MSunPV 2X2 qui ne prend plus de configuration

Plus d'informations
17 Nov 2022 14:21 #1 par CB08
Bonjour à tous

Mon Sunpv 2X2 n'accepte plus les configurations ni le schéma hydro ni les schémas elec, à chaque fois que je lui envoie une nouvelle configuration, un schéma électrique ou un schéma hydraulique il me répond que l'envoie est ok mais il ne prend pas la configuration que ce soit avec Firefox, Chrome ou App Msapp (sous W7)
Avec Msapp il arrive bien a lire la conf du MSunPV, le mode simulation fonctionne correctement, les Leds fonctionne...
La commande reset fonctionne bien
J'ai réinitialisé plusieurs foi le wifi, changé d'endroit , Il réponds parfaitement au Ping

J'ai regardé les tutos de Patrick pour la configuration.

J'ai contacté Patrick en parallèle par mail, mais je pense qu'il est débordé actuellement

Si quelqu'un a une idée, je suis preneur

Bruno

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
17 Nov 2022 14:46 #2 par knut
Réponse de knut sur le sujet MSunPV 2X2 qui ne prend plus de configuration
Est-ce que tu as coupé / rebranché l'alimentation du routeur ? (C'est parfois nécessaire, me semble-t-il)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
17 Nov 2022 16:18 #3 par CB08
Réponse de CB08 sur le sujet MSunPV 2X2 qui ne prend plus de configuration
OUI ça été fait plusieurs fois, merci;)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
17 Nov 2022 16:58 #4 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet MSunPV 2X2 qui ne prend plus de configuration
Bonsoir Bruno,
Plusieurs utilisateurs de MSPV m'ont signalé ce problème, topper/Romain entres-autres: ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...v/622-bloque-en-4-4a
Il faudrait voir si au moment où tu envoies une nouvelle config la led sur le module wifi fait 2 ou 2 flash longs, comme lors d'un reset ou redémarrage.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
17 Nov 2022 17:20 #5 par CB08
Réponse de CB08 sur le sujet MSunPV 2X2 qui ne prend plus de configuration
Patrick, quand j'envoie une conf que ce soit avec MSapp ou un explorateur, pas de changement sur la led Wifi elle continu sont clignotement, elle ne fait pas comme au démarrage.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
17 Nov 2022 19:56 #6 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet MSunPV 2X2 qui ne prend plus de configuration
Là je sèche ! Je viens de regarder la vidéo que tu m'avais envoyé lundi et pas mieux, tout est OK mais la config ne change pas.
C'est d'autant + incompréhensible que tu me disais que si tu changes un paramètre il le prend bien en compte, alors que là aussi MSApp envoie la config complète.:blink:
Je vais te renvoyer un module wifi, je ne vois que ça à faire.

Sinon, je suis en train de tester différentes applications sous Windows pour pouvoir reprogrammer ce module comme à l origine mais en USB. Au moins ça permettra de s'affranchir des problèmes réseau.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
17 Nov 2022 20:20 #7 par CB08
Réponse de CB08 sur le sujet MSunPV 2X2 qui ne prend plus de configuration
Ok Merci Patrick, je te tiens informé des réception du modules
Effectivement un transfert Usb serait pas mal

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
18 Nov 2022 12:24 #8 par topper
Réponse de topper sur le sujet MSunPV 2X2 qui ne prend plus de configuration
Salut Bruno

J'ai le même problème que toi....mêmes symptomes
Il serait bien que tu confirmes que le remplacement de module wi-fi règle le soucis
merci d'avance

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
18 Nov 2022 14:35 #9 par CB08
Réponse de CB08 sur le sujet MSunPV 2X2 qui ne prend plus de configuration
Bonjour topper

Pas de soucis des réception je fais un retex sur le poste du forun

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
18 Nov 2022 18:45 #10 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet MSunPV 2X2 qui ne prend plus de configuration
Bonsoir,
En fait vous n'avez pas le même problème. Pour l'un, Romain, il y a bien un reset à chaque fois que tu envoies une config, pour l'autre, Bruno, pas de reset.
Dans le premier cas c'est (presque) normal que la config ne passe pas, dans le 2ème non.

J'ai passé la journée (et une partie de la nuit dernière) à essayer qlqs bouts de soft pour reprogrammer simplement le module wifi en USB, mais rien de convaincant.
Va falloir que j'écrive rapidement une petite appli pour ça.

Donc je vous envoie demain un module wifi à tous les 2. Vous me direz si c'est mieux ou pas...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: CB08

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Nov 2022 09:18 #11 par topper
Réponse de topper sur le sujet MSunPV 2X2 qui ne prend plus de configuration
ok merci patrick je ferai un retour sur mon post

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Nov 2022 18:21 #12 par CB08
Réponse de CB08 sur le sujet MSunPV 2X2 qui ne prend plus de configuration
Merci Patrick

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Nov 2022 08:32 #13 par CB08
Réponse de CB08 sur le sujet MSunPV 2X2 qui ne prend plus de configuration
Remplacement du module Wi-Fi reçu dans la semaine, changement de version paramétrage tout est ok
un grand merci à Patrick pour le SAV et la rapidité;)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
23 Déc 2022 22:15 #14 par thomas79
Réponse de thomas79 sur le sujet MSunPV 2X2 qui ne prend plus de configuration
J'ai tenté ce soir de prendre une autre config (4_3) avec les 4 chauffe-eau à la suite, dans MSapp je recherche mon routeur, ensuite j'ouvre mon fichier .conf 4_3, j'envoi ensuite ma config par le réseau et j'ai message d'erreur à la fin :


J'ai regardé les vidéos tuto mais si je vais dans l'onglet Réseau puis je clique sur Recherche je retombe toujours sur ma config précédente MS_PV4_4a :S
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
23 Déc 2022 22:59 #15 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet MSunPV 2X2 qui ne prend plus de configuration
Il faut faire l'inverse, ouvrir ta config 4-3 et ENSUITE recherche de ton MSPV.
Sinon l'adresse IP n'est pas bonne.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.