plus de signe de fonctionnement.
le même message d'erreur est réapparu
C'est comme si le Msun ne répondait plus, y'a t'il une méthode pour le remettre en configuration d'usine s'il te plait ?
PS : Hier soir , avant de faire les essais de paramétrage avec msapp , j'ai conservé les fichiers ci dessous :
- configdn.cnf
- tstconf.cnf
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3106
- Remerciements reçus 478
Vérifies bien l'adresse IP de ton MSPV dans MSApp avant.
Sinon: ard-tek.com/index.php/forum/news-mspv/69...-utilitaire-usb#5313
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- LTF_MIKE_FR
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 49
- Remerciements reçus 3
Donc, j'ai peut-être envoyé une config vierge ..
j'ai conservé les anciens fichiers ci dessous hier soir (est ce qu'il peuvent m'être utile ?)
- configdn.cnf
- tstconf.cnf
Au niveau de l'onglet réseau, j'ai toujours : mon ip est toujours la même
J'ai parcouru le lien cité précédemment, donc tu as développé une appli pour restaurer une config
Si je comprends bien, je dois couper le MSunPV, débrocher le module wifi et le brancher en USB sur mon PC
ensuite, je vais rechercher mon fichier de config - configdn.cnf et je clique sur Envoi,
c'est aussi simple que ça ?
désolé pour le dérangement :'(
Je peux remettre une config avec msapp ou il me faut absolument mspv_tools-win ?
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3106
- Remerciements reçus 478
Tu peux essayer, ça devrait passer.
Mspv_tools c'est pour reprogrammer complètement le module wifi avec les firmwares d'usine.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- LTF_MIKE_FR
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 49
- Remerciements reçus 3
j'ai pris ma sauvegarde de sécurité que j'avais enregistré par hasard et utilisé le menu cité
j'ai pu retrouver le mSunPV fonctionnel avec Msapp qui discute à nouveau avec le routeur. Tu es vraiment d'une aide inestimable.
j'en ai profité pour potasser à nouveau les paramétrages pour les températures, mais j'ai tout remis par défaut ce soir.
En effet, j'ai mis ma plage val_on à 50,0 et val_off à 60,0 pour faire un test
Une fois que T_Bal1 est passé à 60, 0 puis 60,5 puis 61, etc... le relais statique est toujours alimenté et ne se coupe pas.
Un dernier détail doit m'échapper, je ferai d'autres tests demain
Encore un grand merci chère Patrick
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- aurelien45490
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 41
- Remerciements reçus 0
Patrick, je ne sais vraiment pas trop comment te remercier.
j'ai pris ma sauvegarde de sécurité que j'avais enregistré par hasard et utilisé le menu cité
j'ai pu retrouver le mSunPV fonctionnel avec Msapp qui discute à nouveau avec le routeur. Tu es vraiment d'une aide inestimable.
j'en ai profité pour potasser à nouveau les paramétrages pour les températures, mais j'ai tout remis par défaut ce soir.
En effet, j'ai mis ma plage val_on à 50,0 et val_off à 60,0 pour faire un test
Une fois que T_Bal1 est passé à 60, 0 puis 60,5 puis 61, etc... le relais statique est toujours alimenté et ne se coupe pas.
Un dernier détail doit m'échapper, je ferai d'autres tests demain
Encore un grand merci chère Patrick
Bonjour,
je souhaiterais savoir si vous avez finalement réussi à régler votre sonde de température ?
Pour que la chauffe de votre ballon s’arrête à 60° comme demandé.
Je suis actuellement dans la même situation. Après la consigne fait 60° atteint le routage continue sur mon ballon de chaude.
Merci de votre aide
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Dams74
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 46
- Remerciements reçus 12
Oui la solution est ici
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...e-temperature-donnee
Dams
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- LTF_MIKE_FR
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 49
- Remerciements reçus 3
Alors la configuration finalement utilisée permet une chauffe du ballon si la température est trop descendue , et le max se coupe avec le thermostat mécanique du chauffe eau
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Dams74
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 46
- Remerciements reçus 12
Dams
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- aurelien45490
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 41
- Remerciements reçus 0
j’aimerais pouvoir commencer l’injection dans le ballon à partir de 100w de surplus solaire.
Comment puis-je réaliser cette manipulation ?
Merci d’avance
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1785
- Remerciements reçus 132
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- aurelien45490
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 41
- Remerciements reçus 0
Ma consommation OUTBAL ne correspond pas réellement au nombre de w injecté dans mon ballon. Est-ce normal ?
Sur la photo ci-joint, je suis à 88 WH, en réalité, la mesure (sur une autre pince de mesure Shelly) est 7 fois supérieur.!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1785
- Remerciements reçus 132
Tu as une pince sur OutBal?
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.