problème paramétrage thermostat

Plus d'informations
22 Avr 2024 12:05 #31 par nicoto94
Réponse de nicoto94 sur le sujet problème paramétrage thermostat
Après plusieurs essais :
Sur Autobal mon ballon se coupe a 68°C


et reprend a 60°C


Mon th2 secu bal1 est a une consigne de 66°C avec un hystérésis de 2°C; il doit y avoir un souci dans la configuration ....

Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
22 Avr 2024 13:22 #32 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet problème paramétrage thermostat
Il faudrait en être sûr.

Tu as une carte SD pour les fichiers?

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
23 Avr 2024 09:20 #33 par nicoto94
Réponse de nicoto94 sur le sujet problème paramétrage thermostat

Il faudrait en être sûr.

Tu as une carte SD pour les fichiers?

J avais un souci sur mon ancienne carte SD qui ne fonctionnait plus sur mon MsunPV; je vais la remplacer ce soir...Un conseil pour sa taille ?
En te remerciant par avance

Passes une bonne journée

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
23 Avr 2024 10:21 #34 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet problème paramétrage thermostat
un fichier c'est 760 Ko.
Avec une 8 Go tu en as pour ... 30 ans!

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
23 Avr 2024 11:37 #35 par nicoto94
Réponse de nicoto94 sur le sujet problème paramétrage thermostat

un fichier c'est 760 Ko.
Avec une 8 Go tu en as pour ... 30 ans!
Cool; j installe la carte ce soir et on vérifiera tout cela après quelques jours d utilisation
Passes une bonne journée

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
23 Avr 2024 19:29 #36 par nicoto94
Réponse de nicoto94 sur le sujet problème paramétrage thermostat

un fichier c'est 760 Ko.Avec une 8 Go tu en as pour ... 30 ans!
Carte micro SD installé !Par contre j ai remplacé ma pince ampèremétrique pour le ballon 1 et j ai toujours un gros souci de puissance relevé de 1350W en manubal au lieu des 2800W....Et cela depuis la maj 104 !Y a t il possible de tester la prise jack Numéro 4 afin de vérifier que c est pas la prise jack qui déconne ?Sinon il faudra que je retourne sur l ancien firmware car cela me fausse toutes mes données !J suis deg ; tout fonctionnait bien auparavant....

On voit bien qu'il y a plus de 2500W de différence entre la commande manubal et autobal en puissance réseau !




Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
23 Avr 2024 19:48 - 23 Avr 2024 19:51 #37 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet problème paramétrage thermostat
Bonsoir,
Tu as regardé si le gain des 4 entrées puissance était le même ? ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-calibrer-les-sondes
Parce que tu as une config pour un 2x2 et tu as un 4x4. Config qui a été très très modifiée par plusieurs personnes.

Le gain par défaut sur ces entrées est autour de 485 alors que sur les configs 2-2 la sortie OUtBal a un gain de 1165, ce qui n'a aucune importance parce ce sont des %.
Dernière édition: 23 Avr 2024 19:51 par patrick.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
23 Avr 2024 20:37 - 23 Avr 2024 20:42 #38 par nicoto94
Réponse de nicoto94 sur le sujet problème paramétrage thermostat
Voici le gain qui est enregistré pour le réseau et la puissance PV


Et pour le outbal1 et 2:


Ce qui est bizarre est que je n avais aucun souci avant la maj avec al puissance du ballon....
Tu penses que je peux modifier le gain afin de récupérer la puissance de mon cumulus de 2800W ?

En te remerciant par avance
Bonne soirée

EDIT: sur la dernière version firmware102 j étais en gain 506 pour le cumulus; je peux donc remettre comme c était ?

Pièces jointes :
Dernière édition: 23 Avr 2024 20:42 par nicoto94.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
23 Avr 2024 22:15 #39 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet problème paramétrage thermostat

Tu penses que je peux modifier le gain afin de récupérer la puissance de mon cumulus de 2800W ?

Ben bien sûr, c'est le B.A.-BA, tu aurais même dû commencer par là ! :evil:
As-tu lu le lien précédent pour calibrer les sondes ? ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-calibrer-les-sondes

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
24 Avr 2024 04:33 #40 par nicoto94
Réponse de nicoto94 sur le sujet problème paramétrage thermostat

Tu penses que je peux modifier le gain afin de récupérer la puissance de mon cumulus de 2800W ?

Ben bien sûr, c'est le B.A.-BA, tu aurais même dû commencer par là ! :evil:
As-tu lu le lien précédent pour calibrer les sondes ? ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-calibrer-les-sondes
En effet, je me suis cassé la tête "de ouf" et a vous par la même occasion...!
Désolé mais en récupérant toutes les config que j ai pu tester de la version 104, même celle d origine, j ai semble t il toujours eu un gain de 1100 alors que sur mon ancienne version j étais a 506 sans avoir touché au gain, pourquoi ces données ont été modifié !?
Après je n ai pas relus la notice depuis l achat du M'Sun PV, peut être que j aurai dû me replonger dedans...:side:
As tu un conseil a me donner afin de parfaire la calibration de Celui ci(mesurer la puissance avec un autre appareil et peaufiner le gain afin d être le proche de la puissance réelle)?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.