Je compte installer mon MSun-PV 2x2 ce week-end, mais j'ai encore quelques points à éclaircir :
1) Le plan de montage indique de protéger le routeur avec un disjoncteur 10 A pour le 2x2 et avec un 2A pour le 4x4. Est-ce une erreur ? Lequel choisir ?
2) Je voudrais être certain de bien comprendre le fonctionnement du machin. Dites moi si j'ai bon :
- la pince détecte un courant inverse et envoie l'info au routeur.
- Le routeur envoie l'info au relais statique.
- Le relais statique ferme l'interrupteur.
- La charge (CE pour moi) est alimentée par le surplus.
3) J'ai une petite installation PV (1,64 kWc) et je suis en tarif tempo avec HC de 22h à 6h.
J'avais pour idée de maintenir le déclenchement du CE à 22h pour avoir l'eau chaude le matin.
Tout le monde se douche entre 6h et 10h. Du coup le surplus fait remonter la température à sa valeur de consigne après les douches du matin.
Mon problème c'est que je ne vois pas comment brancher le truc pour cela.
Est-ce que je dois laisser l'alimentation du CE à l'identique et amener une seconde alimentation commandée par le routeur ?
4) Est-il nécessaire de faire quoique ce soit au niveau du routeur via une plate-forme informatique ou le routeur va fonctionner en l'état ?
Merci d'avance pour vos réponses et conseils éclairés.
Philippe
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1788
- Remerciements reçus 132
2) oui
3) Si le CE possède un thermostat mécanique, il suffit de faire passer la phase par le relais statique. Sinon: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...rmostat-electronique
4) non
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- LPhi33
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 51
- Remerciements reçus 1
1) oui
2) oui
3) Si le CE possède un thermostat mécanique, il suffit de faire passer la phase par le relais statique. Sinon: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...rmostat-electronique
4) non
Merci pour tes réponses.
1) oui quoi ? Il y a une erreur ? 2 A ou 10 A ?
2) Parfait.
3) J'ai un thermostat électronique. J'avais bien noté ce lien et je comptais effectivement faire passer le neutre par le relais, mais ma question reste sans réponse.
Je dois rater un truc, mais comment conserver le chauffage du CE via le réseau en HC ou en déclenchement forcé ?
4) Ça m'arrange bien !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1788
- Remerciements reçus 132
3) ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...ur-un-forcage-manuel
1) et 3) bis: ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/761...-poser-vos-questions
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- LPhi33
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 51
- Remerciements reçus 1
1) ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/490...r-help?start=15#5692
3) ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...ur-un-forcage-manuel
1) et 3) bis: ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/761...-poser-vos-questions
1) Donc erreur dans le schéma. C'est ce qu'il me semblait.
3) Merci pour le lien. Montage simple mais qui permet le déclenchement manuel uniquement. J'aimerais commander avec contacteur HC/HP ou à défaut horloge.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1788
- Remerciements reçus 132
J'aimerais commander avec contacteur HC/HP ou à défaut horloge.
Il suffit de laisser l'alimentation sur A1-A2
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- LPhi33
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 51
- Remerciements reçus 1
J'aimerais commander avec contacteur HC/HP ou à défaut horloge.
Il suffit de laisser l'alimentation sur A1-A2
Là, j'ai pas la ref...
A1-A2 ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1788
- Remerciements reçus 132
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ludogd
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 26
- Remerciements reçus 0
j'ai laissé la contacteur HP/HC en parallele pour pouvoir alimenter le chauffe-eau manuellement en cas de soucis avec le routeur ou le relais statique(mon chauffe eau est a thermostat mecanique mais dans le principe ça doit etre pareil ).
Mais j'ai débranché la bobine ( j'ai débranché au niveau du contact sec sur le linky) sinon, sur toute la plage d'heures creuses, entre 22h et 6h, il y a un maintien en temperature du chauffe eau (2500 à 3000W) pendant 10/15 min plusieurs fois pendant la nuit, au final ça peut faire quelques kwh, ça , je l'ai vu grace aux courbes sur le routeur, merci Patrick .
Dans mon cas, j'utilise la programmation du routeur pour forcer le chauffe-eau pendant de 22h à 1h30 . si il n'est pas assez chaud avec le soleil, il marche 1h, 1h30 max et ensuite plus rien mais l'eau est bien chaude pour les douches du matin et ensuite le surplus alimente le chauffe-eau dans la journée (encore pas assez car je n'ai que 2 panneaux, mais avec 2 panneaux en plus ça devrait etre mieux, comme vos 1,64Kwc..).
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- LPhi33
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 51
- Remerciements reçus 1
Je ne vois pas de solution simple pour maintenir HC/HP, mais en attendant, je vais opter pour une activation manuelle comme indiquée ici : ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/106...electronique-forcage
J'ai trouvé ce retour d'expérience intéressant : ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...config-pour-les-nuls
Mais un nouveau doute m'assaille : j'ai compris qu'en cas de surplus, le relais s'active et le CE est alimenté, mais dans ce cas le CE est-il alimenté par {réseau + surplus} ou pas {surplus seul} ?
Si c'est la solution 1, certes le surplus est consommé et j'augmente mon taux d'autoconsommation, mais le CE consomme en HP, ce qui ne m'arrange pas.
Si c'est la solution 2, le CE reçoit une puissance nettement insuffisante si peu de surplus. Comment gère-t-il ?
Je dois rater un truc... Merci encore de vos lumières.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1788
- Remerciements reçus 132
Si c'est la solution 2, le CE reçoit une puissance nettement insuffisante si peu de surplus. Comment gère-t-il ?
Il envoie le surplus, même si c'est 20 watts
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- LPhi33
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 51
- Remerciements reçus 1
Si c'est la solution 2, le CE reçoit une puissance nettement insuffisante si peu de surplus. Comment gère-t-il ?
Il envoie le surplus, même si c'est 20 watts
Merci de ta réponse.
C'est ce que j'ai lu, mais je ne comprends pas comment.
Le relais n'agit pas comme un interrupteur commandé par le routeur ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1788
- Remerciements reçus 132
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- LPhi33
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 51
- Remerciements reçus 1
C'est du hachage, il envoie la puissance disponible ...
fr.wikipedia.org/wiki/Gradateur
Tout s'éclaire. Mille mercis.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- LPhi33
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 51
- Remerciements reçus 1
Faut-il la mettre dans le sens de la puissance venant du Linky ou dans le sens de la réinjection ?