Module chaudière à gazéification

Plus d'informations
29 Oct 2015 15:21 #76 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Module chaudière à gazéification
Je te propose:
B_PropDyn = G_BProp x (T_stocH - T_calc_Ch1) + B_Prop

J'inclus ça dans les modules chauffage avec le paramètre "B_Prop" qui ne change pas et qui va servir de butée mini, et le paramètre "G_BProp" (de 0.0 à 10.0) qui va remplacer le Dead_time. Celui-ci n'ayant pas trop d'intérêt, on peut faire la même chose avec les mini des sorties dédiées à la vanne.

D'autre part, j'ai "libéré" complètement les suffixes d'unités, la position de la virgule et les réglages de gain, aussi bien pour les entrées sondes que pour les paramètres.
Seuls les types 1 et 2, cad les PT1000 et KTY, ont un traitement spécifique et affichent seulement des 1/10 de °C, avec un gain autour de 4700.

Je ferrais prochainement un tableau récapitulatif de tout ça...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Lebritish
  • Portrait de Lebritish Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre platinium
  • Membre platinium
Plus d'informations
29 Oct 2015 21:11 #77 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Module chaudière à gazéification
Impeccable, ca me va B)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Lebritish
  • Portrait de Lebritish Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre platinium
  • Membre platinium
Plus d'informations
30 Oct 2015 22:15 #78 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Module chaudière à gazéification
bsoir,

Euh je repense a ta réponse et du coup la mienne:
On peut qd meme se retrouver avec une BProp_dyn négative si G_BProp x (T_stocH - T_calc_Ch1) passe negatif et est superieur en valeur absolue à B_Prop.
Il faudrait limiter le calcul de G_BProp x (T_stocH - T_calc_Ch1) a des valeurs positives :dry:

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Oct 2015 09:03 #79 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Module chaudière à gazéification
Bonjour,

Voui, pas de soucis, le calcul est limité à >0.

J'essaie encore autre choz et après je lance tout ça: un filtrage numérique costaud sur calc_ch, parce qu'avec la compensation d'ambiance relativement élevée chez toi, ça amplifie les instabilités de la mesure.
C'est pas l'idéal, il faudrait plutôt filtrer à l'entrée (t_ambiance et t_extèrieur), mais ça serait + lourd à faire.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Lebritish
  • Portrait de Lebritish Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre platinium
  • Membre platinium
Plus d'informations
01 Nov 2015 21:23 #80 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Module chaudière à gazéification
Bsoir,

dernière petite chose (on en avait déjà parlé). Y'aurait pas moyen que l'état des commandes soient rafraichi toutes les minutes par exemple sur l'interface web ?
Je m'explique: je démarre la chaudière (comme ce soir). Donc je clic sur l'écran du MS: utlisateur-> cmde_chaudière->ON
1 heure plus tard, je veux régler le chauffage depuis la tablette qui est ds la pièce de vie. je clic sur la tablette cmde_chauffage_BOOST et alors là, ça me coupe la chaudière!
ben oui l'état de la commande de la chaudière sur la tablette était resté à OFF. :sick:

perso je le sais B) , donc je reclic aussitôt sur chaudière_ON mais au niveau du WAF c'est pas terrible :blush:

Des fois que tu ai une solution ? merki !! (c'est pas urgent, hein ;) )

A+

Thierry

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Nov 2015 22:38 #81 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Module chaudière à gazéification
Salut,

Les cmde sont rafraîchies toutes les 2sec, comme le reste de la page.
Mais je sais qu'il y a un détail à ce niveau que je n'avais pas terminé et qui entraîne ce genre de défaut.
Faut que je retrouve où c'était...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Nov 2015 07:24 #82 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Module chaudière à gazéification
Bjour,

J'ai résolu le problème ci-dessus, enfin en partie.
Ça fonctionne bien sauf si tu restes sur la page d'une commande sur l'écran du Maxisun. Comme ces pages ne sont, elles, pas rafraîchies, quand tu remontes au niveau supérieur, au menu des commandes donc, il re-balance l'ancienne position.
Pas de soucis si tu sors de cet écran, menu Home ou sondes...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Lebritish
  • Portrait de Lebritish Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre platinium
  • Membre platinium
Plus d'informations
03 Nov 2015 09:04 #83 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Module chaudière à gazéification
Bjr,

Bon ben c'est parfait alors ! Merci ;)

Moi je vous le dis, elle va être SUPER BIEN cette 4.22 :woohoo:

A+

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Nov 2015 09:43 #84 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Module chaudière à gazéification
L'effet du filtre passe-bas sur la sortie Calc_ch en image:



J'ai fait la maj à 8h45, donc à gauche du pic négatif c'est sans filtrage, à droite avec.

PS: Étonnant le pic de température extérieure cette nuit autour de 2h du matin. :blink:
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Lebritish
  • Portrait de Lebritish Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre platinium
  • Membre platinium
Plus d'informations
03 Nov 2015 13:23 - 03 Nov 2015 13:34 #85 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Module chaudière à gazéification
Bjr Patrick,

Vu la courbe de Calc_ch avant filtrage en effet, pr le calcul de la BP dynamique il me semble indispensable de la filtrer.
Pour info tu l'as mis à quelle fréquence ton "passe-bas" ?
Ca a l'air pas mal comme ca :)

PS: il faisait soleil cette nuit en Ardèche vers 2h du mat ? Ou alors c'est la pleine lune :silly:
Dernière édition: 03 Nov 2015 13:34 par Lebritish.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Lebritish
  • Portrait de Lebritish Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre platinium
  • Membre platinium
Plus d'informations
03 Nov 2015 13:33 #86 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Module chaudière à gazéification
Bjr Chestroled ,

Suite a notre discussion sur l'Apper je te mets ici ma config qui inclus la gestion de la chaudière. C'est la partie ds le tiers inférieur.

Bonne lecture (déchiffrage) et n'hésites pas pr les questions ;) Comment ca c'est pas clair :sick:

Fichier attaché :

Nom du fichier : thierry_421.zip
Taille du ficher :45 ko
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Nov 2015 19:38 #87 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Module chaudière à gazéification
Salut,

Je vois que tu viens de démarrer une flambée.
Ça à l'air d'être mieux pour les dépassements de consigne avec la bp_dyn.
Par contre ton mini me parait un peu faible: Bp_VMel à 1,5°C.

Tu as dû remarquer aussi que Calc_Ch ne réagit pas instantanément, contrairement à MSApp en simulation, aux changements de consigne.
Si tu la cherches, tu as l'affichage de cette valeur sur l'écran du Maxisun dans le menu "Valeurs calcul" au dessous de celui des sondes.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Lebritish
  • Portrait de Lebritish Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre platinium
  • Membre platinium
Plus d'informations
15 Nov 2015 20:18 #88 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Module chaudière à gazéification
Bsoir,

nouveau démarrage d'une flambée. J'ai changer le ventilo d'air secondaire (83W). Ca envoi du lourd, c'est impressionnant le bruit du flambard ds la chaudière :S

sinon pr le réseau ben j'ai rien compris. J'ai tout rebranché comme avant et ca remarche :dry:

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Lebritish
  • Portrait de Lebritish Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre platinium
  • Membre platinium
Plus d'informations
15 Nov 2015 21:19 #89 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Module chaudière à gazéification
bon ben ca y est j'arrive a piloter le % d'O2 ds les fumées à 5% +/- 0.5 :woohoo:
il est vraiment trop fort ce Maxisun ;)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Lebritish
  • Portrait de Lebritish Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre platinium
  • Membre platinium
Plus d'informations
15 Nov 2015 21:57 #90 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Module chaudière à gazéification
bon pr la V3V du chauffage c'est tjs bof.

essai 1
G_Bp= 2.0
essai 2
G_Bp = 0.8
essai 3
G_Bp = 0.5

a suivre donc

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.