problème paramétrage thermostat
- nicoto94
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 285
- Remerciements reçus 2
Je souhaiterai vos conseils pour la configuration de 2 thermostats (1 en pour la commande manubal : themoballon1) et (l autre :secuballon1 en sécurité pour la commande Auto)
J ai programmé pour themoballon1:
consigne :65°C
Hystérésis: 5°C
et pour secuballon1:
consigne :66°C
Hystérésis: 2°C
Mais le ballon continue a chauffer au delà de 69°C en AutoSi je ne me trompe pas; le thermoballon1 est uniquement pour la commande "Manubal" sous MsunPV et le sécuballon1 une sécurité quelque soit la commande (Auto,Manubal,etc...)
Peut être sont ils pas correctement configuré chez moi?
En vous remerciant par avance pour votre aide
Bonne journée
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3086
- Remerciements reçus 475
J'essaie d'expliquer à nouveau ce qui est écrit ici: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...de-base-2-2d-et-4-4d
- Le "thermo ballon1" est une limitation qui n'agit que lorsque tu es en forçage par programmation horaire/Timer 1 et AutoBal enclenché.
- Le "sécu ballon1" lui n'agit que sur le routage que la commande Autobal soit activé ou pas.
- Pas de limitation quand tu es en ManuBal.
Ces thermostats ne sont que des sécurités supplémentaires qui ne saurait en aucun cas remplacer les thermostats d"origine équipant ton Chauffe-eau.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- nicoto94
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 285
- Remerciements reçus 2
Verifie que ce ne soit pas une tempo qui le déclenche
merci pour ton retour , je regarde ce soir
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- nicoto94
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 285
- Remerciements reçus 2
Bonjour,
J'essaie d'expliquer à nouveau ce qui est écrit ici: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...de-base-2-2d-et-4-4d
- Le "thermo ballon1" est une limitation qui n'agit que lorsque tu es en forçage par programmation horaire/Timer 1 et AutoBal enclenché.
- Le "sécu ballon1" lui n'agit que sur le routage que la commande Autobal soit activé ou pas.
- Pas de limitation quand tu es en ManuBal.
Ces thermostats ne sont que des sécurités supplémentaires qui ne saurait en aucun cas remplacer les thermostats d"origine équipant ton Chauffe-eau.
Je comprends bien Pat mais étant donné que mon thermostat mécanique est défaillant en attendant de le remplacer; je peux avoir une sécurité avec les thermostats sous MsunPV
Je regarde ce soir pour poster la config des thermostats ...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- nicoto94
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 285
- Remerciements reçus 2
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tochy
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 415
- Remerciements reçus 92
Ou est il dit dans la Doc ou sur le forum que si manubal et autobal sont désactivés que le routeur est du coup off ?
Moi j'ai lu que manuel était pour forcer une chauffe a pleine puissance quelque soit les conditions et que autobal était la même chose mais sur des heures programmées et rien d'autre.
Quand il y'a du surplus le routeur route jusqu'à chauffe complète du ballon ou qu'une consigne soit atteinte.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- nicoto94
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 285
- Remerciements reçus 2
Autant pour moi, il faut basculer sur injection "réglé chez moi a -6000W" et désactivés manubal et autobal afin de désactiver la chauffe du ballonSalut
Ou est il dit dans la Doc ou sur le forum que si manubal et autobal sont désactivés que le routeur est du coup off ?
Moi j'ai lu que manuel était pour forcer une chauffe a pleine puissance quelque soit les conditions et que autobal était la même chose mais sur des heures programmées et rien d'autre.
Quand il y'a du surplus le routeur route jusqu'à chauffe complète du ballon ou qu'une consigne soit atteinte.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
comment savoir si elle est activé ou non ?
Non elle n'est pas activée
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- nicoto94
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 285
- Remerciements reçus 2
Quel pourrait être le souci selon mes paramètres que je t ai posté du thermostat secubal1 afin de limiter la température de chauffe a 66°C lorsque je suis sur auto bal?
Pour le thermobal1 uneoquement pour la chauffe sur timer, les paramètres sont ils corrects ?
En te remerciant par avance pour ton aide
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- nicoto94
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 285
- Remerciements reçus 2
Je te remercie beaucoup pour ton aide et tes conseils
Bonne journée à toi
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- nicoto94
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 285
- Remerciements reçus 2
En te remerciant par avance
bonne soirée
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- nicoto94
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 285
- Remerciements reçus 2
Mais n utilisant pas pour le moment le timer, mon problème de chauffe du cumulus supérieur a 66°C doit venir d un autre paramétrage ?
La configuration secubal1 est elle bonne ?
EDIT: je te joins l ancienne config lorsque j étais fw102; en Autobal; il n y a pas de marche forcée de mon cumulus....
il doit y avoir un souci dans ma config....
Dans l attente de ton retour
Bonne soirée
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
- Accueil
- forum
- MSun-PV
- Support technique
- problème paramétrage thermostat