Inversion + et A2
- Kevov
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 25
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3445
- Remerciements reçus 534
Apparemment simple inversion de la pince PowRéso ou peut-être, vu que la pince PowPV est aussi inversée, inversion des fils phase et neutre sur le bornier secteur (en bas à gauche) du MSunPV ce qui entraîne l'inversion de toutes les mesures.
Coupes bien l'alimentation secteur avant d'intervenir sur les fils à ce niveau !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Kevov
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 25
- Remerciements reçus 0
Bien vu, je n’avais pas vu pour l’inversion phase neutre également !
Effectivement en permutant (en ayant préalablement coupé l’alimentation)
Les données sont plus cohérentes ,merci à toi !
Quelles indications permettent de savoir si les pinces sont dans le bon sens ?
Dernière chose, quand je mets en route « manu bal » cela mets bien le synoptique à jour avec la résistance qui s’allume mais en réel, le ballon ne chauffe pas (c’est un 3000w, on voit bien avec la pince réseau qu’on ne retrouve pas les 3000w et c’est la bonne indication car j’ai la même chose sur mon application Enphase)
Tu sais d’où ça pourrait venir ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3445
- Remerciements reçus 534
Vérifies aussi que ton ballon n'est pas déjà chaud et/ou que tu n'as pas un disjoncteur coupé et/ou que le contacteur Jour/Nuit, s'il y en a un, est bien en bonne position...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Kevov
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 25
- Remerciements reçus 0
Le voyant sur le relais ne s’allume pas même avec le mode « manu bal » activé.
Pour info, pas de contacteur jour nuit ou de programmation horaire.Le disjoncteur 16A est bien activé.
Il y a eu des douches ce matin et je viens de re tirer de l’eau chaude pour le test donc le ballon devrait vouloir chauffer.
Et cela marchait avant la modification du tableau.
Sinon pour le mode « auto », même en faisant les modifs A2 et + ainsi que phase neutre. Aujourd’hui j’ai regardé mais le ballon ne se met pas en route. Alors que j’ai du surplus qui est en train d’être envoyé au réseau.
Je mets quelques screen.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1560
- Remerciements reçus 155
Dans toutes tes inversions, on est bien d'accord que le + du routeur va bien au +3 du SSR et que A1 va bien au -4 du SSR ???
Le SSR étant polarisé.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3445
- Remerciements reçus 534
Même contrôle entre les bornes 3 et 4 du relais.
Sur certains relais le repérage de ces 2 bornes est très mal indiqué. La borne (3) est le (+), la borne (4) le (-) vers les sorties du MSPV:
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Kevov
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 25
- Remerciements reçus 0
Le A1 arrive bien sur la borne 4 du relais et le + arrive bien sur la borne 3 du relais.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Kevov
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 25
- Remerciements reçus 0
Peux-tu avec un multimètre vérifier la tension entre la sortie A1 et le +5V avec la commande ManuBal activée ? Tu devrais avoir 5V environ.
Même contrôle entre les bornes 3 et 4 du relais.
Sur certains relais le repérage de ces 2 bornes est très mal indiqué. La borne (3) est le (+), la borne (4) le (-) vers les sorties du MSPV:
J’ai environ 2,5V entre A1 et +5V du MSPV
Et même valeur sur borne 3 et 4 du relais.
Et en borne 1 et 2 j’ai bien 230V en AC
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Kevov
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 25
- Remerciements reçus 0
Bonjour Kevov
Dans toutes tes inversions, on est bien d'accord que le + du routeur va bien au +3 du SSR et que A1 va bien au -4 du SSR ???
Le SSR étant polarisé.
Cdlt
Bonjour ROB,
oui je confirme
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Kevov
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 25
- Remerciements reçus 0
Et 230v AC sur borne 1 et 2 du relais
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1560
- Remerciements reçus 155
Tu veux dire 230 entre 1 et 2????Et 230v AC sur borne 1 et 2 du relais
Si c'est le cas, mauvais cablage, tu as du faire arriver le neutre sur une des 2 bornes.
Si tu as cablé le 230 comme sur le schéma, le neutre va directement au ballon et ne passe pas par le SSr.
Donc si c'est bien cablé, tu as 230 entre 1 et neutre et rien entre 2 et neutre lorsque le SSR ne fonctionne pas.
Et 230 entre 2 et neutre lorsque le SSR fonctionne.
Coupe le disjoncteur du ballon.Oups erreur, j’ai 2.5V DC sur le MSPV et le relais
Reprends la tension aux bornes du routeur.
Si 5v OK, si toujours 2,5V alors débranche les fils qui partent vers le SSR.
Mesure, si 5V OK si toujours 2,5 problème.
Bien entendu, toutes ces manips en prenant les précautions d'usage.
Cdlt
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Kevov
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 25
- Remerciements reçus 0
Un schéma vaut mieux qu’un long discours.
Excusez mes talents de dessinateurs.
Voici le schéma de câblage qui a fonctionné parfaitement pendant 2 ans.
Et qui ne fonctionne plus depuis la mise au norme du coup avec des données incohérentes.
Suite à inversion par électricien du phase neutre du MSPV ainsi que le renvoie du +3 du relais qui a été branché sur le A2.
Visiblement y’a eu aussi une autre inversion qu’il a modifié mais je ne sais pas laquelle.
J’ai remis confirmé à mon schéma en pièce jointe mais les données ne sont toujours pas cohérentes.
En espérant que ça puisse aider.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1560
- Remerciements reçus 155
C'est bien ce que je pensais tu as mis le 230 directement au SSR.
Pas glop tout ca.
Regarde à ce lien le 4 eme schéma avec la carte electronique.
ard-tek.com/index.php/documents/msunpv/5...anchements-msunpv-md
Attention dans ce dernier c'est le neutre qui transite par le SSR et non pas la phase.
Reprends ton cablage.
Pour visualiser regarde également ce lien
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...rmostat-electronique
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Kevov
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 25
- Remerciements reçus 0
Il est vrai que sur le forum photovoltaïque. Il y avait les deux écoles (passages par le SSR du neutre ou de la phase).
J’avais câblé en faisant passer la phase.
Je n’explique pas pourquoi ça ne fonctionne plus depuis le passage de l’électricien.
C’est pour ça que je me suis demandé si les inversions n’auraient pas engendré un défaut sur un des éléments (routeur, SSR même si moins probable ou carte électronique du chauffe eau)
Je vais faire la modification proposée dans le schéma et voir ce que ça donne.
Notamment si tu conseilles de faire transiter le neutre par le SSR.
Ça dédouanera si le problème est plus « profond »
Par contre les 2.5V entre les bornes A1 et +5V sont indépendants du câblage du ssr.
Est ce que la borne A1 aurait pu etre détériorée ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
-
Accueil
-
forum
-
MSun-PV
-
Support technique
- Inversion + et A2