Detection de fin de chauffe d'un CE sans sonde de température

Plus d'informations
27 Fév 2024 18:04 - 03 Mai 2024 17:45 #1 par felvic
(Configuration développée par Patrick, Vutana et Michjul)

Le principe de fonctionnement :

- Le surplus est routé vers le ballon.
- Par défaut, le ballon est forcé par un Timer paramétrable (exemple 22:00 à 02:00)
- Mais si au cours de la journée il y a simultanément une injection de plus de 100W et une consommation du CE de moins de 20W pendant plus de 15 secondes, cela signifiera que le thermostat du CE a arrêté la chauffe au cours de la journée, le ballon a donc été suffisamment chaud. Dans ce cas, on inhibe le Timer pour les 18 prochaines heures (ce temps est paramétrable), et le ballon ne sera donc pas forcé le soir.

La programmation :

Le temps pendant lequel le timer est inhibé après une détection de fin de chauffe est de 65520 secondes par défaut (32760 plus 32760 secondes), soit 18,2 heures, paramétrable par les temporisations TpBalC1 et TpBalC2. Ce temps est égal à la somme des deux temporisations. La raison pour laquelle nous utilisons deux temporisations au lieu d'une seule est que sur le MSunPV, les temporisations sont limitées à 32767 secondes au maximum. Attention, si vous mettez une valeur plus grande que ce maximum, vous n'aurez pas d'erreur lors du paramétrage, mais cela ne fonctionnera pas correctement.

La config 2x2:

Fichier attaché :

Nom du fichier : detectionf...03-2.zip
Taille du ficher :362 ko

La config 4x4:

Fichier attaché :

Nom du fichier : detectionf...2-28.zip
Taille du ficher :8 ko


Pensez à changer le paramètre d'extinction du wifi.

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Pièces jointes :
Dernière édition: 03 Mai 2024 17:45 par felvic.
Le sujet a été verrouillé.
Propulsé par Kunena