Aide pour le programme d une marche forcée selon la température de mon ballon
- nicoto94
 - Auteur du sujet
 - Hors Ligne
 - Membre elite
 - 
				
			 
		Réduire
		Plus d'informations
		
			
	
		- Messages : 294
 - Remerciements reçus 2
 
			
	
						17 Fév 2023 23:29				#1
		par nicoto94
	
	
		
			
	
			
			 		
	
												
	
				Aide pour le programme d une marche forcée selon la température de mon ballon a été créé par nicoto94			
			
				Salut a tous
Après mettre un peu prit la tête pour arriver a garder le réseau WiFi sur mon M'Sun PV est donc l accès a l interface...
Je souhaiterai comme pouvoir programmer une chauffe de mon ballon a une certaine heure si la température de la sonde de Celui ci est inférieure à 55°C par exemple, quelqu un qui aurait réalisé la même programmation, pourrait il m expliquer ?
Par avance merci
Bonne soirée à tous
En te remerciant par avance
Bonne soirée
					Après mettre un peu prit la tête pour arriver a garder le réseau WiFi sur mon M'Sun PV est donc l accès a l interface...
Je souhaiterai comme pouvoir programmer une chauffe de mon ballon a une certaine heure si la température de la sonde de Celui ci est inférieure à 55°C par exemple, quelqu un qui aurait réalisé la même programmation, pourrait il m expliquer ?
Par avance merci
Bonne soirée à tous
En te remerciant par avance
Bonne soirée
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
 - 
				
											 - Hors Ligne
 - Administrateur
 - 
				
			 
		Réduire
		Plus d'informations
		
			
	
		- Messages : 1859
 - Remerciements reçus 133
 
			
	
						18 Fév 2023 06:17				#2
		par felvic
	
	
		
			
					
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
					
	
			
			 		
	
												
	
				Réponse de felvic sur le sujet Aide pour le programme d une marche forcée selon la température de mon ballon			
			
				ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/761...-poser-vos-questions
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...n-timer-et-une-sonde
							ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...n-timer-et-une-sonde
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- A310
 - Hors Ligne
 - Membre premium
 - 
				
			 
		Réduire
		Plus d'informations
		
			
	
		- Messages : 140
 - Remerciements reçus 11
 
			
	
						18 Fév 2023 07:46				#3
		par A310
	
	
		
			
					
Si tu as un 2x2, tu peux tester ça :
ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...un-4x4?start=30#7586
					
	
			
			 		
	
												
	
				Réponse de A310 sur le sujet Aide pour le programme d une marche forcée selon la température de mon ballon			
			Salut a tous
Après mettre un peu prit la tête pour arriver a garder le réseau WiFi sur mon M'Sun PV est donc l accès a l interface...
Je souhaiterai comme pouvoir programmer une chauffe de mon ballon a une certaine heure si la température de la sonde de Celui ci est inférieure à 55°C par exemple, quelqu un qui aurait réalisé la même programmation, pourrait il m expliquer ?
Par avance merci
Bonne soirée à tous
En te remerciant par avance
Bonne soirée
Si tu as un 2x2, tu peux tester ça :
ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...un-4x4?start=30#7586
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- nicoto94
 - Auteur du sujet
 - Hors Ligne
 - Membre elite
 - 
				
			 
		Réduire
		Plus d'informations
		
			
	
		- Messages : 294
 - Remerciements reçus 2
 
			
	
						18 Fév 2023 19:00				#4
		par nicoto94
	
	
		
			
	
			
			 		
	
												
	
				Réponse de nicoto94 sur le sujet Aide pour le programme d une marche forcée selon la température de mon ballon			
			
				Merci pour vos retours
Y a t il une configuration avec le Msun PV ou je peux voir la consommation du ballon d eau chaude et le pourcentage routé?
Je viens d installer la 3 eme pince ampèremétrique sur la phase de mon Ballon d eau chaude est la configuration ms PV 2-4 ne permet de voir uniquement le pourcentage rooté ?
					Y a t il une configuration avec le Msun PV ou je peux voir la consommation du ballon d eau chaude et le pourcentage routé?
Je viens d installer la 3 eme pince ampèremétrique sur la phase de mon Ballon d eau chaude est la configuration ms PV 2-4 ne permet de voir uniquement le pourcentage rooté ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- nicoto94
 - Auteur du sujet
 - Hors Ligne
 - Membre elite
 - 
				
			 
		Réduire
		Plus d'informations
		
			
	
		- Messages : 294
 - Remerciements reçus 2
 
			
	
						18 Fév 2023 19:02				#5
		par nicoto94
	
	
		
			
					
Comment programmes tu la chauffe sachant que la sonde est en bas du ballon est plus froide que l eau en haut du Ballon, il est peut être pas nécessaire de monter la température de consigne a 55°C?
					
	
			
			 		
	
												
	
				Réponse de nicoto94 sur le sujet Aide pour le programme d une marche forcée selon la température de mon ballon			
			
Salut a tous
Après mettre un peu prit la tête pour arriver a garder le réseau WiFi sur mon M'Sun PV est donc l accès a l interface...
Je souhaiterai comme pouvoir programmer une chauffe de mon ballon a une certaine heure si la température de la sonde de Celui ci est inférieure à 55°C par exemple, quelqu un qui aurait réalisé la même programmation, pourrait il m expliquer ?
Par avance merci
Bonne soirée à tous
En te remerciant par avance
Bonne soirée
Si tu as un 2x2, tu peux tester ça :
ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...un-4x4?start=30#7586
Comment programmes tu la chauffe sachant que la sonde est en bas du ballon est plus froide que l eau en haut du Ballon, il est peut être pas nécessaire de monter la température de consigne a 55°C?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- nicoto94
 - Auteur du sujet
 - Hors Ligne
 - Membre elite
 - 
				
			 
		Réduire
		Plus d'informations
		
			
	
		- Messages : 294
 - Remerciements reçus 2
 
			
	
						18 Fév 2023 23:42		 -  18 Fév 2023 23:46		#6
		par nicoto94
	
	
		
			
					
- en chargeant ta config; j ai trouvé dans l onglet timer en OFF -40°C; on est d accord que c est -1°C ?
- La temporisation est bien a 9 Secondes?(c est le délai pour enclencher l action "ON")
- Je ne trouve pas le fichier hydraulique et logique pour seulement 2 ballons d eau chaude; serais tu si c est compliqué a réaliser avec le logiciel Kicad?
En te remerciant par avance
Bonne soirée
					
	
	
			 		
	
												
	
				Réponse de nicoto94 sur le sujet Aide pour le programme d une marche forcée selon la température de mon ballon			
			
Salut a tous
Après mettre un peu prit la tête pour arriver a garder le réseau WiFi sur mon M'Sun PV est donc l accès a l interface...
Je souhaiterai comme pouvoir programmer une chauffe de mon ballon a une certaine heure si la température de la sonde de Celui ci est inférieure à 55°C par exemple, quelqu un qui aurait réalisé la même programmation, pourrait il m expliquer ?
Par avance merci
Bonne soirée à tous
En te remerciant par avance
Bonne soirée
Si tu as un 2x2, tu peux tester ça :
ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...un-4x4?start=30#7586
- en chargeant ta config; j ai trouvé dans l onglet timer en OFF -40°C; on est d accord que c est -1°C ?
- La temporisation est bien a 9 Secondes?(c est le délai pour enclencher l action "ON")
- Je ne trouve pas le fichier hydraulique et logique pour seulement 2 ballons d eau chaude; serais tu si c est compliqué a réaliser avec le logiciel Kicad?
En te remerciant par avance
Bonne soirée
		Dernière édition: 18 Fév 2023 23:46  par nicoto94.			
			Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
 - 
				
											 - Hors Ligne
 - Administrateur
 - 
				
			 
		Réduire
		Plus d'informations
		
			
	
		- Messages : 1859
 - Remerciements reçus 133
 
			
	
						19 Fév 2023 06:22				#7
		par felvic
	
	
		
			
					
oui c'est uniquement une valeur très éloignée qui ne sera jamais atteinte
							
					
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
					
	
			
			 		
	
												
	
				Réponse de felvic sur le sujet Aide pour le programme d une marche forcée selon la température de mon ballon			
			- en chargeant ta config; j ai trouvé dans l onglet timer en OFF -40°C; on est d accord que c est -1°C ?
oui c'est uniquement une valeur très éloignée qui ne sera jamais atteinte
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- A310
 - Hors Ligne
 - Membre premium
 - 
				
			 
		Réduire
		Plus d'informations
		
			
	
		- Messages : 140
 - Remerciements reçus 11
 
			
	
						19 Fév 2023 11:37				#8
		par A310
	
	
		
			
					
Chez moi avec la sonde juste derrière celle du thermostat 50°C est parfait, chaque configuration de chauffe eau est unique. C'est à toi de trouver la température la plus basse qui te convienne en tâtonnant
			
					
	
			
			 		
	
												
	
				Réponse de A310 sur le sujet Aide pour le programme d une marche forcée selon la température de mon ballon			
			
