raccordement resistance d'appoint d'un ballon thermodynamique
- dr.kurb
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 62
- Remerciements reçus 0
11 Mar 2023 15:43 #1
par dr.kurb
raccordement resistance d'appoint d'un ballon thermodynamique a été créé par dr.kurb
bonjour,
je suis en train d’étudier la mise en place d'un routeur sur mon ballon thermodynamique dimplex, il est équipé d'une résistance de 1500w d’appoint, sur laquelle je souhaiterais injecter mon surplus de production.
je souhaiterais donc isoler automatiquement ma résistance du circuit électrique du ballon, lorsque le routeur lui enverra le surplus de production.
mon idée actuelle est de doubler le relais SSR, un en fonctionnent NO (normalement ouvert), pour alimenter la résistance, et un autre en NC (normalement fermer) pour connecter la résistance au circuit lorsqu'il n'y a pas d'injection
que pensez vous de mon approche pour isoler ma résistance ?
mon problème, c'est que je ne trouve pas de SSR en multivoie, ni en NC
merci pour vos retours
Jérôme
je suis en train d’étudier la mise en place d'un routeur sur mon ballon thermodynamique dimplex, il est équipé d'une résistance de 1500w d’appoint, sur laquelle je souhaiterais injecter mon surplus de production.
je souhaiterais donc isoler automatiquement ma résistance du circuit électrique du ballon, lorsque le routeur lui enverra le surplus de production.
mon idée actuelle est de doubler le relais SSR, un en fonctionnent NO (normalement ouvert), pour alimenter la résistance, et un autre en NC (normalement fermer) pour connecter la résistance au circuit lorsqu'il n'y a pas d'injection
que pensez vous de mon approche pour isoler ma résistance ?
mon problème, c'est que je ne trouve pas de SSR en multivoie, ni en NC
merci pour vos retours
Jérôme
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1794
- Remerciements reçus 132
11 Mar 2023 16:00 #2
par felvic
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Réponse de felvic sur le sujet raccordement resistance d'appoint d'un ballon thermodynamique
Tu peux mettre un relis 5V en TOR sur la sortie 4 du routeur, en donnant une consigne au module Sol1 ( par intermédiaire d'un thermostat ) de couper le relais quand le routage est à 10% par exemple
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- dr.kurb
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 62
- Remerciements reçus 0
12 Mar 2023 08:09 #3
par dr.kurb
Réponse de dr.kurb sur le sujet raccordement resistance d'appoint d'un ballon thermodynamique
merci pour le retour,
mais pourquoi 10%, si je n'isole pas ma résistance du circuit électronique du ballon d'eau chaud, je risque de cramer la carte électronique si j'injecte dedans du courant par le routeur ?
je viens de sortir la doc de mon modele, de ce que je comprend il n'y a pas de risque d'injection,
" augmentation de la température
jusqu'à 65 °C possible par résistance électrique (1,5 kW) livrée en série et
enclenchable en manuel ou à distance par interrupteur horaire externe par ex."
et quand l'on regarde le schéma électrique la résistance semble être isolé (en piece jointe)
merci pour ton aide
mais pourquoi 10%, si je n'isole pas ma résistance du circuit électronique du ballon d'eau chaud, je risque de cramer la carte électronique si j'injecte dedans du courant par le routeur ?
je viens de sortir la doc de mon modele, de ce que je comprend il n'y a pas de risque d'injection,
" augmentation de la température
jusqu'à 65 °C possible par résistance électrique (1,5 kW) livrée en série et
enclenchable en manuel ou à distance par interrupteur horaire externe par ex."
et quand l'on regarde le schéma électrique la résistance semble être isolé (en piece jointe)
merci pour ton aide
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1794
- Remerciements reçus 132
12 Mar 2023 08:29 #4
par felvic
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Réponse de felvic sur le sujet raccordement resistance d'appoint d'un ballon thermodynamique
Si tu mets le SSR entre la résistance et le thermostat électronique, aucun problème.
C'est ce qu'on fait sur les cumulus...
C'est ce qu'on fait sur les cumulus...
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...