problème paramétrage thermostat

Plus d'informations
19 Avr 2024 18:33 #16 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet problème paramétrage thermostat
J'ai testé ta config hier soir et pour moi tout est bon.
Dans quelle condition la chauffe ne s’arrête pas ? Quand tu es en AutoBall, ManuBall ou en routage ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Avr 2024 18:41 #17 par nicoto94
Réponse de nicoto94 sur le sujet problème paramétrage thermostat

J'ai testé ta config hier soir et pour moi tout est bon.
Dans quelle condition la chauffe ne s’arrête pas ? Quand tu es en AutoBall, ManuBall ou en routage ?
Salut Pat
Quand il est en Autobal; il est également en routage ?!
C est lorsque je suis en Autobal, que mon surplus solaire envoie vers mon cumulus, la température monte au dessus de 68°C parfois !
désolé de te casser la tête et encore merci pour tous tes efforts ainsi que Notre ami Felvic:)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Avr 2024 20:12 #18 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet problème paramétrage thermostat
Ton timer inhibe le TH1

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Avr 2024 20:56 #19 par nicoto94
Réponse de nicoto94 sur le sujet problème paramétrage thermostat

Ton timer inhibe le TH1





C est normal le 94% pour le timer 1 et 100% pour le timer 2 ?
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Avr 2024 20:56 - 19 Avr 2024 21:27 #20 par nicoto94
Réponse de nicoto94 sur le sujet problème paramétrage thermostat

Ton timer inhibe le TH1





C est normal le 94% pour le timer 1 et 100% pour le timer 2 ?

EDIT: je ne comprends rien ; en Autobal, si aucun timer de programmé; mon ballon ne devrait pas chauffé....?
Je viens de voir a l instant qu il chauffait....Je suis obliger de rester sur "Off"; y a t il un paramètre mal configurer ...?
Dernière édition: 19 Avr 2024 21:27 par nicoto94.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
20 Avr 2024 07:35 #21 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet problème paramétrage thermostat
Tu mélanges tout...

Les % sur les timers sont inopérants.

Ton timer 1 active TH1 mais il n'y a pas de plage horaire, du coup le thermostat n'est jamais activé

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
20 Avr 2024 12:42 #22 par nicoto94
Réponse de nicoto94 sur le sujet problème paramétrage thermostat

Tu mélanges tout...

Les % sur les timers sont inopérants.

Ton timer 1 active TH1 mais il n'y a pas de plage horaire, du coup le thermostat n'est jamais activé

J'avais bien compris le th1 est en relation avec le timer 1 donc en autobal, c est bien secubal1 qui doit couper le routage ?
Le problème est que rien ne se passe après 66°C...
Deplus avant la maj 104 , Autobal router le surplus vers mon cumulus uniquement !
Hier soir mon cumulus s est mit a chauffé a fond sur Autobal,j ai dû mettre le routeur sur off...On est bien d accord que cela n est pas normal ?
Merci par avance pour ton aide

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
20 Avr 2024 13:51 #23 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet problème paramétrage thermostat

donc en autobal, c est bien secubal1 qui doit couper le routage ?

Dans la config que tu as postée le routage doit s'arreter à 68°

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
20 Avr 2024 19:27 #24 par nicoto94
Réponse de nicoto94 sur le sujet problème paramétrage thermostat

donc en autobal, c est bien secubal1 qui doit couper le routage ?

Dans la config que tu as postée le routage doit s'arreter à 68°
La consigne est de 66°C et l hystérésis est de 2°C
Mais régulièrement la température monte au delà de 68°C...
Y a t il un souci dans ma config pour qu en Autobal maintenant, il y est Marche forcé de mon cumulus1?
Avant je n avais pas ce problème....?!
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Avr 2024 06:43 - 21 Avr 2024 06:44 #25 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet problème paramétrage thermostat
Passe le th4secu en "libre" et décoche le "1" sur la validation Sol2.

Car visiblement tu n'as pas de deuxième ballon...

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Dernière édition: 21 Avr 2024 06:44 par felvic.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Avr 2024 07:40 #26 par nicoto94
Réponse de nicoto94 sur le sujet problème paramétrage thermostat

visiblement tu n'as pas de deuxième ballon...

