03 Avr 2023 19:37 #31 par LTF_MIKE_FR
Réponse de LTF_MIKE_FR sur le sujet MSUNPV et Sonde de ballon
Oui, c'est intéressant, Merci Manu_428 pour le ré-upload, cette fois c'est bon avec le format txt :)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Manu_428

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
24 Juil 2023 12:11 #32 par LTF_MIKE_FR
Réponse de LTF_MIKE_FR sur le sujet MSUNPV et Sonde de ballon
Bonjour à tous,
j'avais une petite question concernant la sonde Dalass reférence DS18B20 que j'avais posé en Avril dernier avec les bons conseils de Dams74 :)
Tout fonctionne correctement et j'avais bien glissé la sonde tout au fond du gant.

Comme la sonde révèle une différence d'environ -10 degrés avec la réalité,
exemple : t_Ball = 45° et Température de l'eau chaude en sortant du Robinet : 55°

J'aurai aimé savoir s'il était possible d'ajouter une sorte de décalage avec par exemple l'application Maxisun Msapp 4.24db (Beta) que l'on trouve dans la partie téléchargement.
L'idée aurait été d'ajouter un +10 degrés sur la lecture de la sonde à l'aide de l'appli pour avoir un affichage de 55° au lieu de 45° sur l'interface MsunPv ?

Merci par avance si vous aviez des précisions à ce sujet pour les personnes ayant également un décalage.;)
A plaisir de vous lire.

Cordialement

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Juil 2023 08:15 #33 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet MSUNPV et Sonde de ballon
Dans Msapp tu fixes le zéro à +10° sur ta sonde.

Mais pas très judicieux à mon sens...

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Juil 2023 10:46 - 26 Juil 2023 16:07 #34 par LTF_MIKE_FR
Réponse de LTF_MIKE_FR sur le sujet MSUNPV et Sonde de ballon
Merci beaucoup felvic pour cette astuce, pourriez vous svp ajouter un imprim écran dans ce topic pour visualiser où doit se faire la modification s’il vous plaît ?

Oui je suis d’accord avec vous , ce n’est pas la solution idéale mais la sonde est vraiment au fond du logement (dans le doigt de gant) et le delta de température est bien la

Par contre : Je pense pas que ça vienne d’un défaut de la sonde donc je cherchais simplement une solution pour prendre en compte ce décalage :-)
Dernière édition: 26 Juil 2023 16:07 par LTF_MIKE_FR. Raison: Répétition

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Juil 2023 12:57 #35 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet MSUNPV et Sonde de ballon

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Pièces jointes :
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: LTF_MIKE_FR

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Juil 2023 19:24 - 26 Juil 2023 19:25 #36 par LTF_MIKE_FR
Réponse de LTF_MIKE_FR sur le sujet MSUNPV et Sonde de ballon
Un grand merci felvic
Ce sera la première fois que je ferai une modification de config avec msapp

Je regarde tout ça dans la semaine et je vous ferai un retour prochainement

Excellente continuation à vous
Dernière édition: 26 Juil 2023 19:25 par LTF_MIKE_FR.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
27 Juil 2023 16:38 #37 par Vinc38
Réponse de Vinc38 sur le sujet MSUNPV et Sonde de ballon
Tu as fait des tests à d'autres T° ?
Car là tu fais juste un décalage de 10°C, mais peut-être que ce décalage est faux pour des T° différentes de 55°C.

J'ai mis une sonde sur un chauffe-eau, à mi-hauteur, entre le ballon et le polystyrène, exactement à côté d'une sonde déjà présente sur le chauffe-eau (intégré dans une pac). Je n'ai jamais la même valeur entre les 2 sondes, et les écarts ne sont pas constants.

Il faudrait pouvoir faire une courbe d'étalonnage sur plusieurs points dans la plage souhaitée, et ensuite tenté de régler le gain et le zéro pour faire coller la droite de T° de la sonde avec les valeurs expérimentales.
Mon soucis, c'est que je n'ai pas de thermomètre qui monte aussi haut.

Certains ont-ils déjà étalonné ou vérifié les sondes de T° ??

Merci
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: LTF_MIKE_FR

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
27 Juil 2023 18:12 - 30 Juil 2023 12:13 #38 par LTF_MIKE_FR
Réponse de LTF_MIKE_FR sur le sujet MSUNPV et Sonde de ballon
Bonsoir Vinc38, de retour du travail, j'étais intrigué à la lecture de votre réponse, effectivement, j'étais bien décidé à faire plusieurs tests avec plusieurs température pour me faire une meilleure idée de la différence.Bien que mon thermomètre ne soit pas un monstre de précision :) , je viens de refaire un test en laissant ce dernier une bonne dizaine de seconde sous le Robinet de la salle de bain.Verdict, on n'est pas loin de la vérité finalement. On dirait que la différence est beaucoup moins importante lorsque je m'approche des 50 - 55° :cheer: (voir ci dessous)



Pièces jointes :
Dernière édition: 30 Juil 2023 12:13 par LTF_MIKE_FR.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Juil 2023 12:10 - 30 Juil 2023 12:13 #39 par LTF_MIKE_FR
Réponse de LTF_MIKE_FR sur le sujet MSUNPV et Sonde de ballon
Bonjour et bon dimanche à tous,
je souhaitais m'inspirer d'une réponse de Jonas48 en première page de ce topic pour profiter du bon fonctionnement de la sonde de température.
J'avais dans l'idée d'utiliser une programmation horaire pour le passage en marche forcée du chauffe eau de 3 à 6h00 comme Jonas, a condition que la température d'eau soit en dessous de 60°.
En effet, Imaginons que le thermostat de mon chauffe eau soit calibré à 65° , je voudrais que la marche forcée se coupe donc à 60°.