Salut a tous
Après mettre un peu prit la tête pour arriver a garder le réseau WiFi sur mon M'Sun PV est donc l accès a l interface...
Je souhaiterai comme pouvoir programmer une chauffe de mon ballon a une certaine heure si la température de la sonde de Celui ci est inférieure à 55°C par exemple, quelqu un qui aurait réalisé la même programmation, pourrait il m expliquer ?
Par avance merci
Bonne soirée à tous
En te remerciant par avance
Bonne soirée
Si tu as un 2x2, tu peux tester ça :
ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...un-4x4?start=30#7586
Comment programmes tu la chauffe sachant que la sonde est en bas du ballon est plus froide que l eau en haut du Ballon, il est peut être pas nécessaire de monter la température de consigne a 55°C?
Chez moi avec la sonde juste derrière celle du thermostat 50°C est parfait, chaque configuration de chauffe eau est unique. C'est à toi de trouver la température la plus basse qui te convienne en tâtonnant
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
 - 
				
											 - Hors Ligne
 - Administrateur
 - 
				
			 
		Réduire
		Plus d'informations
		
			
	
		- Messages : 1859
 - Remerciements reçus 133
 
			
	
						19 Fév 2023 11:42				#9
		par felvic
	
	
		
			
					
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
					
	
			
			 		
	
												
	
				Réponse de felvic sur le sujet Aide pour le programme d une marche forcée selon la température de mon ballon			
			
				J'avais vérifié quand j'ai installé la sonde, elle a la même valeur que celle du chauffe-eau.
le chauffe-eau est réglé sur 62°, en mettant la marche forcée il s'arrête à 61,7°
			
							le chauffe-eau est réglé sur 62°, en mettant la marche forcée il s'arrête à 61,7°
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- A310
 - Hors Ligne
 - Membre premium
 - 
				
			 
		Réduire
		Plus d'informations
		
			
	
		- Messages : 140
 - Remerciements reçus 11
 
			
	
						19 Fév 2023 14:59				#10
		par A310
	
	
		
			
					
Sur le mien il coupe à 67°C
			
					
	
			
			 		
	
												
	
				Réponse de A310 sur le sujet Aide pour le programme d une marche forcée selon la température de mon ballon			
			J'avais vérifié quand j'ai installé la sonde, elle a la même valeur que celle du chauffe-eau.
le chauffe-eau est réglé sur 62°, en mettant la marche forcée il s'arrête à 61,7°![]()
Sur le mien il coupe à 67°C
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- nicoto94
 - Auteur du sujet
 - Hors Ligne
 - Membre elite
 - 
				
			 
		Réduire
		Plus d'informations
		
			
	
		- Messages : 294
 - Remerciements reçus 2
 
			
	
						19 Fév 2023 21:33				#11
		par nicoto94
	
	
		
			
	
	
		
			
			 		
	
												
	
				Réponse de nicoto94 sur le sujet Aide pour le programme d une marche forcée selon la température de mon ballon			
			
				merci pour vos retours
J ai laissé a 50°C depuis hier et cela a l air pas mal...Aujourd'hui avec le peu de soleil; mon ballon était a 50°c en début de soirée uniquement avec le surplus...!c est vraiment magique
MERCI PAT POUR TON BOULOT !!! ET A VOUS TOUS POUR VOS NOMBREUX CONSEILS ET VOTRE PATIENCE.....
@felvicB)  
- Comment puis je avoir la consommation de mon ballon quand il y le routage et également quand il est marche forcée via le Msun PV?
Car je souhaite faire remonter toutes ces informations dans ma box Jeedom.
- enfin comment puis je changer mon schéma logique et hydraulique afin d avoir 2 ballons d eau chaude et la filtration de ma piscine? en vous remerciant par avance
Bonne soirée
					J ai laissé a 50°C depuis hier et cela a l air pas mal...Aujourd'hui avec le peu de soleil; mon ballon était a 50°c en début de soirée uniquement avec le surplus...!c est vraiment magique
MERCI PAT POUR TON BOULOT !!! ET A VOUS TOUS POUR VOS NOMBREUX CONSEILS ET VOTRE PATIENCE.....
- Comment puis je avoir la consommation de mon ballon quand il y le routage et également quand il est marche forcée via le Msun PV?
Car je souhaite faire remonter toutes ces informations dans ma box Jeedom.
- enfin comment puis je changer mon schéma logique et hydraulique afin d avoir 2 ballons d eau chaude et la filtration de ma piscine? en vous remerciant par avance
Bonne soirée
Pièces jointes :