En effet, je rénove un corps de ferme pour en faire un gîte et mon second ballon sera installer pour l été

Passe le th4secu en "libre" et décoche le "1" sur la validation Sol2.

Il était déja sur "libre"
J ai décoché le "1" sur la validation Sol2.

Pour le souci de chauffe forcé sans raison le soir en "Autobal" , j ai essayé de recopier mon ancienne configuration, et la seule différence était le pourcentage Autobal a 1000% au lieu de 100%...Après cela, hier soir il ne s est pas activé en marche forcée !



Pour mon thermostat de sécurité en Autobal
Consigne:66°C
Hystérésis:2°C

Nous sommes bien d accord que sur la commande Autobal , le routage et la chauffe de mon cumulus devrait se couper a 66°C puis reprendre a 64°C ?

Donc a vérifier aujourd hui si le thermostat fonctionne bien !

Désolé pour tout le dérangement et merci beaucoup pour votre contribution :silly:
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Avr 2024 08:43 #27 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet problème paramétrage thermostat

Il était déja sur "libre"

L'entrée activation, mais pas le type

Pour le souci de chauffe forcé sans raison le soir en "Autobal" , j ai essayé de recopier mon ancienne configuration, et la seule différence était le pourcentage Autobal a 1000% au lieu de 100%...Après cela, hier soir il ne s est pas activé en marche forcée !


Pas de rapport

Nous sommes bien d accord que sur la commande Autobal , le routage et la chauffe de mon cumulus devrait se couper a 66°C puis reprendre a 64°C ?


oui 65° pour le th1.

Je pense que tu n'as toujours pas saisi que le th1 est sur autobal et normalement commandé par le timer1.
Or ton timer1 n'est pas configuré, c"est la raison pour laquelle je t'ai demandé d'enlever le "1" sur "th1"

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Avr 2024 08:59 - 21 Avr 2024 08:59 #28 par nicoto94
Réponse de nicoto94 sur le sujet problème paramétrage thermostat

Il était déja sur "libre"
L'entrée activation, mais pas le type





Autant pour moi

Nous sommes bien d accord que sur la commande Autobal , le routage et la chauffe de mon cumulus devrait se couper a 66°C puis reprendre a 64°C ?


oui 65° pour le th1.

Je pense que tu n'as toujours pas saisi que le th1 est sur autobal et normalement commandé par le timer1.
Or ton timer1 n'est pas configuré, c"est la raison pour laquelle je t'ai demandé d'enlever le "1" sur "th1"


Si j ai bien compris pour le th1 n est en rapport qu avec le timer mais en haute saison (actuellement); je ne programme pas de timer via le msunPV

C est le th2 sécu bal1 que je souhaite avoir avec un arrêt du routage a 66°C et une reprise a 64°C donc il ne faudrait pas avoir dans l onglet commande commande 1 et position autobal ?

Pièces jointes :
Dernière édition: 21 Avr 2024 08:59 par nicoto94.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Avr 2024 09:06 #29 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet problème paramétrage thermostat


C est le th2 sécu bal1 que je souhaite avoir avec un arrêt du routage a 66°C et une reprise a 64°C donc il ne faudrait pas avoir dans l onglet commande commande 1 et position autobal ?


quand l'entrée activation est sur libre, ce n'est plus lié à un timer donc c'est actif tout le temps

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Avr 2024 09:24 #30 par nicoto94
Réponse de nicoto94 sur le sujet problème paramétrage thermostat


C est le th2 sécu bal1 que je souhaite avoir avec un arrêt du routage a 66°C et une reprise a 64°C donc il ne faudrait pas avoir dans l onglet commande commande 1 et position autobal ?


quand l'entrée activation est sur libre, ce n'est plus lié à un timer donc c'est actif tout le temps
Ok sauf sur Manubal, j ai cru lire qu il n y avait aucune sécurité de thermostat pour le Manubal...
Donc le th2 sécu bal1 devrait fonctionner et couper mon routage et la chauffe du ballon 1 a 66°C....?
Je vais surveiller
Merci pour ton aide et bon dimanche a toi

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena