Forçage par mesure d'énergie routée
- patrick
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3084
- Remerciements reçus 475
Aussi basée sur la config de Vutana, ard-tek.com/index.php/forum/vos-schemas/...ns-sonde-temperature, donc avec un seul ballon.
Un seul compteur CPT4, qui était déjà là, remplace beaucoup de modules logiques.
Ce compteur est configuré en kWh avec 1 décimale. Il faut rentrer en paramètre 1 la valeur d'énergie souhaité avant coupure de la chauffe, ici j'ai mis 6,0kWh.
Ce compteur valide un thermostat qui n'est pas trop utile mais nécessaire pour additionner les signaux de validation du Timer et du compteur.
Ce n'est qu'un premier jet, il y a pas mal de petites bricoles à peaufiner mais dans l’ensemble ça devrait fonctionner.
Questions, remarques, retours... bienvenus !
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- michjul
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 148
- Remerciements reçus 19
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3084
- Remerciements reçus 475
Il n'y a plus de tempo, tout se passe au niveau du compteur cpt4.
Explications:
On programme une heure de marche/arrêt du forçage de la chauffe avec TIM1/Forçage CE.
On met dans le Compteur CPT4/EnRBall une quantité d'énergie estimée suffisante pour avoir une température "confortable" en fin de journée, avant les douches.
Si à l'heure de démarrage du forçage programmée dans TIM1, l'énergie routée vers le ballon est en dessous de la valeur de CPT4, alors la sortie ballon sera activée jusqu'à cette valeur.
Si au dessus, il n'y aura pas de forçage.
Le compteur est un compteur journalier, donc remis à zéro à 00:02.
La sonde de température est facultative. Si elle n'y est pas sa valeur reste à 0 et la sortie est tjs activée si les conditions ci-dessus sont réunies.
Un des avantages de cette config c'est que les compteurs étant sauvegardés toutes les minutes, une coupure secteur en plein après-midi par exemple, n'a aucun effet sur le comptage d'énergie.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Nico85
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 13
- Remerciements reçus 1
C'est moi qui avait fait cette demande.
Comme je n'ai pas encore de routeur, je ne comprends pas votre "langage"
Ma demande était :
On affecte un nombre X de kWh par jour pour la chauffe du CE.
On enregistre dans un compteur ce que le routeur envoi au CE chaque jour.
Et la nuit en HC on fait chauffer le ballon : nombre X de kWh par jour - routeur envoi au CE chaque jour.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- pansedepoule
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 135
- Remerciements reçus 8
Ce fichier, avec ce programme, on le met où ? Dans la carte SD ou sur le site du MsunPV
Je suis trés interessé mais tout est encore flou pour moi
( j'ai cru comprendre que la carte SD servait à enregistrer les données, donc je pencherai pour la 2ème solution)
Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- michjul
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 148
- Remerciements reçus 19
Oui, une pince sur le disjoncteur et l'autre sur le ballon.
Il n'y a plus de tempo, tout se passe au niveau du compteur cpt4.
Explications:
On programme une heure de marche/arrêt du forçage de la chauffe avec TIM1/Forçage CE.
On met dans le Compteur CPT4/EnRBall une quantité d'énergie estimée suffisante pour avoir une température "confortable" en fin de journée, avant les douches.
Si à l'heure de démarrage du forçage programmée dans TIM1, l'énergie routée vers le ballon est en dessous de la valeur de CPT4, alors la sortie ballon sera activée jusqu'à cette valeur.
Si au dessus, il n'y aura pas de forçage.
Le compteur est un compteur journalier, donc remis à zéro à 00:02.
La sonde de température est facultative. Si elle n'y est pas sa valeur reste à 0 et la sortie est tjs activée si les conditions ci-dessus sont réunies.
Un des avantages de cette config c'est que les compteurs étant sauvegardés toutes les minutes, une coupure secteur en plein après-midi par exemple, n'a aucun effet sur le comptage d'énergie.
J'ai installé la maj, mis CPT4 sur 5,0 Kw et le CE était chargé vers 10h00 ce matin en ayant eu besoin de 2,6 kW donc le reste (2,4 kW) la sortie ballon sera activée ce soir en HC ?
Si oui, je n'en aurai pas vraiment besoin donc il faudrait mettre CPT4 sur 2,5 Kw pour que ça ne chauffe pas le soir en HC !
Par contre il faut dès fois 5 kW pour chauffer le CE si plus besoin d'eau chaude donc si je laisse CPT4 sur 5.0 kW ce sera OK pour cette journée uniquement ?
C'est bien ça ?
Il faut lancer le programme avec l'interface Web :question basique :
Ce fichier, avec ce programme, on le met où ? Dans la carte SD ou sur le site du MsunPV
Je suis trés interessé mais tout est encore flou pour moi
( j'ai cru comprendre que la carte SD servait à enregistrer les données, donc je pencherai pour la 2ème solution)
Merci
Bouton "système" / "mise à jour" /mise à jour schéma et tu envoies les 2, tu cherches en premier "sch_hyd0.svg.gz" puis "sch_log0.svg.gz" et enfin faire la mise à jour configuration, tu cherches "configdn.cnf" et c'est tout. Faire un reset du routeur avant c'est mieux...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3084
- Remerciements reçus 475
Michel, c'est vrai que ça ne couvre pas tous les cas de figure, dont celui que tu décris.J'ai installé la maj, mis CPT4 sur 5,0 Kw et le CE était chargé vers 10h00 ce matin en ayant eu besoin de 2,6 kW donc le reste (2,4 kW) la sortie ballon sera activée ce soir en HC ?
Si oui, je n'en aurai pas vraiment besoin donc il faudrait mettre CPT4 sur 2,5 Kw pour que ça ne chauffe pas le soir en HC !
Si tu n'as pas besoin d'une chauffe supplémentaire le soir tu désactives le bouton "TimerOn" de la commande sur la page d'accueil, pas besoin de modifier les paramètres de CPT4.
Attention, j'ai fait une maj des fichiers du premier msg cette nuit. Dans la version précédente ce bouton TimerOn n'avait aucun effet.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3084
- Remerciements reçus 475
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- pansedepoule
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 135
- Remerciements reçus 8
Personne pour tester cette config ? Parce que j'en ai d'autres sous le coude si celle-ci ne vous plaît pas !
Je viens de mettre cette config.
Je teste ça et je dirai si c'est ok pour moi
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- pansedepoule
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 135
- Remerciements reçus 8
Actuellement, je produis 800W et j'ai toujours 15 / 20W consommé
Je vois cela avec ma pince de mon shelly EM
Je suis à 0 en "injection" avec le routeur.
Pourquoi j'ai une conso reseau ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 844
- Remerciements reçus 94
Ni le Shelly, ni le routeur ne sont des instruments de mesure (encore moins les pinces). Chacun a des tolérances, de fait qui a raison, le Shelly ou le routeur? Si tu es patient (vu la faible quantité de W envoyés) ce sera le LINKY qui te donnera l'indication de ce qui est injecté.
Pour bien faire, il faudrait étalonner les pinces sur un même appareil pour comparer.
Attention aussi, Powreso est exprimé en W, je ne sais pas pour le Shelly, c'est peut être en Wh?
Attention également, j'ai un copain qui s'est fait avoir, il y a 2 types de pinces, les 50A et 120A, avec un réglage dans le Shelly. J'en sais pas plus.
Cordialement
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- pansedepoule
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 135
- Remerciements reçus 8
Le shelly donne une consommation en W.
je verrai demain si ENEDIS me compte des W facturés
Le routeur doit bien se fier à la mesure de sa pince (celle qui est sur sortie linky) pour router ou non ?
Cela voudrait dire que 0 en injection n'est pas "fiable" ?
(Par défaut, j'avais mis -100W en "injection" jusque là pour éviter le bruit du cumulus)
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 844
- Remerciements reçus 94
Le routeur doit bien se fier à la mesure de sa pince (celle qui est sur sortie linky) pour router ou non ?
Cela voudrait dire que 0 en injection n'est pas "fiable" ?
Si très fiable, par rapport ...... à ce qu'il lit....donc s'il y a une imprécision supposons de 1%, il y aura une erreur de 1% par rapport au Linky.
Facile à vérifier, tu regardes avec ton appli Hellowatt ou EDF et tu compares avec le routeur sur quelques jours, tu en déduis la dérive et tu corriges avec le gain dans Msapp.
Tiens ça me fait penser que je n'ai pas vérifié depuis que je suis en 104, je vais le faire de ce pas.
EDIT: Comparaison entre Routeur et LINKY, sur 7 derniers jours, écart 0.17 KWh soit moins de 4 KWh depuis le début de l'année, parfait, je touche à rien. Conclusion: bravo Patrick.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- EMqA
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 43
- Remerciements reçus 1
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- EMqA
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 43
- Remerciements reçus 1
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
- Accueil
- forum
- MSun-PV
- Vos installations
- Forçage par mesure d'énergie routée