Pb CE qui ne chauffe pas avec le surplus
- derlei
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 60
- Remerciements reçus 0
OUBLIE LE POST.
Ok donc mon câblage est bon.
La LED 1 est bien celle qui est allumée car j'en avais tout à l'heure.
Tu saurais à quoi cela correspond car je n'ai rien trouvé sur leur signification
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 845
- Remerciements reçus 94
Il me semble que sur la photo du début, il n'y a qu'un bleu dans le WAGO et 2 sur le connecteur Blanc? Un effet d'optique, ou il manque un bleu dans le WAGO.
Je sais pas si sur le 1 er emplacement il y a une led, Mais sur le 2ème je suis sûr que c'est la sortie A1, c'est comme cela sur le mien.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
Les leds vertes s’allument en fonction du % envoyé au relais statiques. C'est le même signal, de 0 à 100%.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- derlei
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 60
- Remerciements reçus 0
J'ai bien 2 bleu dans chaque wago et je viens y rajouter dans un des wago un bleu (sortie 2 du SSR) et un dans l'autre le marron (sortie 1 du SSR).
J'ai bien 5V (4,9V exactement) en sortie du routeur et 5V en entrée du SSR.
Bon à priori le câblage est bon donc je ne sais pas d'où vient le problème?
Je suis resté en ManuBal.
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 845
- Remerciements reçus 94
Je sens bien que tout doit être bon, si c'est le cas, essaies de mettre le thermostat du ballon a fond, et vérifie en monitorant en meme temps ta passerelle et le routeur, si il y a une modification des W sur le réseau.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- derlei
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 60
- Remerciements reçus 0
Il n'y a pas de led sur la première encoche de gauche, donc la sortie A1 correspond à la 2ème, la A2 la 3ème...etc....
Les leds vertes s’allument en fonction du % envoyé au relais statiques. C'est le même signal, de 0 à 100%.
Bonjour Patrick
C'est normal que j'avais 2 led allumées alors car je n'ai rien câblé sur A2 ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- derlei
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 60
- Remerciements reçus 0
Quand tu as testé en Manubal, avec un radiateur, tu l'avais branché où? Pas aux bornes du SSr, ca marcherait pas.
Je sens bien que tout doit être bon, si c'est le cas, essaies de mettre le thermostat du ballon a fond, et vérifie en monitorant en meme ta passerelle et le routeur, si il y a une modification des W sur le réseau.
Si justement je l'ai branché avec le câble qui vient des sorties 1 et 2 du SSR.
Il fallait le brancher comment ?
Actuellement je ne produis plus pour faire le test.
Si je reste en ManuBal cela doit fonctionner même si je n'ai plus de production?
Désolé pour mes questions bêtes.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 845
- Remerciements reçus 94
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
Pour le branchement du SSR c'est tjs en série du neutre ou de la phase, pas les 2.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 845
- Remerciements reçus 94
En fait ton cable qui vient du SSR, lorsque ce dernier est sollicité, agit comme un contact. En fait t'as branché le radiateur sur rien.Si justement je l'ai branché avec le câble qui vient des sorties 1 et 2 du SSR.
Il fallait le brancher comment ?
Si en faisant :Actuellement je ne produis plus pour faire le test.
e sens bien que tout doit être bon, si c'est le cas, essaies de mettre le thermostat du ballon a fond, et vérifie en monitorant en meme temps ta passerelle et le routeur, si il y a une modification des W sur le réseau.
OUI, sauf si le thermostat du ballon a déclenché.Si je reste en ManuBal cela doit fonctionner même si je n'ai plus de production?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- derlei
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 60
- Remerciements reçus 0
À mon avis c'est le jus qui n'arrive pas au ballon. Tu n'aurais pas oublié d'enclencher un disjoncteur.
Pour le branchement du SSR c'est tjs en série du neutre ou de la phase, pas les 2.
Actuellement tous les disjoncteurs sont enclenchés. Je t'avoue que je ne sais plus au moment du premier test.
Pour le SSR c'est bien en série sur le neutre pour ma part.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- derlei
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 60
- Remerciements reçus 0
Je n'ai pas de tension sur l'arrivée de la carte.
J'ai omis de dire que j'étais en HC/HP.
Est-ce que cela peut jouer sur la tension à l'entrée de la carte ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 845
- Remerciements reçus 94
Donc si tu n'as pas touché du tout au câblage du contacteur HC/HP, celui ci alimente directement ta carte. Le passer en Manu(I), devrait l'alimenter le ballon.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- derlei
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 60
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 845
- Remerciements reçus 94
0 c'est arrêt.