problème paramétrage thermostat
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3086
- Remerciements reçus 475
Dans quelle condition la chauffe ne s’arrête pas ? Quand tu es en AutoBall, ManuBall ou en routage ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- nicoto94
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 285
- Remerciements reçus 2
Salut PatJ'ai testé ta config hier soir et pour moi tout est bon.
Dans quelle condition la chauffe ne s’arrête pas ? Quand tu es en AutoBall, ManuBall ou en routage ?
Quand il est en Autobal; il est également en routage ?!
C est lorsque je suis en Autobal, que mon surplus solaire envoie vers mon cumulus, la température monte au dessus de 68°C parfois !
désolé de te casser la tête et encore merci pour tous tes efforts ainsi que Notre ami Felvic:)
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- nicoto94
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 285
- Remerciements reçus 2
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- nicoto94
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 285
- Remerciements reçus 2
Ton timer inhibe le TH1
C est normal le 94% pour le timer 1 et 100% pour le timer 2 ?
EDIT: je ne comprends rien ; en Autobal, si aucun timer de programmé; mon ballon ne devrait pas chauffé....?
Je viens de voir a l instant qu il chauffait....Je suis obliger de rester sur "Off"; y a t il un paramètre mal configurer ...?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
Les % sur les timers sont inopérants.
Ton timer 1 active TH1 mais il n'y a pas de plage horaire, du coup le thermostat n'est jamais activé
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- nicoto94
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 285
- Remerciements reçus 2
Tu mélanges tout...
Les % sur les timers sont inopérants.
Ton timer 1 active TH1 mais il n'y a pas de plage horaire, du coup le thermostat n'est jamais activé
J'avais bien compris le th1 est en relation avec le timer 1 donc en autobal, c est bien secubal1 qui doit couper le routage ?
Le problème est que rien ne se passe après 66°C...
Deplus avant la maj 104 , Autobal router le surplus vers mon cumulus uniquement !
Hier soir mon cumulus s est mit a chauffé a fond sur Autobal,j ai dû mettre le routeur sur off...On est bien d accord que cela n est pas normal ?
Merci par avance pour ton aide
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
donc en autobal, c est bien secubal1 qui doit couper le routage ?
Dans la config que tu as postée le routage doit s'arreter à 68°
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- nicoto94
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 285
- Remerciements reçus 2
La consigne est de 66°C et l hystérésis est de 2°C
donc en autobal, c est bien secubal1 qui doit couper le routage ?
Dans la config que tu as postée le routage doit s'arreter à 68°
Mais régulièrement la température monte au delà de 68°C...
Y a t il un souci dans ma config pour qu en Autobal maintenant, il y est Marche forcé de mon cumulus1?
Avant je n avais pas ce problème....?!
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
Car visiblement tu n'as pas de deuxième ballon...
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- nicoto94
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 285
- Remerciements reçus 2
visiblement tu n'as pas de deuxième ballon...
En effet, je rénove un corps de ferme pour en faire un gîte et mon second ballon sera installer pour l été
Passe le th4secu en "libre" et décoche le "1" sur la validation Sol2.
Il était déja sur "libre"
J ai décoché le "1" sur la validation Sol2.
Pour le souci de chauffe forcé sans raison le soir en "Autobal" , j ai essayé de recopier mon ancienne configuration, et la seule différence était le pourcentage Autobal a 1000% au lieu de 100%...Après cela, hier soir il ne s est pas activé en marche forcée !
Pour mon thermostat de sécurité en Autobal
Consigne:66°C
Hystérésis:2°C
Nous sommes bien d accord que sur la commande Autobal , le routage et la chauffe de mon cumulus devrait se couper a 66°C puis reprendre a 64°C ?
Donc a vérifier aujourd hui si le thermostat fonctionne bien !
Désolé pour tout le dérangement et merci beaucoup pour votre contribution
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
Il était déja sur "libre"
L'entrée activation, mais pas le type
Pour le souci de chauffe forcé sans raison le soir en "Autobal" , j ai essayé de recopier mon ancienne configuration, et la seule différence était le pourcentage Autobal a 1000% au lieu de 100%...Après cela, hier soir il ne s est pas activé en marche forcée !
Pas de rapport
Nous sommes bien d accord que sur la commande Autobal , le routage et la chauffe de mon cumulus devrait se couper a 66°C puis reprendre a 64°C ?
oui 65° pour le th1.
Je pense que tu n'as toujours pas saisi que le th1 est sur autobal et normalement commandé par le timer1.
Or ton timer1 n'est pas configuré, c"est la raison pour laquelle je t'ai demandé d'enlever le "1" sur "th1"
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- nicoto94
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 285
- Remerciements reçus 2
L'entrée activation, mais pas le typeIl était déja sur "libre"
Autant pour moi
Nous sommes bien d accord que sur la commande Autobal , le routage et la chauffe de mon cumulus devrait se couper a 66°C puis reprendre a 64°C ?
oui 65° pour le th1.
Je pense que tu n'as toujours pas saisi que le th1 est sur autobal et normalement commandé par le timer1.
Or ton timer1 n'est pas configuré, c"est la raison pour laquelle je t'ai demandé d'enlever le "1" sur "th1"
Si j ai bien compris pour le th1 n est en rapport qu avec le timer mais en haute saison (actuellement); je ne programme pas de timer via le msunPV
C est le th2 sécu bal1 que je souhaite avoir avec un arrêt du routage a 66°C et une reprise a 64°C donc il ne faudrait pas avoir dans l onglet commande commande 1 et position autobal ?
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
C est le th2 sécu bal1 que je souhaite avoir avec un arrêt du routage a 66°C et une reprise a 64°C donc il ne faudrait pas avoir dans l onglet commande commande 1 et position autobal ?
quand l'entrée activation est sur libre, ce n'est plus lié à un timer donc c'est actif tout le temps
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- nicoto94
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 285
- Remerciements reçus 2
Ok sauf sur Manubal, j ai cru lire qu il n y avait aucune sécurité de thermostat pour le Manubal...
C est le th2 sécu bal1 que je souhaite avoir avec un arrêt du routage a 66°C et une reprise a 64°C donc il ne faudrait pas avoir dans l onglet commande commande 1 et position autobal ?
quand l'entrée activation est sur libre, ce n'est plus lié à un timer donc c'est actif tout le temps
Donc le th2 sécu bal1 devrait fonctionner et couper mon routage et la chauffe du ballon 1 a 66°C....?
Je vais surveiller
Merci pour ton aide et bon dimanche a toi