pas d'injection vers CE
- Chrys07800
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 11
- Remerciements reçus 0
cela fait maintenant quelques semaines que je galère . je fais des test sur plusieurs jours.
quand je produits suffisamment, le surplus n'est plus envoyé dans mon CE.
j'ai regardé tous les branchement , j'ai refais un reset et fais la mis a jour du MSunpv.
j'ai testé different réglage . je pense que je m'égare quelque part.
je suis sur une seule sortie CE.en 2X2 (CE de 300L simple)
j'ai garder le contact J/N uniquement pour le forçage, en mode forçage le ballon est alimenter
pas de sonde pour le moment.
j'ai mis différents screens , certains ou j'aurais besoin d'un avis, comme dans
1. paramètre sans injection : la valeur du POWBAL ? normal ou non ?
2. paramètre thermostat : est-ce que cela me sert, avec la config que j'ai, de modifier
merci pour le retour, soyez indulgent si je demande d'approfondir, pas facile pour moi tout ces paramètres .
chris
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Chrys07800
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 11
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 846
- Remerciements reçus 94
Post édité
Car les thermostats de ta première image n'appartiennent pas à cette version, sûrement que tu as du les créer?
Peut être même as tu apporté des modifs que l'on ne voit pas?
Pourquoi Powbal change de sens (négatif puis positif) entre les 2 screens ? C'est impossible.
Tu es sûr de l'emplacement de tes pinces?
Ta courbe du 26 juillet ne correspond pas aux screens que tu nous présentes...... tu as modifié depuis cette date.
Perso, je remettrais la version originelle 2-2d et vérifierais le bon fonctionnement du routeur.
En voici les liens:
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...de-base-2-2d-et-4-4d
Cordialement
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 846
- Remerciements reçus 94
J'ai trouvé en fait, tu as installé la version detection-de-fin-de-chauffe-d-un-ce-sans-sonde-de-temperature dont je remets le lien:
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...sonde-de-temperature
Dans ce post, tu as la réponse à ta 2ème question concernant les thermostats:
Le principe de fonctionnement :
- Le surplus est routé vers le ballon.
- Par défaut, le ballon est forcé par un Timer paramétrable (exemple 22:00 à 02:00)
- Mais si au cours de la journée il y a simultanément une injection de plus de 100W et une consommation du CE de moins de 20W pendant plus de 15 secondes, cela signifiera que le thermostat du CE a arrêté la chauffe au cours de la journée, le ballon a donc été suffisamment chaud. Dans ce cas, on inhibe le Timer pour les 18 prochaines heures (ce temps est paramétrable), et le ballon ne sera donc pas forcé le soir.
La programmation :
Le temps pendant lequel le timer est inhibé après une détection de fin de chauffe est de 65520 secondes par défaut (32760 plus 32760 secondes), soit 18,2 heures, paramétrable par les temporisations TpBalC1 et TpBalC2. Ce temps est égal à la somme des deux temporisations. La raison pour laquelle nous utilisons deux temporisations au lieu d'une seule est que sur le MSunPV, les temporisations sont limitées à 32767 secondes au maximum. Attention, si vous mettez une valeur plus grande que ce maximum, vous n'aurez pas d'erreur lors du paramétrage, mais cela ne fonctionnera pas correctement.
Concernant la question 1:
je comprends pas ta question.1. paramètre sans injection : la valeur du POWBAL ? normal ou non ?
Pourquoi Powbal change de sens (négatif puis positif) entre les 2 screens ? C'est impossible.
Tu es sûr de l'emplacement de tes pinces?
Ta courbe du 26 juillet ne correspond pas aux screens que tu nous présentes...... tu as modifié depuis cette date.
Est ce que depuis que tu as mis cette version, cela a fonctionné correctement?
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tochy
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 415
- Remerciements reçus 92
Tu n'est pas sensé avoir de powbal sur un 2x2 si tu as déjà une pince sur le reseau et une sur le PV.
Ta pince PV est a l'envers, mais c'est un détail.
Commence par remettre une version 2_2d de base et regarde ce qui se passe.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 846
- Remerciements reçus 94
Edit: Il a chargé la version pour un 4X4 (qui a Powreso, powPV et Powbal)au lieu de celle d'un 2X2 (qui n'a que Powreso et Powbal).
Et dans le cas de la 2X2, déplacer la pince PowPV sur le phase du ballon.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Chrys07800
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 11
- Remerciements reçus 0
merci pour les retours rapides.
j'ai renvoyé la version originale 2X2D, je pense que j'avais un problème d'envoi, et a force trop de mauvais paramètre. cette fois. ci, l'envoi a été plus rapide. de nouveau un flux vers le CE.
je regarde demain les différents résultats pour valider le bon fonctionnement et j'essaierai dans la semaine la version detection-de-fin-de-chauffe-d-un-ce-sans-sonde-de-temperature.
merci encore, je vous tiens informé