Inversion + et A2

Plus d'informations
04 Juil 2025 11:38 #16 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Inversion + et A2
Non je préconise rien.
Tu peux choisir de faire passer le neutre ou la phase par le SSR mais pas les 2. C'est juste une histoire de nombre de fils , regarde la photo du dernier lien de mon post précédent .

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Juil 2025 11:49 #17 par Kevov
Réponse de Kevov sur le sujet Inversion + et A2
J’ai fait la modification conforme à la photo et au schéma. mais le problème est toujours présent

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Juil 2025 12:14 - 04 Juil 2025 12:24 #18 par ControlBoy
Réponse de ControlBoy sur le sujet Inversion + et A2
La couleur rouge entre le SSR et le wago en haut à droite me perturbe, il faut respecter les codes couleurs ça aide ! Entre le 2 du SSR et la phase il y a bien 230V ?
C'est la carte ACI qui fait aussi l'alimentation du CE, je découvre car ça ne correspond pas à ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...avec-carte-aci#24506
Pièces jointes :
Dernière édition: 04 Juil 2025 12:24 par ControlBoy.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Juil 2025 12:27 - 04 Juil 2025 12:30 #19 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Inversion + et A2
Si tu es sûr de ton cablage il faut donc reprendre les mesures.

Si ton ballon n'est pas chaud, appuyer sur Manubal.
Normalement la led verte du routeur 2ème encoche s'allume.
La led Rouge du SSR doit s'allumer.

Si led rouge éteinte:
1) Aux bornes du Routeur A1 et +, vérifier présence du 5 V ,
si non, débrancher les fil vers le SSR et remesurer.

2)Si oui, après avoir rebranché les fil vers SSR, vérifier si 5V aux bornes 3 et 4 du SSR.

Si pas de 5v, débrancher les fil 3 et 4 du SSR.
Mesurer si 5V entre les fils venant du routeur (donc sur les fils qui viennent d'être débranchés) du SSR, si oui panne du SSR ou branchements après ce dernier.

Si la led rouge est allumée.
1) verifier si 230 entre 1 et Phase (si c'est le neutre qui a été coupé)
2)vérifier si 230 entre 2 et phase(si c'est le neutre qui a été coupé).

Il y a d'autres cas, dis nous déjà ce qu'il se passe.

@Controlboy.
Le schéma fait à la main est erroné, Kevov a normalement recablé comme dans les liens du post 14.
Dernière édition: 04 Juil 2025 12:30 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Juil 2025 14:31 #20 par Kevov
Réponse de Kevov sur le sujet Inversion + et A2
Quand je passe en « manu bal », La Led verte du MSPV s’allume, en revanche la led rouge du SSR reste éteinte.

J’ai pris les mesures mais les tensions varient énormément.
Sur le MSPV :
Entre borne A1 et +5V j’ai 2.5V
Tension que je retrouve bien sur le SSR.

Quand je débranche les câbles sur le MSPV de A1 et +5V, la tension remonte légèrement 3 ou 4V mais en prenant plusieurs mesures, je peux trouver plusieurs tensions différentes.

En rebranchant les câbles, tension : 1V

Pour résumer, sur le MSPV, les tensions entre A1 et +5V ont variées entre 1 et 2,5V câbles branchés
Et entre 3 et 4V câbles débranchés.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Juil 2025 14:35 #21 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Inversion + et A2
appuie sur ManuRad, la Led 2, 3 ème encoche du routeur doit s'allumer.
Mesure entre A2 et +.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Juil 2025 14:36 #22 par Kevov
Réponse de Kevov sur le sujet Inversion + et A2
En fait étant donné que je me suis servi d’un câble 3G2,5 j’ai mis une couleur rouge « machinalement » étant donné que j’ai utilisé le bleu et le rouge/marron.

Mais dans les fait, j’étais bien conforme au schéma initial.
Étant donné que j’ai que du neutre qui transite par le SSR. Les deux câbles entre le Wago et la carte ACI sont bien bleus, erreur de changement de couleur sur mon schéma. Mea culpa

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Juil 2025 14:45 #23 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Inversion + et A2
OK pour le schéma, tu es donc comme ControlBoy a corrigé et comme les schémas du tuto.
Faut trouver le 5V.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Juil 2025 15:00 #24 par Kevov
Réponse de Kevov sur le sujet Inversion + et A2
J’ai débranché les câbles et j’ai pris les tensions des 4 configurations, les tensions notées A1 sont prises entre A1 et +5V et les tensions A2 sont prises entre A2 et +5V :

Auto bal et auto rad
2eme led allumée uniquement
A1 3,8V
A2 4,5

Manu bal et auto rad
2eme led allumée uniquement
A1 3,7V
A2 4,3V


Manu bal et Manu rad
2eme led allumé uniquement
A1 1.8V
A2 4.5V

Auto bal et Manu rad
2eme led allumée uniquement
A1 2.1V
A2 4,5V

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Juil 2025 15:24 - 04 Juil 2025 15:30 #25 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Inversion + et A2
Pour A1, ça sent le pâté.:(
Tes fils étant débranchés, la sortie semble HS.

Il y a un truc qui va pas non plus.
Led1 (2ème encoche) toujours éteinte et Led2 (3eme encoche)toujours allumée.

Je pense que tu dois te faire pièger par la luminosité des Led, regarde attentivement.

Appuie sur Manubal seulement, tous les autres boutons éteints, led 1 est allumée ou pas?

Pour qu'une sortie activée par Autoxxx soit allumée il faut y associer des horaires et que l'heure soit dans ce créneau.

Si tu es sûr de ton cablage SSr et ballon, met le fil qui était en A1 sur A2.
Puis teste ton ballon en appuyant sur ManuRad.
Chez moi j'ai 5.06V sur mes sorties, chez toi avec 4.5V le SSR a assez de jus pour fonctionner.


Euh lu trop vite, sauf s'il y a des horaires de mis sur AutoRad, tu aurais du trouver 0 et non pas 4,5V.

Reverifie avec aucun bouton allumé, ni autoxx ni manuxx.

Pour ta sortie HS, attends l'avis de Patrick.
Dernière édition: 04 Juil 2025 15:30 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Juil 2025 15:30 #26 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Inversion + et A2
relis le post précédent, j'ai corrigé ne fait pas de test ballon avant de l'avoir lu et confirmé.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Juil 2025 15:45 - 04 Juil 2025 15:48 #27 par Kevov
Réponse de Kevov sur le sujet Inversion + et A2
Oui c’est ce que je me dis pour A1 et même les incohérences des leds.
J’ai démonte le cache pour que l’on parle de la même chose.
Je te confirme que peut importe la configurations il n’y a que la première led (donc 2eme encoche) qui reste allumée.

La deuxième ne s’allume à aucun moment.

J’ai testé également de mettre mon câble sur le sortie A2 mais la tension prise est à 2.5V
Pourquoi le fait de brancher les câbles feraient autant baisser la tension ?

Et donc pas de routage vers mon ballon non plus (je surveille avec mon appli Enphase)

Edit : avec aucun bouton d’activé (ni auto ni Manu) la 1ere led verte reste allumée
Dernière édition: 04 Juil 2025 15:48 par Kevov.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Juil 2025 15:53 - 04 Juil 2025 15:53 #28 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Inversion + et A2
En résumé, routeur seulement alimenté et aucun SSR raccordé:
A1 toujours allumée, tension aléatoire,
A2 jamais allumée et tension 4,5 en permanence

Bon ben, la messe est dite, routeur HS ...... Attends Patrick.
Dernière édition: 04 Juil 2025 15:53 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Juil 2025 16:01 - 04 Juil 2025 16:01 #29 par Kevov
Réponse de Kevov sur le sujet Inversion + et A2
:pleur:
Ça serait dû à l’inversion de l’électricien ?
Ou en tout cas, quelque chose a dû se passer car il marchait avant et a arrêté de fonctionner à la remise en service.

Les deux inversions en question :
Inversion phase neutre sur le MSPV
Et câblage du A1 vers borne 4 du SSR et A2 (au lieu de +5V) vers la borne 3 du SSR.

Seul changement : ajout de wago entre les câbles du SSR et MSPV) pour ajouter 10cm.
Mais je ne vois pas le lien

En espérant que la carte du ballon n’ait pas flashé également
Dernière édition: 04 Juil 2025 16:01 par Kevov.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Juil 2025 16:15 #30 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Inversion + et A2

En espérant que la carte du ballon n’ait pas flashé également

En attendant, il suffit de remettre tes neutres ensemble, et le ballon devrait refonctionner.....

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena