sortie piscine

Plus d'informations
16 Mar 2025 17:15 #16 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet sortie piscine
Bonsoir,

Regarde le gain de ta sonde virtuelle, il n'est pas bon, c'est celui appliqué pour des Volts et non pas des W.
Du coup je pense qu'il y a conflit.

Cdlt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Mar 2025 17:17 #17 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet sortie piscine
Encore Grillé.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Mar 2025 17:36 - 16 Mar 2025 18:03 #18 par François
Réponse de François sur le sujet sortie piscine
Merci pour vos réponses !
J'ai calibré la sonde S9 en mettant le gain à 489 !

J'essai de comprendre et du coup je me demande pourquoi ne pas la mettre à 506 comme S2 ?

Cordialement
Dernière édition: 16 Mar 2025 18:03 par François.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Mar 2025 17:51 #19 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet sortie piscine
Regarde ici comment affiner tes sondes
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-calibrer-les-sondes

Dans les vieilles versions , il y avait 506 mais depuis Patrick met 485.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Mar 2025 18:02 #20 par François
Réponse de François sur le sujet sortie piscine

Regarde ici comment affiner tes sondes
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-calibrer-les-sondes

Dans les vieilles versions , il y avait 506 mais depuis Patrick met 485.

Dans les vieilles versions ??? mais mon routeur a 2 mois et toutes les sondes sont calibrées sur 506 !
Faut-il que je les mette sur 485 ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Mar 2025 18:14 #21 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet sortie piscine
Je faisais référence à ce post(#3):
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...tension-faible#17164

Après c'est peut être revenu à 506???

Perso, j'ai 485.....et c'est pile poil, les bonnes valeurs. Mais tu peux affiner toi même en recalculant;cela te permettra peut être de minimiser l'écart avec ton onduleur?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Mar 2025 18:23 #22 par François
Réponse de François sur le sujet sortie piscine
Merci pour tes réponses, je vais peaufiner cela !

Bonne soirée

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Mar 2025 19:05 #23 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet sortie piscine
Bsoir,
La valeur standard du gain est de 485 mais la précision de l'étalonnage est fonction de 5 composants qui ont une tolérance de 1%.
Si pendant mes tests je constante une dérive un peu trop importante il m'arrive de corriger ces valeurs de gain.

Si tu es parti d'une ancienne config pour l'adapter à tes besoins, possible aussi que les gains étaient à 506.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Mar 2025 20:12 #24 par François
Réponse de François sur le sujet sortie piscine
Bonsoir Patrick, merci pour ces précisions, j'ai mis toutes les sondes à 485, je verrais par la suite si cela semble juste.

Je suis parti de la config de base à cette adresse : ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...de-base-2-2d-et-4-4d
Toute les sondes sont calibrées à 506 dans la config du msun_pv4-4d

Du coup je m'inquiète, y aurait-il d'autre paramètre à modifier ?

Cordialement

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena