Bonjour à tous,
Je souhaite m'équiper du routeur MSUN PV2 entrée afin d'alimenter un ballon d'eau chaude récupéré de 200 litres, qui alimentera à son tour ma pompe à chaleur. (au lieu de chauffer une eau à 10 degrés actuellement, ma pompe à chaleur chauffera l'eau arrivée du ballon).
J'ai pour idée de dévier l'arrivée d'eau froide de ma pompe à chaleur sur mon ballon de 200 litres.
Ce même ballon alimentera le ballon de ma pompe à chaleur via son départ d'eau chaude.
Mon ballon de récupération sera chauffé UNIQUEMENT par les panneaux (3200w en crête) via le routeur.
Je me pose la question à savoir si mon ballon de récupération est nécessaire, ou si je peux directement brancher mon routeur solaire sur ma pompe à chaleur.
Y-a t-il un risque pour la carte mère de la pompe?
(EN PJ, je vous joins un schéma Hydraulique des branchements que je souhaite réaliser)
Merci à la communauté pour vos retours ou conseils
Je souhaite m'équiper du routeur MSUN PV2 entrée afin d'alimenter un ballon d'eau chaude récupéré de 200 litres, qui alimentera à son tour ma pompe à chaleur. (au lieu de chauffer une eau à 10 degrés actuellement, ma pompe à chaleur chauffera l'eau arrivée du ballon).
J'ai pour idée de dévier l'arrivée d'eau froide de ma pompe à chaleur sur mon ballon de 200 litres.
Ce même ballon alimentera le ballon de ma pompe à chaleur via son départ d'eau chaude.
Mon ballon de récupération sera chauffé UNIQUEMENT par les panneaux (3200w en crête) via le routeur.
Je me pose la question à savoir si mon ballon de récupération est nécessaire, ou si je peux directement brancher mon routeur solaire sur ma pompe à chaleur.
Y-a t-il un risque pour la carte mère de la pompe?
(EN PJ, je vous joins un schéma Hydraulique des branchements que je souhaite réaliser)
Merci à la communauté pour vos retours ou conseils
Pièces jointes :
Dernière édition: 29 Nov 2023 10:23 par joris48.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
29 Nov 2023 11:42 #2
par felvic
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Réponse de felvic sur le sujet Bonjour de Lozère
Si c'est un ballon récupéré pourquoi pas.
Et rien ne t’empêche de donner une consigne pour le démarrage de la pompe à chaleur ( par ex si prod > 1000W )
Je suppose que par pompe à chaleur tu entends ballon thermodynamique?
Et rien ne t’empêche de donner une consigne pour le démarrage de la pompe à chaleur ( par ex si prod > 1000W )
Je suppose que par pompe à chaleur tu entends ballon thermodynamique?
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- joris48
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
29 Nov 2023 11:50 #3
par joris48
Réponse de joris48 sur le sujet Bonjour de Lozère
Oui c’est bien un ballon thermodynamique.
Vue que j’aurais 2 entrée je vais voir pour brancher aussi la pompe à chaleur.
Mais j’hésite car j’ai peur de griller un composant si la puissance n’ai pas assez forte.
Je vais voir pour le paramétrer sur le routeur que je vais commander pour décembre.
Merci de ta réponse
Vue que j’aurais 2 entrée je vais voir pour brancher aussi la pompe à chaleur.
Mais j’hésite car j’ai peur de griller un composant si la puissance n’ai pas assez forte.
Je vais voir pour le paramétrer sur le routeur que je vais commander pour décembre.
Merci de ta réponse
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
29 Nov 2023 12:05 #4
par felvic
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Réponse de felvic sur le sujet Bonjour de Lozère
Tu ne peux pas brancher un TD sur un relais statique pour router, car c'est un moteur.
Ce que tu peux faire c'est router sur sa résistance.
Regarde sur le forum, d'autres l'ont fait:
ard-tek.com/index.php/forum/utilisation-...mique-atlantic#13702
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...thermodynamyque#9904
ard-tek.com/index.php/forum/branchements...thermodynamique#9321
Ce que tu peux faire c'est router sur sa résistance.
Regarde sur le forum, d'autres l'ont fait:
ard-tek.com/index.php/forum/utilisation-...mique-atlantic#13702
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...thermodynamyque#9904
ard-tek.com/index.php/forum/branchements...thermodynamique#9321
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- joris48
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
29 Nov 2023 13:26 #5
par joris48
Réponse de joris48 sur le sujet Bonjour de Lozère
Je vais dans un premier temps brancher mon routeur sur mon ballon de récupération (simple chauffe eau avec juste une résistance) et renvoyer ma production d'eau chaude sur l'arrivée d'eau froide de mon ballon thermodynamique.
Par la suite j'étudierai la solution pour brancher sur le ballon thermodynamique.
Je jette un œil sur le forum il y a beaucoup d’idées intéressantes.
Une question que je me pose aussi est que si mon chauffe eau est arrivée à la température maximum, ma résistance électrique va se couper, de ce fait le routeur n'enverra plus de courant sur mon ballon c'est bien sa?
Je suis novice et je ne veux pas faire de bêtise.
Merci encore
Par la suite j'étudierai la solution pour brancher sur le ballon thermodynamique.
Je jette un œil sur le forum il y a beaucoup d’idées intéressantes.
Une question que je me pose aussi est que si mon chauffe eau est arrivée à la température maximum, ma résistance électrique va se couper, de ce fait le routeur n'enverra plus de courant sur mon ballon c'est bien sa?
Je suis novice et je ne veux pas faire de bêtise.
Merci encore
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
29 Nov 2023 13:58 - 29 Nov 2023 13:59 #6
par felvic
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Réponse de felvic sur le sujet Bonjour de Lozère
oui c'est çaUne question que je me pose aussi est que si mon chauffe eau est arrivée à la température maximum, ma résistance électrique va se couper, de ce fait le routeur n'enverra plus de courant sur mon ballon c'est bien sa?
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Dernière édition: 29 Nov 2023 13:59 par felvic.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- joris48
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
29 Nov 2023 14:30 #7
par joris48
Réponse de joris48 sur le sujet Bonjour de Lozère
Merci de ta réponse
Je vais commander par la messagerie dédié
Je vais commander par la messagerie dédié