Problème out bal
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
Apparemment tu as un appareil qui se coupe à 16h49, ou ton CE est chaud, et le MSPV le détecte bien et compense en envoyant sur la sortie 2 => PuiRéso ~= 0 toute la journée.
Quand tu actives la marche manuelle, les valeurs affichées sur la page d'accueil de l'interface web te paraissent cohérentes avec tes mesures à la pince ampèremétrique ?
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Defaliz
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 348
- Remerciements reçus 21
oui le CE s'était coupé vers 17h avec son thermostat... donc on considère que quand la sortie outbal reste à 400 % le CE est chargé...mais si ça bascule sur outrad, le pourcentage devrait décroître...?
concernant la pince.. c'est bon, je m'étais trompé de câble, désolé..
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- LTF_MIKE_FR
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 49
- Remerciements reçus 3
si ça peut apporter une petite contribution : Pour moi aussi, ce phénomène existe depuis le début.
S'il n'y a plus rien qui consomme dans ma maison et que mon ballon est bien chaud , et s'il y a de la Prod solaire à ce moment précis, ça passe en injection sur le réseau EDF et chez moi ça reste en outBal et outRad à 400% sur les deux.
Sur le coup, j'avais pris peur et posé la question à patrick par courriel il me semble
Mais dès que j'ai de nouveau de la consommation au niveau de ma maison : Tout redevient normal à chaque fois, donc ça ne m'a jamais alarmé plus que ça
Mon MsunPv 2x2 est en service depuis le 29/02/2023
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- MacLow
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 44
- Remerciements reçus 2
Bonjour LFT_MIKE_FR,Bonsoir à tous,
si ça peut apporter une petite contribution : Pour moi aussi, ce phénomène existe depuis le début.
S'il n'y a plus rien qui consomme dans ma maison et que mon ballon est bien chaud , et s'il y a de la Prod solaire à ce moment précis, ça passe en injection sur le réseau EDF et chez moi ça reste en outBal et outRad à 400% sur les deux.
Sur le coup, j'avais pris peur et posé la question à patrick par courriel il me semble
Mais dès que j'ai de nouveau de la consommation au niveau de ma maison : Tout redevient normal à chaque fois, donc ça ne m'a jamais alarmé plus que ça
Mon MsunPv 2x2 est en service depuis le 29/02/2023
Tu es sur un fonctionnement "normal"
=> ta prod solaire produit plus que ce que consomme ta maison (bruit de fond) => MSPV lance une consommation via Oubal 400% => si MSPV voit que tu injectes encore sur le reseau EDF => Outrad activé 400%.
S'il y a toujours de l'injection vers EDF MSPV ne peut rien faire de plus (Outbal 400% + Outrad 400%)
les soucis rencontrés sont differents : Outbal 400% mais pas d'injection vers EDF (et pire.. de la conso depuis EDF...)
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- LTF_MIKE_FR
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 49
- Remerciements reçus 3
Oui c’est effectivement la conclusion que m’avait apporté Patrick , donc c’est le comportement normal du msunpv
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- michelrius
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 24
- Remerciements reçus 0
j'ai ce probleme récurant depuis le debut (avril 23) fonctionne nickel plusieurs jours puis bloque. Parfois la coupure alim suffit, parfois rien n'y fait !
ce matin je remarque qu'outbal c'est reveillé vers 1 h10 puis rendormi 1/2 heure plus tard??? ça c'est nouveau!
Patrik, j'ai mis un disjoncteur specifique pour mon MS, fils alim torsadés pour limiter les interferences, rien n'y fait!
Si ça peut t'aider je viens de remarquer que le déclanchement d'outbal se fait en même temps que de petite chute de tension (du reseau, pas de moi!)
fichier en PJ
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- michelrius
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 24
- Remerciements reçus 0
non! aucune prog horaire, je ne chauffe le ballon qu'avec les px
Michel
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- michelrius
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 24
- Remerciements reçus 0
c'est reparti !!
blocage outbal à 400 % hier à 20h , coupure alim, recharge appli rien n'y fait
j'ai donc coupé le disj du CE jusqu'à ce matin.
à la remise en route outbal tjs à400% malgré une petite prod mais la, la coupure d'alim du MS a été efficace
peut on encore appeler ça de l'automatisme ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...t-bal?start=15#12676
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- michelrius
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 24
- Remerciements reçus 0
c'est reparti cette nuit
les fichiers demandé en PJ
je met egalement celui de ce matin, on voit bien la chute de tension a 4h03
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- michelrius
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 24
- Remerciements reçus 0
config en PJ
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
Mets quand même "libre" à la place de "horaire" et vire le 1 sur Ballon
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lunariel
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 14
- Remerciements reçus 0
Je rencontre le même soucis.
Je suis en 103a avec la config d origine je n ai pas touché au réglages.
Quand le chauffe eau est à sa température de consigne, le OutBal passe à 400% ce qui est normal, mais si sa température baisse il reste à 400% même sans production solaire.
Pour résoudre le problème je reset le routeur dans depuis l'onglet système.
J'ai eu ce soucis 4 ou 5 fois dans le mois.
On vois bien la conso du chauffe eau à 19h50 quand sa température à baissé.
après reset ça refonctionne normalement
Il y a un moyen de réglé ce soucis?
Merci d'avance.