Charge VE, je jette l'éponge

Plus d'informations
01 Fév 2024 16:19 #1 par JPF13
Charge VE, je jette l'éponge a été créé par JPF13
Bonjour,
Quelle que soit la configuration et les paramétrages (de ce que j'en comprends au moins), je n'arrive pas à charger ma VE (hybride donc petite batterie avec réglage du courant de charge à partir de 6A). Et plus je lis de posts sur le forum et ailleurs, plus le sujet m'apparait probablement techniquement irréalisable car il faut un surplus d'au moins 6A qui soit suffisamment stable pour éviter trop de marche/arrêt préjudiciables au chargeur de la voiture.
Aussi et à moins qu'une configuration dédiée soit étudiée par Patrick, je jette l'éponge. Dommage, c'était séduisant... Pour autant, le seul routage sur le ballon est déjà un net progrès.
Merci à tous pour l'aide apportée et au plaisir de nouveautés heureuses.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Fév 2024 16:28 - 01 Fév 2024 16:28 #2 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Charge VE, je jette l'éponge
6A ça fait environ 1300 watts.Je vois pas trop où ça te pose problème.

Tu crées un thermostat avec la sonde de production en entrée et une consigne 1300 watts + bruit de fond maxi. Avec une tempo large pour éviter le yoyo.
Et tu complètes ou pas à une heure définie...

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Dernière édition: 01 Fév 2024 16:28 par felvic.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Fév 2024 17:11 #3 par JPF13
Réponse de JPF13 sur le sujet Charge VE, je jette l'éponge
Merci Felvic pour ta réponse.
Il est probable que je ne sache pas paramétrer le routeur. Si tu peux m'aider, peut-être que j'y parviendrai.
Comment faire ce que tu préconises ? Est-ce avec msApp, onglet Thermostats ? Et si oui, où préciser ces valeurs ?
Je pars de loin :(
Merci pour ton aide !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Fév 2024 17:42 #4 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Charge VE, je jette l'éponge
Fais passer ta config, et précises-moi le seuil de production pour l'activation ainsi que les heures où tu veux que ça complete

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Fév 2024 17:50 #5 par JPF13
Réponse de JPF13 sur le sujet Charge VE, je jette l'éponge
Super sympa, merci !
Un seuil à 1400 W me semble correct, au moins pour commencer.
Ca peut compléter en HC, 22h à 6h pour moi avec EDF Tempo. le complément pourrait être planifié entre 22h30 et 5h30 (je peux aussi facilement faire cette planification avec le contacteur connecté Legrand qui pilote ce circuit).
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Fév 2024 17:55 #6 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Charge VE, je jette l'éponge

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Fév 2024 18:17 #7 par JPF13
Réponse de JPF13 sur le sujet Charge VE, je jette l'éponge
Ah OK, je ne savais pas que le format de fichier n'était pas supporté. Voici donc le fichier zippé.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Fév 2024 18:27 #8 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Charge VE, je jette l'éponge
Et les heures de forçage

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Fév 2024 18:34 #9 par JPF13
Réponse de JPF13 sur le sujet Charge VE, je jette l'éponge
22h30 à 5h30

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Fév 2024 18:42 #10 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Charge VE, je jette l'éponge
Je peux me servir de la sonde 7 (T_SDB ) ?

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Fév 2024 21:34 - 01 Fév 2024 21:35 #11 par JPF13
Réponse de JPF13 sur le sujet Charge VE, je jette l'éponge
Pardon, je regardais la télé.
Eh bien mon installation est toute simple, il n'y a que les deux sondes de mesure de courant qui sont présentes (production solaire et sortie Linky) . Alors oui, je suppose que la sonde 7 est disponible.
Dernière édition: 01 Fév 2024 21:35 par JPF13.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Fév 2024 09:12 #12 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Charge VE, je jette l'éponge
En fait pas besoin de sonde puisqu'on mesure directement la production PV.

J'ai mis 1700W et 100 W d'hystéresis sur la consigne de production PV
Et 300 secondes de tempo.

Valeurs que tu peux modifier directement sur l'interface graphique...

Fichier attaché :

Nom du fichier : configmodi...conf.zip
Taille du ficher :7 ko

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Fév 2024 09:27 #13 par JPF13
Réponse de JPF13 sur le sujet Charge VE, je jette l'éponge
Un grand merci à toi, c'est très gentil de m'aider.
Je vais pouvoir tester aujourd'hui car il y a du soleil sur Marseille. Et je te dis le résultat. Je croise les doigts et, en ultime recours, j'irai mettre un cierge à la Bonne Mère !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Fév 2024 11:12 #14 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Charge VE, je jette l'éponge
J'ai oublié de désactiver le module sol2 :blush:

Fichier attaché :

Nom du fichier : configmodi...2-02.zip
Taille du ficher :7 ko

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Fév 2024 11:17 #15 par JPF13
Réponse de JPF13 sur le sujet Charge VE, je jette l'éponge
Alors il y a du mieux, c'est certain ! Le chargeur reçoit du courant et ne se met plus en défaut.
Pour que ça fonctionne, j'ai dû changer le seuil de 1700 W en -1700W. Et j'ai dû passer la sortie 2 (charge VE) en Libre au lieu de PWM 5Hz. Ca ne fonctionnait pas en plus en TOR.
Le chargeur ne se met plus en défaut mais la charge se fait par séquence d'environ 1 mn alors que l'énergie solaire résiduelle est au-delà du seuil mini que j'ai finalement réglé à -1600 W (je lis, pour 6A sélectionné au tableau de bord de la voiture, un pic au démarrage de 1450-1475 W). Voir PJ issue du système Emporia qui me permet de suivre les consos de 16 circuits.
Que faire pour éviter ces interruptions fréquentes qui ne vont surement pas plaire au chargeur et peut-être pas non plus aux batteries de la voiture ?
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena