je possède le Msun Pv 4x4 avec pour le moment un seul routage vers le ballon d eau chaude
J ai installer la pince ampèremétrique sur la prise jack N°3 du Msun Pv et j aimerai savoir si il est possible d avoir la consommation électrique du ballon d eau chaude venant du réseau et la consommation uniquement lors du routage?
J ai constater qu il y avait un graphique circulaire en haut du schéma hydraulique dédié au routage du ballon mais depuis le paramétrage de celui ci en Wh; il n y a plus rien d indiqué, est il possible de le reparamétrer?
En vous remerciant par avance
Bonne soirée
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3117
- Remerciements reçus 480
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1788
- Remerciements reçus 132
j aimerai savoir si il est possible d avoir la consommation électrique du ballon d eau chaude venant du réseau et la consommation uniquement lors du routage?
Il me semble qu'on t'a déjà répondu: ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...er-fichier-conf#8475
J ai constater qu il y avait un graphique circulaire en haut du schéma hydraulique dédié au routage du ballon mais depuis le paramétrage de celui ci en Wh; il n y a plus rien d indiqué, est il possible de le reparamétrer?
W pas wh.
Tu extraies l'archive sch_hyd0.svg.gz et tu ouvres le fichier sch_hyd0.svg.
Tu remplaces la ligne:
<circle class="voyin_3 suf_% maxin_0:400:0:400 maxout_0:1000:0:1000
Par:
<circle class="voyin_3 suf_W maxin_0:3000:0:3000 maxout_0:1000:0:1000
Tu recompresses le fichier et tu charges l'archive dans l'interface du routeur > "système", mises" à jour", "envois schémas"
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3117
- Remerciements reçus 480
Tu recompresses le fichier et tu charges l'archive dans l'interface du routeur > "système", mises" à jour", "envois schémas"
Attention, il faut impérativement compresser en gzip, et je ne suis pas sûr que ce soit dans les outils de base de Windows ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- nicoto94
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 285
- Remerciements reçus 2
Salut a tous et désolé de vous casser la tête mais je m éclate trop avec ce routeur et je souhaite peaufiner mon installation au mieux...voici ma config pour l instant avec un seul ballon car je ne me suis pas penché dessus encore pour la modifier ... j ai ajouter les emplacements des futurs sondes de températures en copiant le schéma et en modifiant toutes les sorties mais j ai toujours la nomination S1,S2,etc qui apparait....Nico, tu as un schéma de 2x2 donc avec seulement 2 entrées prévues, et sûrement une configuration modifiée. Laquelle ?
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- nicoto94
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 285
- Remerciements reçus 2
j aimerai savoir si il est possible d avoir la consommation électrique du ballon d eau chaude venant du réseau et la consommation uniquement lors du routage?
Il me semble qu'on t'a déjà répondu: ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...er-fichier-conf#8475
J ai constater qu il y avait un graphique circulaire en haut du schéma hydraulique dédié au routage du ballon mais depuis le paramétrage de celui ci en Wh; il n y a plus rien d indiqué, est il possible de le reparamétrer?
W pas wh.
Tu extraies l'archive sch_hyd0.svg.gz et tu ouvres le fichier sch_hyd0.svg.
Tu remplaces la ligne:
<circle class="voyin_3 suf_% maxin_0:400:0:400 maxout_0:1000:0:1000
Par:
<circle class="voyin_3 suf_W maxin_0:3000:0:3000 maxout_0:1000:0:1000
Tu recompresses le fichier et tu charges l'archive dans l'interface du routeur > "système", mises" à jour", "envois schémas"
EDIT: super j ai maintenant la puissance mais c est bien uniquement en routage car en manubal ; aucune données......C est dommage de ne pas pouvoir avoir une remontée de consommation en Wh en plus de la consommation total
Ok donc pour la mesure je dois choisir la consommation totale du ballon ou bien la consommation routé; c est vraiment dommage de ne pas pouvoir avoir les deux.....
Pour mesurer la consommation routé, il faut placer la pince entre le relais statique et le ballon ?
Pour le graphique circulaire du routage, certe il est en W mais le Msun PV enregistre également la consommation en Wh totale du ballon que l on peut envoyer faire notre box domotique ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- nicoto94
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 285
- Remerciements reçus 2
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- nicoto94
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 285
- Remerciements reçus 2
j aimerai savoir si il est possible d avoir la consommation électrique du ballon d eau chaude venant du réseau et la consommation uniquement lors du routage?
Il me semble qu'on t'a déjà répondu: ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...er-fichier-conf#8475
J ai constater qu il y avait un graphique circulaire en haut du schéma hydraulique dédié au routage du ballon mais depuis le paramétrage de celui ci en Wh; il n y a plus rien d indiqué, est il possible de le reparamétrer?
W pas wh.
Tu extraies l'archive sch_hyd0.svg.gz et tu ouvres le fichier sch_hyd0.svg.
Tu remplaces la ligne:
<circle class="voyin_3 suf_% maxin_0:400:0:400 maxout_0:1000:0:1000
Par:
<circle class="voyin_3 suf_W maxin_0:3000:0:3000 maxout_0:1000:0:1000
Tu recompresses le fichier et tu charges l'archive dans l'interface du routeur > "système", mises" à jour", "envois schémas"
Salut Felvic
J ai bien modifier la ligne mais je n' ai toujours aucune donnée dans la graphique circulaire ?
Y a t'il un paramètre a modifier dans le Msapp?
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- nicoto94
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 285
- Remerciements reçus 2
j aimerai savoir si il est possible d avoir la consommation électrique du ballon d eau chaude venant du réseau et la consommation uniquement lors du routage?
Il me semble qu'on t'a déjà répondu: ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...er-fichier-conf#8475
J ai constater qu il y avait un graphique circulaire en haut du schéma hydraulique dédié au routage du ballon mais depuis le paramétrage de celui ci en Wh; il n y a plus rien d indiqué, est il possible de le reparamétrer?
W pas wh.
Tu extraies l'archive sch_hyd0.svg.gz et tu ouvres le fichier sch_hyd0.svg.
Tu remplaces la ligne:
<circle class="voyin_3 suf_% maxin_0:400:0:400 maxout_0:1000:0:1000
Par:
<circle class="voyin_3 suf_W maxin_0:3000:0:3000 maxout_0:1000:0:1000
Tu recompresses le fichier et tu charges l'archive dans l'interface du routeur > "système", mises" à jour", "envois schémas"
Salut Felvic
J ai bien modifier la ligne mais je n' ai toujours aucune donnée dans la graphique circulaire ?
Y a t'il un paramètre a modifier dans le Msapp?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- nicoto94
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 285
- Remerciements reçus 2
j aimerai savoir si il est possible d avoir la consommation électrique du ballon d eau chaude venant du réseau et la consommation uniquement lors du routage?
Il me semble qu'on t'a déjà répondu: ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...er-fichier-conf#8475
J ai constater qu il y avait un graphique circulaire en haut du schéma hydraulique dédié au routage du ballon mais depuis le paramétrage de celui ci en Wh; il n y a plus rien d indiqué, est il possible de le reparamétrer?
W pas wh.
Tu extraies l'archive sch_hyd0.svg.gz et tu ouvres le fichier sch_hyd0.svg.
Tu remplaces la ligne:
<circle class="voyin_3 suf_% maxin_0:400:0:400 maxout_0:1000:0:1000
Par:
<circle class="voyin_3 suf_W maxin_0:3000:0:3000 maxout_0:1000:0:1000
Tu recompresses le fichier et tu charges l'archive dans l'interface du routeur > "système", mises" à jour", "envois schémas"
Salut Felvic
J ai bien modifier la ligne mais je n' ai toujours aucune donnée dans la graphique circulaire ?
Y a t'il un paramètre a modifier dans le Msapp?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1788
- Remerciements reçus 132
J ai bien modifier la ligne mais je n' ai toujours aucune donnée dans la graphique circulaire ?
Y a t'il un paramètre a modifier dans le Msapp?
Vérifie ces données dans le fichier:
<g id="voy_3"> position du voyant sur le schéma
<circle class="voyin_3 numéro du jack de la pince
<text class="affin_3 numéro du jack de la pince
Dans Msapp, c'est bien en W et pas en Wh?
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- nicoto94
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 285
- Remerciements reçus 2
J ai bien modifier la ligne mais je n' ai toujours aucune donnée dans la graphique circulaire ?
Y a t'il un paramètre a modifier dans le Msapp?
Vérifie ces données dans le fichier:
<g id="voy_3"> position du voyant sur le schéma
<circle class="voyin_3 numéro du jack de la pince
<text class="affin_3 numéro du jack de la pince
Dans Msapp, c'est bien en W et pas en Wh?
Voila la configuration que tu m avais fait
C est bien en W dans sortie outbal
J ai toujours aucune données dans le graphique circulaire et dans le compteur Wh
je te joins le fichier config
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1788
- Remerciements reçus 132
Pour le compteur, passe-le en Kwh et 4 décimales
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- nicoto94
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 285
- Remerciements reçus 2
Tu as bien créé une archive et charger dans l'interface graphique.
Pour le compteur, passe-le en Kwh et 4 décimales
Oui j ai créer un fichier gz comme tu me l avais indiqué...Puis je l ai chargé via l interface; d ailleurs le graphique circulaire est bien passé en W au lieu de %...
Je ne vois pas pourquoi je n ai aucune donnée qui arrive...
regardes ce que j ai réussi a faire grâce a ton super tuto et en copiant un peu sur ton installation...
je vais essayer de dessiner une PAC pour ma piscine comme la tienne...
On est bien d accord qu il faut que je place la pince ampèremétrique entre le relais statique et le ballon pour avoir seulement la consommation du routage?
Car j'aimerai après remonté dans JEEDOM la consommation du réseau et la consommation via le routage pour connaitre l économie effectué via le routeur
EDIT: le probleme de de ne pas avoir de puissance en W et Wh est peut être tout simplement que ma pince est a l envers; je suis en négatif en puissance en W au ballon sur le schéma hydro...?
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1788
- Remerciements reçus 132
On est bien d accord qu il faut que je place la pince ampèremétrique entre le relais statique et le ballon
non, sur la phase du ballon avant le relais
EDIT: le probleme de de ne pas avoir de puissance en W et Wh est peut être tout simplement que ma pince est a l envers; je suis en négatif en puissance en W au ballon sur le schéma hydro...?[/b]
Probablement
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
- Accueil
- forum
- MSun-PV
- Support technique
- Aide pour les relevés de consommations électriques du ballon CE via MsunPV