24 Nov 2022 11:41 #46 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Aide pour la gestion du chauffe eau

  • les paramètres TMP3/InvS=0 et TMP4/InvA=1

  • C'est quoi InvS?

    Fichier.conf SVP ;)

    Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

    Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

    Plus d'informations
    24 Nov 2022 11:45 #47 par knut
    Réponse de knut sur le sujet Aide pour la gestion du chauffe eau
    InvA, pas InvS.
    Voici le .conf renommé en .txt
    Pièces jointes :

    Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

    Plus d'informations
    03 Déc 2022 13:16 #48 par David56
    Réponse de David56 sur le sujet Aide pour la gestion du chauffe eau
    Bonjour,

    La config fonction mais j'ai du mettre InvA pour l'entré de TPM4 chez toi car le SET ne ce faisait pas correctement

    Moi j'utilise de cette manière ceci explique peut être cela:

    La Nuit je chauffe à 50°c si la température de routage n'a pas atteinte 65°C en journée
    TH3 à 50° et TH4 à 65°c sur mon schéma


    David
    Pièces jointes :

    Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

    Plus d'informations
    03 Déc 2022 15:48 - 03 Déc 2022 16:11 #49 par knut
    Réponse de knut sur le sujet Aide pour la gestion du chauffe eau
    Bonjour David,
    C'est ce que j'ai fait aussi, en fait. Je vois que le schéma que j'ai posté n'était pas tout-à-fait correct par rapport à ma config.
    Nous sommes d'accord, donc :)
    Dernière édition: 03 Déc 2022 16:11 par knut.