Ce qui m'intrigue, c'est que dans le screen de Jonas, les valeurs sont exprimées en Celsius, mais dans mon interface MSUNPV, dans le menu Programmation Horaire (Timer Ballon) , c'est exprimé en "%"
S'agit t'il d'un autre menu que je n'ai pas encore trouvé ?:dry: merci par avance :)

Jonas48


Mike
Pièces jointes :
Dernière édition: 30 Juil 2023 12:13 par LTF_MIKE_FR.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Juil 2023 12:52 #40 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet MSUNPV et Sonde de ballon
Dans Msapp sous l'onglet timer.

Tu donnes le nom que tu veux ainsi que l'unité ( %, W, °, ... )

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: LTF_MIKE_FR

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Juil 2023 15:08 - 30 Juil 2023 18:21 #41 par LTF_MIKE_FR
Réponse de LTF_MIKE_FR sur le sujet MSUNPV et Sonde de ballon
Merci Felvic, il va vraiment falloir que je me trouve quelques tuto sur msapp.

j'ai toujours du mal à comprendre comment charger la config et réussir a renvoyer des données.
en général je clique sur Recherche



ensuite : Chargement d'une config sur le réseau.


et enfin j'arrive sur l'onglet timer , mais les horaires On1, Of1 On2, Off2 sont à 00:00 alors que dans le mSunPV, j'ai mes plages Horaires définie d'une autre façon, et je ne trouve pas le champ pour modifier Val_On et Val_Off en t° au lieu de %


Il y a vraiment des choses qui m'échappent. Si vous avez un lien pour un tuto, je suis preneur :)
Pièces jointes :
Dernière édition: 30 Juil 2023 18:21 par LTF_MIKE_FR.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Juil 2023 17:20 #42 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet MSUNPV et Sonde de ballon
Salut,
Ça merdoie parce que tu utilises une version de MSApp pour les Maxisun.
Pour les MSunPV il te faut une des versions Wins ou Linux dispos ici en bas de page: ard-tek.com/index.php/documents/22-m-sun...t-mise-a-jour-1-0-2c
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: LTF_MIKE_FR

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Juil 2023 18:40 - 30 Juil 2023 18:41 #43 par LTF_MIKE_FR
Réponse de LTF_MIKE_FR sur le sujet MSUNPV et Sonde de ballon
Eh bien voilà, un grand grand merci,
quelle erreur de ma part, en espérant que ce topic puisse également aider les personnes qui se posaient les mêmes questions que moi.
Avec le soft approprié, évidemment, c'est beaucoup mieux :P

la communication est ok, ainsi que l'enregistrement des modifications.
Si j'ai bien compris, selon la config ci dessous : J'aurai une marche forcée entre 3 et 6h uniquement si la température est sous 50° et coupure de la marche forcée une fois l'eau à 60 ;)



En complément d'info, je m'étais toujours demandé pourquoi était-il paramétré 720% par défaut au lieu de 100% dans la partie commande ci dessous.
Le 0% , c'est moi qui l'ai enregistré car je n'utilise pas encore le 2ème relais, donc dans l'idée, j'ai mis 0% pour que le retour n'envoie rien du tout sur la sortie 2 et route le surplus uniquement sur la sortie 1 (J'espère que c'est comme ça qu'il faut faire) :oops:
Pièces jointes :
Dernière édition: 30 Juil 2023 18:41 par LTF_MIKE_FR.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Juil 2023 19:02 - 30 Juil 2023 20:10 #44 par LTF_MIKE_FR
Réponse de LTF_MIKE_FR sur le sujet MSUNPV et Sonde de ballon
Bon, et bien je crois que j'ai du faire une bêtise, le seuil Val_on à 50 avec un Val_off à 60 n'est pas correctement pris en compte

même si je change ces valeurs, lorsque je configure Val_off à 55° et que la sonde m'indique 58° , ça continue à chauffer.
Ai-je bien suivi le bon principe avec Val_on à 50 avec un Val_off à 60 ?
Pièces jointes :
Dernière édition: 30 Juil 2023 20:10 par LTF_MIKE_FR.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Juil 2023 22:10 #45 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet MSUNPV et Sonde de ballon
Attention aux décimales. Tu devrais mettre 50,0 et 60,0 => virgule zéro à chaque fois.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: LTF_MIKE_FR